Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: yuli від 26 Січень 2015, 15:12:16

Назва: Какую принять уставку на реле РС-80М2-11
Відправлено: yuli від 26 Січень 2015, 15:12:16
Добрый день. Есть расчет РЗА. Получила замечание, что уставка на реле РС-80М2-11 900 А не согласуется с предохранителем. Подскажите, какую принять уставку?
Назва: Re: Какую принять уставку на реле РС-80М2-11
Відправлено: Андрюха РЗА від 26 Січень 2015, 17:34:40
960 А, 0,4 с - первичные значения.
Подробности - ответил в личку.
Назва: Re: Какую принять уставку на реле РС-80М2-11
Відправлено: yuli від 27 Січень 2015, 09:38:35
Спасибо за помощь :)