Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: micha від 24 Грудень 2008, 07:12:38
-
Подскажите, какая это система заземления TN-S или TN-C-S.
на ПР с подстанции идет кабель 4х проводный, сам РП заземляется от контура заземления.отходящие кабели 5ти проводные. N рабочий изолирован от корпуса щита.
Если эта система TN-S обязательно ли отключать N рабочий проводник совместно с фазными, т.к. на N относительно PE может быть потенциал.
-
Подскажите, какая это система заземления TN-S или TN-C-S.
на ПР с подстанции идет кабель 4х проводный, сам РП заземляется от контура заземления.отходящие кабели 5ти проводные. N рабочий изолирован от корпуса щита.
В данном случае в Пункте Распределения (ПР) образовалась система TN-C-S.
Согласно МЭК60364 в ЭУ гармоники 3-го порядка и кратные 3 приводят к перегрузке нейтрального проводника. Необходимо обеспечить 4-полюсный 3P+N или 2-полюсный 1P+N выключатель (кроме случая TN-C, для которого нейтраль PEN не должна отключаться). Отключающее устройство должно отключать цепь фазы и нейтрали одновременно.
-
обязательно ли отключать N рабочий проводник совместно с фазными, т.к. на N относительно PE может быть потенциал.
Якщо відключити три фази, то як на N опиниться потенціал?
-
Отключающее устройство должно отключать цепь фазы и нейтрали одновременно.
скажите это обязательно или можно оставить однаполюсные автоматы. Где это прописано, что необходимо ставить двухполюсные автоматы.Дело в том, что тогда все щиты освещения и силовые щиты в этом здании менять придется?
-
Согласно МЭК60364 в ЭУ гармоники 3-го порядка и кратные 3 приводят к перегрузке нейтрального проводника. Необходимо обеспечить 4-полюсный 3P+N или 2-полюсный 1P+N выключатель
Скажіть, будь-ласка, українськими нормами це десь регламентується?