Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: plotpik від 04 Січень 2015, 12:44:39
-
Всех с наступившим Новым Годом!
Возник следующий вопрос : от н/в щита 0,4кВ отходит шинопровод на 1600А
Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Или же выключатель должен быть не менее чем 2000А-?
Как считают специалисты?
-
Для защиты данной линии хотят использовать выключатель на 1600А. Правильно ли такое решение?
Правильное
-
Как считают специалисты?
Специалисты считают, что защитный коммутационный аппарат в сетях до 1кВ выбирают по расчетной нагрузке, а уже линию подбирают под защитный коммутационный аппарат. :-[
-
линию подбирают под защитный коммутационный аппарат
Как-то странно такое слышать.
-
Как-то странно такое слышать.
Вообще то это было еще со времен "совка". Пособие к главе 3.1 ПУЭ (http://www.gosthelp.ru/text/PosobiePosobiekglave31PUE.html) откройте.
-
Всем спасибо за ответы
Меня что смущает - что ток, на который рассчитан шинопровод равен току току выключателя
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или я в чем-то не прав?
-
Вообще то это было еще со времен "совка"
ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или я в чем-то не прав?
А не надо шинопровод нагружать по максимуму.
-
ink_eom, а можно как-то более точно ссылку давать?
Более точную ссылку чем в посте выше (Пособие к главе 3.1 ПУЭ (http://www.gosthelp.ru/text/PosobiePosobiekglave31PUE.html)) дать не возможно или переформулируйте вопрос.
-
ink_eom, hmmmm обычно указывают пункт :)
-
3.1.11
-
итата: plotpik от Сегодня в 17:06:57
Не приведет ли это к тому, что если шинопровод будет нагружен по максимуму (на 1600А), то выключатель
будет данную линию все время отключать? Или я в чем-то не прав?
А не надо шинопровод нагружать по максимуму.
То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет
-
То есть Вы тоже считаете, что выбор выключателя на 1600А в данном случае правилен?
Дело еще в том, что точная нагрузка на шинопровод пока неизвестна, и в ближайшем будущем известна не будет
plotpik, а как вы выбираете шинопровод? А вдруг и 1600А будет мало?
3.1.11
ink_eom, и где в этом пункте написано, чтолинию подбирают под защитный коммутационный аппарат
?
-
ink_eom, и где в этом пункте написано, что
После выбора аппаратов защиты в соответствии с § 3.1.4 оговоренные в § 3.1.11 кратности должны быть обеспечены соответствующим выбором сечения проводников.
-
Cугор, ink_eom правильно рассуждает и я с ним согласен, расцепитель автомата выбирается по расчетной нагрузке и в зависимости от длительной расчетной нагрузки выбирают сечение соеденительных линий, делая расчетную проверку по потере напряжения, которая обеспечит отклонение напряжения на зажимах электроприемника не более +-5% и эффективное срабатывание защиты при токах К.З в конце линии.
В данном случае при известном сечении, лучше если расцепитель будет 1600А, это позволит втиснутся в рамки расчета указанной сети