Назва: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 10:06:36
Есть подземная галерея, ширина 1.75м, высота 2м, в которой размещен транспортер ближе к центру. Для прохода остается 0,75м, и для обслуживания 0,5м. Нужно проложить до 60 кабелей на лотках шириной от 100мм до 300мм в два ряда. Что-бы не сужать проход, лотки можно проложить только на противоположной стороне (ширина 0,5мм). Понятно что обслуживание кабелей очень усложняется, но это стандартное решение, все так делают. На фото - лоток 100мм.
Вопрос: есть ли нарушение норм. в такой прокладке?

Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 10:15:06
Фото2
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 12 Січень 2015, 11:37:22
Судя по фото транспортер не полностью закрыт и огражден и согласно п.4.4 ГОСТ12.2.022-80 ССБТ имеет только один проход для обслуживания шириной не менее 0,75м, размещать кабельные конструкции можно только с другой узкой стороны. А поскольку требование ПУЭ по защите кабелей проложенных ниже нормируемой высоты 2 м никто не отменял (нижние кабели будут на высоте 1,6-1,65м) их нужно ложить в сплошных коробах без перфорации (на фото 2 с перфорацией). Без перфорации нужно ложить не только для защиты от механических повреждений, но и по условиям монтажа в пыльных помещениях.

Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 12:15:39
grossel, хорошо, допустим лоток сплошной (ІР44), а как обслуживать? Или тут по принципу, что не запрещено - то разрешено? Тут еще нюанс, последний транспортер расположен строго горизонтально, а предыдущий - под углом до высоты 1,5м
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: rga від 12 Січень 2015, 12:54:43
CC19, а что транспортируем?
Если что-то очень горючее, то вполне возможно, что кабель и нельзя там вести. По отраслям смотреть нужно.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 13:15:35
Элеватор, зерно. Это не транзит, все кабели для подключения оборудования находящегося в галереи.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 12 Січень 2015, 13:31:33
CC19, на сколько я помню, элеваторы имеют взрывоопасные зоны. Как вариант предлагаю кабели заменить на провода и проложить их в стальных трубах
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Roman3R від 12 Січень 2015, 13:43:26
вряд ли все 60 кабелей относятся к транспортеру
При чому тут транспортер , враховується технологічний процес а не окремо взятий механізм . Якщо усі кабелі відносяться до одного технологічного процесу , це не транзит .
все кабели для подключения оборудования находящегося в галереи
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 13:47:49
Сугор, основная масса 4х1,5, і штук 5-10 - 4х6 (10,16) і что хуже 4х25
на сколько я помню, элеваторы имеют взрывоопасные зоны.
Эх... Б або В за розрахунком. Ну кто-же его посчитает. Не хочется рвать баян по этому поводу. По ТХ - В, П-ІІ, много пройденных экспертиз, так что на этом - точка!
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 13:56:13
Вопрос пыли, категории, давайте отложим на потом (тоже важный вопрос). Пока что нужно разобраться, прокладка на фото (с учетом 2-х лотков 300мм, т.е. остаеться всего 100-150мм до транспортера и нижний лоток на ~1,4м) противоречит нормам?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Roman3R від 12 Січень 2015, 15:41:38
остаеться всего 100-150мм до транспортера
По ТХ - В, П-ІІ,
ПУЕ .
5.10.4. У пожежонебезпечних зонах будь-якого класу дозволяються всі види прокладання кабелів і проводів. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, що прокладаються відкрито безпосередньо вздовж конструкцій на ізоляторах, лотках,
тросах тощо, до місця, де відкрито зберігаються (розміщуються) горючі речовини, повинна бути не менше 1 м.


Тут можна дискутувати . На конвеєрі зерно не зберігається а транспортується .
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 12 Січень 2015, 15:49:14
Почему 1,4 м? А если рассматривать высоту короба "Ската" допустим 80 мм (шириной 200мм): получается от перекрытия до лотка-150 мм + 80мм=лоток + 150мм=к нижнему ряду лотков +80мм=лоток + 45мм-полка = 505мм. Остается 1,5 м и до наклонного транспортера остается 250мм. Монтаж выполнить вполне реально, расстояние в горизонтальной плоскости в месте сужения приемлемое, а кабели защищены от механических повреждений сплошным коробом. Если при расчете окажется, что зона пожароопасная, то прокладка в коробе без перфорации тоже плюс (от взрывоопасной зоны нужно уходить:приемный бункер закрытый, место подачи на транспортер тоже, в месте выгрузки-вытяжная вентиляция)
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: rga від 12 Січень 2015, 15:49:48
Эх... Б або В за розрахунком. Ну кто-же его посчитает. Не хочется рвать баян по этому поводу.
:)
Есть такой ВБН АПК-03.07 "Перечень зданий и помещений предприятий АПК с указанием их категорий по взрывопожароопасности и классов взрывопожароопасных зон по ПУЭ".
Так вот там в п.4.6.12 и 4.6.13 написано, что транспортные галереи для муки/отрубей/круп - Б/20, а для зерна россыпью или хлебопродуктов в таре - Б/21.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 16:36:39
Так вот там в п.4.6.12 и 4.6.13 написано, что транспортные галереи для муки/отрубей/круп - Б/20, а для зерна россыпью или хлебопродуктов в таре - Б/21.
Тут конечно можно спорить, россыпью - подразумевается открыто на ленточном транспортере? У меня же закрытые скребковые транспортеры ІР54 + аспирация, так что больше подходит п.4.6.1 - надсилосные и подсилосные этажи.
Почему 1,4 м?
Приблизительно. Я почему эту тему начал, если бы это было кабельное сооружение то нужен был бы проход 0,9м (п.2.3.145), а тут получается я никакими нормами не ограничен. Как-то неправильно.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 12 Січень 2015, 16:54:23
Почему ничем не ограничено? А высотой монтажа? Скажем в зоне прохода обслуживания 0,75м, кабели уже монтировать нельзя, поскольку высота свободного прохода должна быть не менее 1,9м. С другой стороны при ширине 0,5м, это ремонтная зона согласно ГОСТ12.2.022-80 ССБТ п.4.5, для доступа до оборудования во время ремонта. И здесь уже предъявляются тебования ПУЭ по защите кабелей от механических повреждений, при снижении высоты монтажа ниже 2м.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 12 Січень 2015, 17:10:16
Почему ничем не ограничено?
Я просто пытаюсь представить, как бы я монтировал эти кабели, ведь все манипуляции нужно проводить стоя в проходе 0,75м и тянутся через транспортер 0,5м. который местами поднят до высоты 1,5м.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 13 Січень 2015, 10:11:47
Монтировать нужно по любому при отключенных транспортерах и со стороны прохода 0,5м, с транспортера или с монтажной площадки. Сначала установить кабельные стойки, на них верхний ряд кабельных полок и верхний короб в который уложить кабели по назначению согласно кабельного журнала. Затем нижний ряд с нижним коробом и кабели нижнего короба. Или сразу верхний и нижний, кроме участка нижнего короба в месте сближения с наклонным транспортером.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2015, 13:34:28
для зерна россыпью или хлебопродуктов в таре - Б/21
Шановні колеги , не забувайте , що відповідно табл.4.12 НПАОП 40.1-1.32-01 у вибухонебезпечних зонах класу 21 , для відкритого прокладання (в тому числі на лотках і в коробах) необхідно застосовувати броньовані кабелі .
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 13 Січень 2015, 16:34:28
grossel, спасибо! С монтажом разобрались. А теперь по поводу сплошных лотков.
1. Разве перфорированный лоток не обеспечивает механической защиты?
2. Что за требования по условиям монтажа в пыльных помещениях?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 13 Січень 2015, 17:37:24
Для защиты кабелей от механических повреждений при монтаже на высоте ниже нормируемой используют согласно норм трубы или лотки без перфорации, чтобы исключить умышленное или не умышленное повреждение кабелей. Согласно Инструкции по монтажу (прошу поверить на слово-не хочется искать) в пильных помещениях для предотвращения оседания пыли внутри короба на монтируемых кабелях через окна перфорации, что создает неудобство при удалении при осмотрах и  текущих ремонтах с целью снижения нагрузки на кабельные конструкции, рекомендуется коробы использовать без перфорации. С крышки короба смел и все.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 13 Січень 2015, 18:06:39
Для защиты кабелей от механических повреждений при монтаже на высоте ниже нормируемой используют согласно норм трубы или лотки без перфорации
grossel, а можно по подробней? желательно ссылку
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 14 Січень 2015, 10:05:59
ПУЕ-2014 п.2.1.44.  У запилених  приміщеннях не рекомендовано  застосовувати способи прокладання,  за яких на елементах електропроводки може накопичуватися пил, а видалення його утруднене.
СНиП3.05.06-85 п.3.63. Бронированные и небронированные кабели внутри помещений и снаружи в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, грузов и механизмов, доступность для неквалифицированного персонала), должны быть защищены до безопасной высоты, но не менее 2 м от уровня земли или пола и на глубине 0,3 м в земле. Тоже см. ПУЭ-2014 п.2.1.47; п.2.3.16 -  кабелі (у тому числі  броньовані) в  місцях,  де можливі  механічні  пошко­дження (рух автотранспорту,  механізмів і вантажів, доступ для сторонніх осіб), потрібно захищати по висоті на 2 м для кабелів напругою до 10 кВ, З м - для кабелів напругою 35 кВ та вище від рівня підлоги або землі та на 0,3 м у землі (див.також 2.3.99);-  конструкції, на яких укладають неброньовані кабелі, потрібно виконувати таким  чином,  щоб унеможливити  механічне  пошкодження  оболонок  кабелів
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 14 Січень 2015, 10:40:23
доступность для неквалифицированного персонала
Степень защиты перфорированного лотка накрытого крышкой - ІР20, т.е. да же палец не просунуть.
щоб унеможливити  механічне  пошкодження  оболонок  кабелів
А какими способами можно повредить кабель через отверстия не больше 12,5мм (ІР20)? Разве что преднамеренно, а это уже вандализм, и таким же способом можно повредить и кабель в сплошном лотку.
ПУЕ-2014 п.2.1.44.  У запилених  приміщеннях не рекомендовано  застосовувати способи прокладання,  за яких на елементах електропроводки може накопичуватися пил, а видалення його утруднене.
1. Не рекомендовано;
2. Этот пункт применим только для кабелей не больше 16мм.кв.

З.Ы. Это не спор ради спора. Просто считаю что в перфорированных лотках, за счет конвекции, тепловой режим кабелей намного лучше. Разве нет? А лотки набиты кабелями "под завязку". так как их с электрощитовой может выходить до 300шт (самих силовых, + автоматизация)
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 14 Січень 2015, 12:01:13
Есть правила монтажа, которого придерживаются монтажники. Я же привел требования нового ПУЭ и тут нужно по логике задаться вопросами:
1. Если кабель будет диаметром не 14мм, а 16-это сильно повлияет на физику оседания и удаления пыли? Или все равно плохо и пыль с кабелей практически удалить невозможно?
2. Кабель проложенный в перфорированном лотке "унеможливлює механічне пошкодження кабелю" случайное или преднамеренное при свободном доступе к кабелям посторонних или нет?
Лотки в принципе не могут быть набиты под завязку если кабели положены согласно норм с 40% запасом. Кроме того для того, чтобы не выполнять противопожарные перегородки между 1 и 2 рядами лотков проложенных по вертикали на расстоянии менее 300 мм друг от друга, я бы все же ложил лоток без перфорации.
Но даже не это основное. Согласно норм кабели прокладываемые в общих коробах, лотках в пучках "повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809". Как вы думаете, пожароопасная пыль заполняя лотки будет способствовать в случае к.з и повреждению одного из кабелей, пожару и выходу из строя остальных кабелей?
Ответ можно не давать, чтобы не отклонятся от основной темы. Я высказал свое мнение исходя из опыта проектирования химических предприятий, а вам решать как поступить в данном случае.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: мадо від 14 Січень 2015, 13:19:15
Всем привет.
Мое мнение что данные (если мелкие) кабели должны быть в лотке . Но лоток доложен быть НЛ ( или аналог) то есть лесничный. Лоток даже если будет перфоированый ничем не поможет, пыль будет собираться это 100 % , просто вопрос времени. У эксплуатационщиков прописано регламентом когда чистить лотки от пыли и тогда они проклинают всех кто запроектировал данные лотки (мы уже так попали). В таких помещениях мы применяем лотки НЛ.  На фото они вверху
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 14 Січень 2015, 22:44:59
У запилених  приміщеннях не рекомендовано  застосовувати способи прокладання,  за яких на елементах електропроводки може накопичуватися пил, а видалення його утруднене.
Во первых НЕ РЕКОМЕНДОВАНО, это не ЗАПРЕЩЕНО. Во вторых кто и по каким критериям определяет затрутнительность удаления пыли?
Есть правила монтажа, которого придерживаются монтажники.
А я почему-то считал, что монтаж должен выполнятся согласно рабочей документации.
Согласно норм кабели прокладываемые в общих коробах, лотках в пучках "повинні належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809". Как вы думаете, пожароопасная пыль заполняя лотки будет способствовать в случае к.з и повреждению одного из кабелей, пожару и выходу из строя остальных кабелей?
а это здесь причем? На кабели должен быть сертификат, а еще есть регламентные работы по обслуживаю электроустановок. Но если такие проблемы все таки действительно существуют, то с моей точки зрения самым оптимальным будет выполнить проводку проводом в стальных трубах, их можно проложить и по стене и по потолку и по полу
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 15 Січень 2015, 10:02:38
Cугор, и я о том же, что кабели на доступной высоте нужно защищать. Только не пойму каким образом вы уложите около сотни кабелей в трубах, на вертикальном участке 0,5м до наклонного транспортера, умудритесь оставить проход для ремонта и обслуживания транспортера 0,5м согласно ГОСТ12.2.022-80 ССБТ п.4.5.
Создается впечетление, что вы что-то пишите не зная норм и ссылаетесь на нормы не понимая их смысл-"не рекомендовано" это значит, что в реальном проектировании это табу и вы никогда не получите согласование своего проекта. Поверте мне, человеку который почти каждый день этим занимается
Р.S. То что касается потолка, прокладка труб в таком количестве тоже затруднена 2 факторами, судя по снимкам, нет места из-за приемных бункеров и второе наличие наклонного транспортера и необходимость выдержать расстояние в вертикальной плоскости до транспортеров согласно этого же ГОСТа-0,6м.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2015, 11:13:50
grossel, я действительно не знаю норм проектирования элеваторов, никогда их не проектировал и не занимался монтажем. Но точно знаю, что слово "не рекомендовано" не является синонимом слову "запрещено". 60 кабелей это далеко не сотня, при этом такое количество кабелей будет не на всей длине галереи, постепенно количество будет уменьшаться. При этом количество труб будет меньше чем линий, т.к. в одной трубе можно прокладывать несколько линий (в одной трубе запрещается прокладывать линии разных напряжений, аварийное и рабочее освещение, и взаиморезервируемые линии). Но все это ерунда, т.к. на сколько я понимаю вопрос уже стоит не в том как сделать, а в том правильное ли решение принято. Я не совсем понимаю проблему с пылью на кабелях. Вы, наверное, ездили а метро, там в тоннелях по стенах открыто проложены кабели на них явно виден слой пыли и сомневаюсь что эту пыль кто-то протирает. Герметично заделать все соединения в неперфорированом лотке с крышкой не получится, т.к на протяжении всей галереи нужно будет делать ответвления от лотка, что подразумевает под собой отверстия. Конечно можно использовать гермовводы, но если будут использоваться бронированые кабели то достаточно ли будет пространства чтобы согнуть кабель с учетом радиусов изгиба.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 15 Січень 2015, 12:43:06
Сугор, нечего личного, 2 вопроса: 1. Вы были когда нибудь в тунеле высотой 2м, шириной 1,75м забитого транспортерами, приемными бункерами (очевидно с вибраторами)? Там просто нечем дышать и аппаратчику его обслуживающего выдают специально распиратор, а пыль которая будет скапливаться пожароопасная (согласен с Романом 3Р, что очевидно в этом закрытом объеме несмотря на аспирацию все равно может быть взрывоопасная зона. Расчет нужно делать.)
2. Вы когда-нибудь проктировали ПТС? На всем протяжении транспортера к нему уйдет максимумом 3 кабеля: силовой к двигателю, управляющий кабель аварийной остановки, к тросовке и к концевым выключателям ограждений и при дистанционном пуске к сирене звукового сигнала. И все это монтируется по транспортеру..
То есть ваше предположение не верно, много кабелей никуда не уйдет. Я думаю это в основном транзитные кабели.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2015, 12:50:44
grossel, к чему эти вопросы? Я честно признался, что никогда не имел дел с элеваторами :(
все равно может быть взрывоопасная зона
Я думаю это в основном транзитные кабели.
А можно ли во взрывоопасных зонах прокладывать транзитные кабели?
На сколько я понимаю это реконструкция. Если да, то почему не взять старую РД и не сделать по анологии?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 15 Січень 2015, 12:54:39
Сугор, трубы и правда - не вариант. Места нет. да и дороже намного. Как говорил, с электрощитовой может выходить до 300 силовых кабелей, + столько же может набраться сетей автоматизации.
я действительно не знаю норм проектирования элеваторов
Норм то особо никаких нет, - как для пожароопасных зон П-2.
на сколько я понимаю вопрос уже стоит не в том как сделать, а в том правильное ли решение принято.
Решение обосновать получится ("не рекомендується", и т.д.), но важнее принять правильное решение на будущее. Как говорил раньше, прокладку на перфорированных лотках делаю не только я, но и видел на многих других элеваторах.

мадо, grossel, спасибо, на счет пыли - весомый аргумент, смести пыль с под кабелей и правда очень сложно будет. Перфорированный лоток применяю для лучшего охлаждения кабелей (до 300шт). Ведь если проложить кабели сечением до 16мм.кв на лотку с 40% заполнением, это ж какие понижающие коэффициенты нужно вводить? Или может я заблуждаюсь, что перфорированный лоток дает существенный плюс к охлаждению кабелей, по сравнению со сплошным лотком?

(очевидно с вибраторами)?
нет, все сыпется самотеком
Я думаю это в основном транзитные кабели.
через 3м стоят ел.задвижки, так что количество кабелей и правда уменьшается по длине галереи. Но это самый худший вариант, бывают варианты и с ручными задвижками, и тогда набирается всего до 15-20 кабелей.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2015, 13:08:31
Или может я заблуждаюсь, что перфорированный лоток дает существенный плюс к охлаждению кабелей, по сравнению со сплошным лотком?
CC19, не заблуждаетесь, а охлаждение на лестничных и сетчастых  лотках еще лучше, но коэффициенты при совместной прокладке никто не отменял и они не зависят от того лоток перфорированый или нет. Если кабели лежат насыпью, то без разницы будет перфорация или нет
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 15 Січень 2015, 13:09:31
Уточнил у технологов. Они были в подземных галереи во время разгрузки зерна. На стенах немного пыли есть, но в воздухе нету за счет закрытых конвейеров + аспирация создает пониженное давление в кожухе конвейера.
Если кабели лежат насыпью, то без разницы будет перфорация или нет
Это если чисто по нормам (у которых нет ни слова о понятии - перфорированный лоток), но ведь перфорация улучшает конвекцию. А коэф. я ввожу, всегда не больше 0,7
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 15 Січень 2015, 13:15:28
Места нет. да и дороже намного.
но важнее принять правильное решение на будущее.
Чтобы рекомендовать что-то конкретное нужно хотя бы видеть чертежи. Возможно, часть труб, которые относятся непосредственно к транспортеру можно проложить на полу под ним или на его конструкциях, но так чтобы не затруднялось обслуживание. Правильное решение и бюджетное, очень редко совпадают
Это если чисто по нормам (у которых нет ни слова о понятии - перфорированный лоток)
CC19, когда писались нормы уже были лотки типа ЛН (лестничные)
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 15 Січень 2015, 13:25:35
Я не знаю всей ситуации. И не могу сказать, это кабели относятся к этому же производству с такими же зонами за пределами галереи. Но факт один, нужно принимать меры по уходу от взрывоопасной зоны, ясно, что пожароопасная зона все равно будет присутствовать
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 16 Січень 2015, 10:29:33
когда писались нормы уже были лотки типа ЛН (лестничные)
Лестничный мне не подходит, так как он не обеспечивает механической защиты. Перфорированный - под вопросом, grossel, не переубедил. Все-же интересует лучше ли перфорированный лоток в плане охлаждения кабелей, может кто-то встречал такие данные у производителей? А иначе зачем нужна перфорация, только для крепления кабеля?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 16 Січень 2015, 12:36:29
CC19, несомненно отвод тепла у перфорированых лотков лучше, но в нормах это никак не учитывается. Лестничные лотки я привел как пример потому, что при прокладке кабелей на них тоже нужно применять коэффициенты не смотря на то что отвод тепла там еще лучше чем на перфорированых.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: oipop від 16 Січень 2015, 14:43:22
Охлаждение в перфорированных лотках работает по принципу работы электроконвекторов: холодный воздух снизу, горячий сверху. Создается тяга и движение воздуха снизу вверх. Крышка, на перфорированном лотке, полностью нивелирует данный эффект. В пыльных помещениях применение перфорированных лотков нецелесообразно, т.к. загрязнение лотка, через перфорацию, создаст дополнительный "утеплитель" для кабелей, который, к тому же, сложно очистить.  Более рациональным применением будет сетчатый и лестничный лоток, т.к. площадь, поверхности лотка для пыли слишком, мала. НО, то что было уже сказано ранее по поводу пожароопасных помещений, не дает возможности применения данных лотков, на столь низкой высоте.
Перфорированный лоток - это в первую очередь уменьшение веса металлоконструкции, удешевление монтажа и доставки материала. В остальном отличий от не перфорированного лотка нет, если толщина обеих одинакова.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Гость від 20 Січень 2015, 23:36:08
На всем протяжении транспортера к нему уйдет максимумом 3 кабеля: силовой к двигателю, управляющий кабель аварийной остановки, к тросовке и к концевым выключателям ограждений и при дистанционном пуске к сирене звукового сигнала. И все это монтируется по транспортеру..
Все к транспортеру?
А можно пример крепления и способ прокладки?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 21 Січень 2015, 11:53:53
И все это монтируется по транспортеру..
Тот-жеж вопрос.
КАК?
Транспортер самостоятельная система - питание самостоятельная система.
Транспортер пришел в негодность, необходимо демонтировать, а питание еще в порядке...
Надеюсь, Вы оговорились?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 21 Січень 2015, 13:18:43
Нет не оговорился. К вводному устройству ЭД подходит силовой кабель согласно способа монтажа: снизу в стальной трубе и металорукаве или сверху по конструкции (лотку). При установке сирена устанавливается на стене, в той части транспортера которую не видно с места пуска транспортера или при дистанционном или автоматическом пуске системы ПТС. Система же безопасности транспортера, согласно известного ГОСТа, монтируется по опорным конструкциям транспортера: к клеммной распредкоробке на транспортере от ПУ(ШУ) приходит контрольный кабель и дальше в ст. трубе или на коротких участках в металлорукаве в шлейф подключаются концевые выключатели съемных ограждений, тросовые выключатели аварийной остановки с любого места транспортера, аварийные кнопки "Стоп" с торцов транспортера, откуда невозможно отключить тросовкой. Принципиальную схему управления для примера см. вложение..
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 21 Січень 2015, 15:06:19
Система же безопасности транспортера, согласно известного ГОСТа, монтируется по опорным конструкциям транспортера:
Видать мы о разном...  :slap:
Вы о системе безопасности как таковой, я о системе питания.
Система безопасности транспортера (трос закрепленный за концевой выключатель) является конструктивным элементом самого же транспортера, и данная позиция не обсуждаясь крепится к транспортеру. А вот система питания, даже данного элемента, не может крепится к конструкциям транспортера.
Повторюсь:
Транспортер сломался по любой причине и требует замены. В вашем случае мы меняем и систему питания.
Вопрос повторно: - Вы настаиваете на том что кабельные системы необходимо монтировать на конструкции транспортера?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Pit від 21 Січень 2015, 20:49:14
    Я, как главный энергетик, обслуживал 2 таких объекта: комбикормовый завод и склад комбикорма. Оба сооружения высотой метров по 70. И выходили из щитовых по 300-400 кабелей. По кабельному журналу около 1000. Система аспирации и закрытые конвейеры очень сильно уменьшают кол-во пыли. Я не буду вдаваться в проектные решения. Никто конечно пыль не убирает, т.к. это физически невозможно. Я встречался с проектировщиками и был им благодарен за несколько решений:
1. Максимально разбиты питающие кабели по щитовым
2. Кабели лежали в перфорированных лотках
3. Был уменьшен коэффициент заполняемости
4. Были заложены резервные кабели
   В результате при Т.О. и поиске неисправностей максимально сокращается время.
   По поводу механических повреждений: они просто отсутствуют.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 21 Січень 2015, 21:20:49
1. Максимально разбиты питающие кабели по щитовым
Это как? можно по подробнее?
2. Кабели лежали в перфорированных лотках
И что это дало?
3. Был уменьшен коэффициент заполняемости
Каким образом? Увеличили высоту борта?
4. Были заложены резервные кабели
Что это дало? каким образом закладка резервных кабелей уменьшило заполняемость лотков?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 22 Січень 2015, 09:09:52
Модераторам
это не offtop
Переносить нельзя - читайте тему. (может поймете)

Вспоминается старый анекдот
мальчик смотри в замочную скважину родителей и возмущается:
 - И эти люди запрещают ковыряться мне в носу!?
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 22 Січень 2015, 11:00:22

Видать мы о разном...  :slap:
Вы о системе безопасности как таковой, я о системе питания.
Система безопасности транспортера (трос закрепленный за концевой выключатель) является конструктивным элементом самого же транспортера, и данная позиция не обсуждаясь крепится к транспортеру. А вот система питания, даже данного элемента, не может крепится к конструкциям транспортера.
Повторюсь:
Транспортер сломался по любой причине и требует замены. В вашем случае мы меняем и систему питания.
Вопрос повторно: - Вы настаиваете на том что кабельные системы необходимо монтировать на конструкции транспортера?

Вы наверное не вникали в суть обсуждения и не читали пост выше. Да транспортер самостоятельное оборудование, как впрочем и всякое другое, которое для контретного места установки, назначения и других х-к расчитывают и проектируют конструкторы технологи, а электрическую часть выполняют электрики. Согласно этих чертежей транспортер в силу всех особенностей изготавливают по месту установки или в ремонтно-механических цехах предприятия в соответствии с ГОСТ12.2.022ССБТ. В отдельных случаях при комплексной поставке оборудования типовых цехов, отделений и участков, транспортер может входить в комплект поставки типового оборудования с уже смонтированной системой безопасности и ЭД на транспортере и с своим пультом управления, который монтируется или на стене возле транспортера или при дистанционном пуске в оператора, а возле транспортера устанавливается пост местного управления.
Естественно, что транзитные кабели не монтируютя на транспортере, а как это и положено согласно НД они монтируются на кабельных конструкциях.
Вы под системой питания подразумеваете кабель который подходит к ЭД, так я описал выше как он подходит.
Складывается впечетление, что вы не совсем точно представляете и понимаете предмет обсуждения.
Что касается системы безопасности см. выдержки с ГОСТ12.2.022ССБТ во вложении.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 22 Січень 2015, 12:56:06
Вы под системой питания подразумеваете кабель который подходит к ЭД, так я описал выше как он подходит.
На всем протяжении транспортера к нему уйдет максимумом 3 кабеля: силовой к двигателю, управляющий кабель аварийной остановки, к тросовке и к концевым выключателям ограждений и при дистанционном пуске к сирене звукового сигнала. И все это монтируется по транспортеру..
Складывается впечЕатление, что вы не совсем точно представляете и понимаете предмет обсуждения.
Напрасно так близко к сердцу...
Понимаю - амбиции.
Могли просто написать:
Quote (selected)
И все это оборудование монтируется к транспортеру
Понимаю. Признать неточность сложнее. И не по чину  :D

- И эти люди запрещают ковыряться мне в носу!?
 :slap:
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 22 Січень 2015, 13:11:43
Да вы брат, филолог. Признаю неточность и ошибку в слове-исправлюсь, думал форум специалистов электриков, а оказывается филологов.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Pit від 22 Січень 2015, 13:18:02
Это как? можно по подробнее?
     Вместо 1 щитовой, делали 2 щитовые.
И что это дало?
     Доступность. Попробуйте убрать пыль из глухого короба или добраться до кабеля и станет
всё понятно.
Каким образом? Увеличили высоту борта?
     Вместо 2 лотков ставили 3.
Что это дало? каким образом закладка резервных кабелей уменьшило заполняемость лотков?
     При чём здесь заполняемость? Мы говорим о ремонтопригодности и сокращении времени
ремонтов.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 22 Січень 2015, 17:51:27
Да вы брат, филолог. Признаю неточность и ошибку в слове-исправлюсь, думал форум специалистов электриков, а оказывается филологов.
Это не смешно.  :D
ИМХО
И вам, как проверяльщику проектов, думаю стоит задумываться когда пишите...
Quote (selected)
Казнить, нельзя помиловать
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 22 Січень 2015, 19:32:26
Что это дало? каким образом закладка резервных кабелей уменьшило заполняемость лотков?
     При чём здесь заполняемость? Мы говорим о ремонтопригодности и сокращении времени
ремонтов.
Точнее возможности переключить на резервный источник и кабель основное оборудование произведя в свободном полете ремонт основной магистрали.
Это хорошо, что у инвестора была возможность купить данную опцию...
99,99% заказчиков и не беседовали бы на эту тему.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Сугор від 22 Січень 2015, 22:29:07
 Вместо 1 щитовой, делали 2 щитовые.
Какая разница сколько у вас щитовых? По галерее будет идти тоже количество кабелей, а в Вашем случае в 2 раза больше (с учетом резервных)
Доступность. Попробуйте убрать пыль из глухого короба или добраться до кабеля и станет
всё понятно.
 Вместо 2 лотков ставили 3.
Если Вы заложили резервные кабели и уменьшили заполняемость то количество лотков у Вас должно было увеличится более чем в  2 раза, а не на 50%, как Вы утверждаете. Ну и последнее, мне кажется что это какая-то фантазия потому как соглашусь с Дмитрий ДЮК,
99,99% заказчиков и не беседовали бы на эту тему.
а в некоторых местах, таких как упомянутая выше галерея с транспортером, это просто невозможно
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 23 Січень 2015, 09:27:25
"не рекомендовано" это значит, что в реальном проектировании это табу и вы никогда не получите согласование своего проекта. Поверте мне, человеку который почти каждый день этим занимается
Quote (selected)
Табу́ — это строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания
Quote (selected)
Табу́ — термин, заимствованный из религиозно-обрядовых установлений Полинезии и ныне принятый в этнографии и социологии для обозначения системы специфических запретов — системы, черты которой под различными названиями найдены у всех народов, стоящих на определённой ступени развития. В переносном смысле табу может означать вообще всякий запрет, нарушение которого обычно рассматривается как угроза обществу
Quote (selected)
1.1.16. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ  применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а  отступление от него должно быть обосновано.
Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Рекомендуется  hmmmm
означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным...
НЕ Рекомендуется  hmmmm
означает, что данное решение является одним из наихудших, но не запрещенным?
Вообще-то нельзя, но при определённых условиях можно.
ПУЭ не рекомендует, но при определенных условиях и когда другое невозможно, то не рекомендованное можно применять...
Блин!
Может к гадалке сходить  hmmmm
Или обратиться к человеку
который почти каждый день этим занимается
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: CC19 від 23 Січень 2015, 09:53:37
Рекомендуется 
означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным...
НЕ Рекомендуется 
означает, что данное решение является одним из наихудших, но не запрещенным?
Вообще-то нельзя, но при определённых условиях можно.
ПУЭ не рекомендует, но при определенных условиях и когда другое невозможно, то не рекомендованное можно применять...
Блин!
Может к гадалке сходить 
Или обратиться к человеку
Ну и к чему это все?
Вопрос в начале темы, если есть ответ (совет, рекомендации), буду рад выслушать, вот только не нужно гадить в теме!
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 23 Січень 2015, 10:01:22
Обсуждение темы превратилось в обычный тролинг с не совсем компитентным обсуждением. Дмитрий ДЮК, если уровень подготовки ограничен-зачем это шоу. Считайте, что я не участвую в обсуждении и просьба на меня больше не ссылаться. Спасибо!
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: Дмитрий ДЮК від 23 Січень 2015, 12:31:17
только не нужно гадить в теме!
Так в этом и суть.
Вы же просили совета. Вам дал его специалист. Я уточнил у специалиста...
И не более того.
Считаете что нагадил - пожалуйтесь модератору, они с удовольствием меня забанят.
теперь по сути вопроса.
Что-бы не сужать проход, лотки можно проложить только на противоположной стороне (ширина 0,5мм). Понятно что обслуживание кабелей очень усложняется, но это стандартное решение, все так делают.
Вопрос: есть ли нарушение норм. в такой прокладке?
Нарушение норм в прокладке нет.
Затрудненно обслуживание и что? Обслуживание происходит не каждый день и при выключенном транспортере.
А осмотр оборудования и естественно проход важнее.
Что происходит чаще?
Spoiler (click to show/hide)
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: grossel від 23 Січень 2015, 14:09:26
Дюк. Почитате мои ответы. Я стараюсь не навязывать свои мысли и объективно оценивать ситуацию, предлагая вариант решения на усмотрение автора темы.
Прочитал и ваши коментарии..откровенно лажа, чтобы не сказать хуже, кто владеет знаниями тот сразу это оценит. Отсылаю вас к вашим советам по теме ФОП ниже. Будтье скромнее, учите матчасть и люди к вам потянутся.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: олег львович від 06 Березень 2015, 13:03:02
здравствуйте. кабели можно проложить по потолку. отпишите мне pol.rusenergo@mail.ru. тема клица. отправлю несколько фотографий.
Назва: Re: Прокладка кабелей на лотку в труднодоступном месте.
Відправлено: олег львович від 11 Березень 2015, 14:15:13
здравствуйте сс19. из обсуждения я понял объект- элеватор. значит грызуны. в 2002 году на пермском свинокомплексе делали монтаж кабельных линий по причине нарушения изоляции грызунами. применили открытый, клицевый способ прокладки кабелей. на сегодня все слава богу. в лотке, коробе обязательно поселятся мыши и будут "точить" зубы. Прокладка кабеля 0,4 кВ Русэнерго (http://www.youtube.com/watch?v=iHHXWKqEaFE#) - это ссылка на фильм.