Пункты ТУ на присоединение к высоковольтным ячейкам РУ-6кВ требуют:
- произвести замену в ячейках 6кВ трансформаторов тока 1000/5 на поверенные трансформаторы тока 300/5 классом точности 0,5S/10Р;
- выполнить установку в ячейках 6кВ узла учета электроэнергии класса точности не ниже 1,0 согласно требований коммерческого учета
С первым пунктом просто - заложу в спецификацию, например, ТОЛ-10 300/5 0,5/10Р.
Подскажите по второму, что значит узел учета? Просто счетчик?
Подскажите тогда типы счетчиков к применению!
Никогда не выполнял коммерческий учет, жду советов!
-
Только заменить трансформатор ТТ мало. Схема подключения электросчетчика в трехпроводную сеть 6 кВ осуществляется с помощью 2 трансформаторов тока (ТОЛ-10) и трансформаторов напряжения (НТМИ-6000/100В), плюс счетчик учета активной и реактивной электроэнергии трансформаторного включения 100В, 5А. Схема вторичных цепей трансформаторов тока и трансформатора напряжения изображена ниже во вложении. Так, что если нет уже установленной ячейки 6 кВ с трансфоматором напряжения в РУ-6кВ -прийдется устанавливать.
Если нет места, то при воздушном вводе в РП-6кВ можно рассмотреть установку на конечной опоре пункта комерческого учета ПКУ-6кВ(ПСС-6кВ). Есть типовые решения по его установке, но нужно согласование с сетевой организацией.
При кабельном вводе можно рассмртреть установку в ячейке ТОЛУ-6(10)У2.1 под свое напряжение с вторичным измеряемым током 5А и первичным током присоединения 10-1000А, с подключением узла учета к выходу ТОЛУ.
Учет какой комерческий или технический?
-
Как грамотней сформулировать запрос на размещение аппаратуры планируемого узла учета в ячейке, к которой подключаюсь?
Какие-то размеры свободного места запросить или может вообще целое ТУ на организацию этого узла запросить со всеми указаниями?
-
sanches, тип ячеек какой? В большинстве КСО-шек, приборы учета монтируются просто на панели. Если КРУ - то, как правило, тоже есть место где его прицепить. Но чтобы сказать наверняка, нужно знать тип оборудования. Вот например фото существующего счетчика на панели K-XII
-
Андрюха РЗА, спасибо, прояснили.
А не подскажите, можно ли найти какие-нибудь готовые, обвязанные узлы коммерческого учета или всё-таки придется зарываться в учебники и собирать их самому?
-
sanches, что вы имеете в виду? обычно достаточно схемы ну и фасада ячейки с местом размещения счетчика. И то Фасад - это уже признак хорошего тона.
Если дефицит времени - мы показываем план РУ-10 кВ (6 кВ) и к ячейке пришлепываем квадратик счетчика и пишется примечание - счетчик разместить на фасаде ячейки.
Грамотному монтажнику все ясно.
-
Прозондировал интернет, действительно, готовых вариантов узлов учета кроме ПКУ не нашел.
Вот для меня теперь задача - определить необходимое оборудование узла учета с установкой его на панели ячейки.
В посте #2 grossel что-то подобное описывал, но без книголистания трудно сразу взять и собрать что-то рабочее.
Пока буду изучать литературу, может какими ранее разработанными схемами поделитесь или ещё какой полезной информацией..
-
Какой у Вас тип ячейки?
-
sanches, узла как такового и не будет. По факту будет: 1. Счетчик
класса точности не ниже 1,0
. 2. Испытательная колода (но тут возможны варианты, можно использовать "токовые" клемники только под пломбировку). Как правильно написал Андрюха РЗА как правило, тоже есть место где его прицепить
даже если и КСО.
-
Млин, попытался выяснить тип ячеек по телефонным разговорам с владельцем подстанции, так там никакой документации не нашлось и по памяти не смогли сказать. А у меня времени уже нет. Ну вроде что-то как-то уверили, что место найдётся для счетчиков, буду просто предусматривать их проектом, как-нибудь установят надеюсь.
Как вы смотрите на применение счетчиков для коммерческого учета типа Меркурий?
Может другие советы будут?
-
sanches, Тип счетчика зависит на 99% от политики Обла, ну и владельца п/ст.
Если там уже стоят некие счетчики, то нужно ставить такие же, чтобы их можно было легко соединить в АСКОЭ.
-
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
-
В ТУ на подключение к ПС-35/6кВ стоит пункт: выполнить реконструкцию ячейки 6кВ с кабельного ввода на воздушный.
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Для этого нужно знать планировку ПС, место и высоту установки оборудования. Потому-как при капитальном здании ТП в месте установки РУ-6 кВ в ряд, вводная ячейка должна занимать крайнее положение к месту ввода (по отношению к проходным изоляторам), место установки проходных изоляторов должно выполнятся в глухой стене и иметь высоту от отметки земли не менее 4500 мм
-
Что мне необходимо для этого предусмотреть проектом?
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект . Они сами сделают реконструкцию , главное чтобы в проекте была заложена смета , оборудование и материалы на такие работы .
-
главное чтобы в проекте была заложена смета
Смета составляеться на основании чертежей проекта.
Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.
-
Если просто так в спецификацию заложишь материалы без проектного обоснования их применения то будут вопросы.
Необходимо обратиться к организации на чьем балансе эта ПС и взять у них объемы работ и материалы для выполнения такой реконструкции и заложить все это в проект .
Если будет получен официальный ответ как техническое задание на реконструкцию , вопросов не будет .
-
А как вы считаете, это не будет наглостью - просить у владельца ПС техническое задание на реконструкцию ячейки?
Просто заведомо ожидается услышать дежурное: "Ну вы же проектный институт, разрабатывайте".
Хотя они стороннего потребителя подключают, почему бы за его счет и не сделать всё на своей ПС красиво и аккуратно, как сами того захотят.
-
вы же проектный институт, разрабатывайте
В состав проектной документации не входит разработка конструкторской документации .
-
Сколько ТН типа НТМИ-6 нужно для подключения одного счетчика электроэнергии?
НТМИ-6 является трехфазным, видимо одного такого ТН и будет достаточно?
-
sanches, одного ТН будет достаточно для подключения достаточно большого числа счетчиков. Не пишу неограниченного, так как потери напряжения во вторичных цепях счетчиков все же есть, но очень большого.
-
Это что, для организации учета в двух ячейках одного КРУ возможно использовать один подобный ТН?
И ещё: нужно ли закладывать провод для подключения счетчиков и какой марки/сечения, если да?
-
sanches, Да, можно один. по проводу, мы берем КВВГнг-5х2,5. Хотя при небольших расстояниях я думаю что 5х1,5 будет вполне допустимо.
-
Это что, для организации учета в двух ячейках одного КРУ возможно использовать один подобный ТН?
Да, можно один
немного уточню - если две ячейки одной секции
-
Как раз таки подключаюсь от ячеек разных секций. Спасибо за уточнение!
-
boss, согласен. beer