Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Никита73 від 01 Лютий 2015, 13:23:44

Назва: Помогите с выбором РП-0,4 кВт
Відправлено: Никита73 від 01 Лютий 2015, 13:23:44
Всем добрый день!

Помогите с выбором РП-0,4 кВт на мощность 231 кВт, принципиальную схему с автоматами прикрепляю ниже. И хотелось бы проконсультироваться кто откуда берет информацию по коэффициенту спроса на оборудование ( соответственно и на Ки) и данные по cos φ. Нужен РП напольного типа исполнения, который будет стоять в цеху, кто и как подбирает такие шкафы и комплектацию к нему шин.
Назва: Re: Помогите с выбором РП-0,4 кВт
Відправлено: grossel від 03 Лютий 2015, 13:06:58
1. Пункт распределительный ПР11-7130-54У3.1. ООО"Элетон" г.Киев:
 Напольного исполнения, размер 1200х750х240 мм, автомат на вводе ВА2004(АсКо) или ВА88-37УХЛ3 (ИЭК)-400А, 4-е отходящих автомата ВА2004-3х250А, 1х50А или ВА88(ИЭК) (согласно опросного листа).
2. Коэффициенты Ки, Кс, Км-согласно Института "Тяжпромэлектропроект" им.Якубовского (см.вложение).