Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Udgin від 15 Січень 2015, 15:59:30

Назва: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Udgin від 15 Січень 2015, 15:59:30
Суть проблемы: проектируется жилое здание (Киев, ІІ категория) из нескольких секций. Расчетная мощность здания превышает 1 МВт. Поскольку Киевэнерго не разрешает использовать трансформаторы мощностью более 1 Мвт, приходится ставить две ТП. А хотелось бы - одну.

Так вот вопрос. Есть у кого-то опыт проектирования 4-х трансформаторной ТП, желательно в Киеве? Больше всего интересует:
- возможно ли это в принципе (в Киеве)?
- сколько должно быть вводов: 2 или 4?
- какая схема РУ-10 кВ: четырехсекционное с тремя секционными разъединителями?
- и как правильно запростить на это все техусловия?

Ну и вообще, может кто чего посоветует.
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Roman3R від 15 Січень 2015, 16:37:41
Есть у кого-то опыт проектирования 4-х трансформаторной ТП, желательно в Киеве?
Рошен , Київська кондитерська фабрика , 4х1600
сколько должно быть вводов: 2 или 4?
Два
- какая схема РУ-10 кВ: четырехсекционное с тремя секционными разъединителями?
2 секції на високій стороні
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Udgin від 15 Січень 2015, 16:59:27
Roman3R, то есть просто две секции шин 10 кВ и на каждой секции по два трансформатора? А можно схему попросить, если не сложно конечно?
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Roman3R від 15 Січень 2015, 17:18:02
просто две секции шин 10 кВ и на каждой секции по два трансформатора?
Так .
А можно схему попросить, если не сложно конечно?
На жаль , схему цієї підстанції дати не можу . Цей проект розроблявся років 10-15 тому , я тоді працював в іншій організації і схеми я не маю .
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2015, 17:33:23
Поскольку Киевэнерго не разрешает использовать трансформаторы мощностью более 1 Мвт
Киевэнерго разрешает, помимо Рошен есть куча других объектов, знаю что на Парусе стоят трансы по 2500кВА. только нужно очень сильно обосновать. Можешь попробовать обратится к производителям высоковольтного оборудования, типа Шнайдер, АВВ и т.д.. У них должны быть готовые решения и возможно они помогут с согласованием в Киевэнерго
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: boss від 15 Січень 2015, 22:28:02
Для жилья больше 1000 кВА не дадут поставить.
4-х трансформаторная ТП в части РУ-0.4 то же самое что две отдельных ТП.....только в одном здании.
ТУ получаются не на ТП а на обьект......в опросном листе указывается необходимая мощность......а кол-во ТП выбирается в процессе проектирования. Вся инфо для получения ТУ на сайте Киевнегро.
Сейчас вроде лучше встроенную ТП проектировать, т.к. на отдельностоящую КЕ хочет чтобы заказчик ей подарил землю......а это сильно геморно.
Для встроенной тоже свои приколы - 10м до окон должно быть, иначе Мыкытюк мозг сьест.
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Roman3R від 16 Січень 2015, 09:23:00
Сейчас вроде лучше встроенную ТП проектировать

НПАОП 40.1-1.32-01
2.3.3. У житлових будинках, спальних корпусах різних установ, школах та інших навчальних закладах не допускається розмішення вбудованих і прибудованихтрансформаторних підстанцій (далі - ТП).
В інших громадських, адміністративних та побутових будинках допускається розташовувати вбудовані або прибудовані підстанції за умов використання сухих трансформаторів, які слід встановлювати на амортизаторах.
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Січень 2015, 09:51:20
Roman3R, Наш родной 23-й ДБН разрешает, как исключение, встроенные ТП, по согласованию с пожарниками и СЭС. А он вроде как имеет приоритет по сравнению с НАОП.
Больше того, сейчас все жилые дома по крайней мере в Киеве проектируются с подземными паркингами. Так вот, самое простое решение - это выделить в паркинге помещение под ТП.
Разумеется выходы из него должны быть не в сам паркинг, а например во въездную группу паркинга, отделенную от самого паркинга противопожарными воротами. Да и вообще ИМХО за встроенными ТП - будущее, именно из-за дороговизны земли, поэтому с этим пунктом будут что-то решать.
А по поводу трансов в ТП - та ставь их хоть с полсотни, лишь бы было место и их количество можно было обосновать. Про полсотни разумеется это гипербола, но у нас в практике были ТП с 6 трасами - никаких вопросов. Схема 10 кВ - как для обычной ТП, просто ячеек для подключения трансов не 2, а больше - это вообще не вопрос.
Приложу планчик ТП (отдельностоящей), которую мы из 2-х трансформаторной превратили в 4-х трансформаторую + 2 ячейки под выносные трансы. Это как раз тот случай когда объект не только запроектирован, но и успешно введен в эксплуатацию и сдан в Киевэнерго.
РУ-10 кВ и трансы (сухие) - Siemens, РУ-0,4 кВ - ШРНН имени Электрограда. Трансы - сухие потому как рядом жилые дома и больница. Правда использованные тут ячейки Киевэнерго уже не принимает из-за элегаза. но и это ИМХО - явление временное, потому как 70% Европы имеет в своем составе элегазовое оборудование (Статистика имени Сименса и Шнейдера). Но в Киеве сейчас придется ставить что-то либо с воздушной либо с твердой изоляцией.
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Roman3R від 16 Січень 2015, 10:58:23
он вроде как имеет приоритет по сравнению с НАОП.
Про пріотет ДБН і НПАОП можна дискутувати .
ДБН затверджений Міністерством регіонального розвитку та будівництва України
НПАОП затверджений Міністерством праці та соціальної політики України , в наказі про затвердження цього документу є такий текст "забезпечити систематичний контроль за виконанням вимог цих Правил"

При проходженні експертизи або погодженні проекту може бути зарізаний проект з зауваженням про невиконання вимог НПАОП , буде практично неможливо відбити таке зауваження . Краще не ризикувати про влаштування в житлових будинках вбудованих або прибудованих ТП .
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Січень 2015, 11:21:53
Roman3R, Я согласен что имеет место некое противоречие в нормах. И сейчас протащить встроенную в жилой дом ТП будет непросто.
Просто, опять же ориентируясь на передовой Европейский опыт, там идут по пути встроенных ТП-шек в том числе и в жилые дома. Разумеется решая вопросы с шумом, вибрацией и ЭМИ, чем собственно и вызван запрет в НАОПе. Потому что стоимость покупки (аренды) земли + земельные налоги там заоблачные. У нас тоже все это начинается. Значит и нам идти по этому пути.
Кстати вчера , если не ошибаюсь, Рада приняла закон о приведении всех технических стандартов к европейским. Это часть соглашения об ассоциации с ЕС, так что кто знает, может быть и этот НАОП пересмотрят.
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Сугор від 16 Січень 2015, 13:05:00
оффтоп
Рада приняла закон о приведении всех технических стандартов к европейским
Андрюха РЗА, они уже не первый раз принимают подобные законы, результат нормы у которых переводится только обложка
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 16 Січень 2015, 13:30:50
Сугор, Да, просто до сих пор переводили обложку российских норм, а теперь может быть сподобятся перевести МЭК-овские ;)
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: Сугор від 16 Січень 2015, 14:40:10
Андрюха РЗА, каких российских? вспомни МЕК по молниезащите. Все на аглицком и только обложка на украинском, а в том пакете документов таким образом, если память не изменяет, приняли более 40 документов
Назва: Re: Четырехтрансформаторная ТП
Відправлено: dsh від 25 Лютий 2015, 09:56:43
знаю что на Парусе стоят трансы по 2500кВА
- на Парусе 4 по 2000кВА на отм. 0,000, и 6 по 400 кВА на отм.+123