Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 26 Січень 2015, 15:12:16
-
Добрый день. Есть расчет РЗА. Получила замечание, что уставка на реле РС-80М2-11 900 А не согласуется с предохранителем. Подскажите, какую принять уставку?
-
960 А, 0,4 с - первичные значения.
Подробности - ответил в личку.
-
Спасибо за помощь :)