Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: KOROLYOK від 29 Грудень 2014, 16:47:19
-
Дорогие форумчаны.
Помогите, пожалуйста, составить схему электроснабжения двух ТП. Ситуация не из простых.
Есть существующее здание со встроенной ТП на 630кВА, которая запитана по высокой стороне от сетей железной дороги.
Заказчик значительно расширяет здание и хочет взять техусловия еще на 1500кВт от сетей Облэнерго (построить еще одну ТП), оставив при этом и ввод от железной дороги.
Подскажите какие можно предложить варианты электроснабжения этих подстанций по высокой стороне, если потребитель 2-й категории и заказчик хочет чтобы при исчезновении напяжения от железной дороги, можно было переключиться на питание от сетей Облэнерго.
-
аказчик хочет чтобы при исчезновении напяжения от железной дороги, можно было переключиться на питание от сетей Облэнерго.
В таком случае ТУ необходимо брать от облэнерго и от железки , указав в обоих письмах на получение ТУ свои предложения чтобы при исчезновении напяжения от железной дороги, можно было переключиться на питание от сетей Облэнерго .
-
Я конечно не спец по ЭС, но хотеть не вредно.
заказчик хочет чтобы при исчезновении напряжения от железной дороги, можно было переключиться на питание от сетей Облэнерго
На основе ваших данных это не возможно. У вас одна ТП 630, вторая 1600. Они не заменят друг друга.
Самый простой вариант - ТП новая двухсекционной должна быть с питанием резервным для потребителей ТП630. Только нагрузка на нее тогда будет выше расчетной. Или реокнструкция ТП630 и второй ввод от облэнерго)
-
На основе ваших данных это не возможно. У вас одна ТП 630, вторая 1600. Они не заменят друг друга
Почему невозможно ? Возможно , трансформаторы не будут работать в паралель , ведь вопрос поставлен о питании подстанций по высокой стороне , мощность трансформаторов влияет только на выбор кабелей и схеме соединения ТП по высокой стороне , схему должны прописать в ТУ .
-
трансформаторы не будут работать в паралель
Где написано что не будут?
заказчик хочет чтобы при исчезновении напяжения от железной дороги, можно было переключиться на питание от сетей Облэнерго
Заказчик значительно расширяет здание и хочет взять техусловия еще на 1500кВт
Тут не слова о реконструкции и смене схемы питания имеющихся потребителей, только о добавлении новых. Просто так, чтобы было им мощность не дадут.
-
Переключать вручную или в режиме АВР.
2 разных подхода.
М ы обычно строили РП-6кВ с 2 вводами и учётом.Потом разводили по своим ТП.
-
М ы обычно строили РП-6кВ с 2 вводами и учётом.Потом разводили по своим ТП.
Аналогично у нас делают. Не стал правда предлагать, дорого наверно РП еще воткнуть.
-
При такой запрашиваемой мощности затраты на отдельное РП компенсируются гибкостью в управлении этой мощностью. Что-то можно вывести в I категорию и т.д.
Обычно поставщики э.э. ограничиваются контролем РП, а дальше чудишь в пределах дозволенной мощности и финансовых возможностей.
И так просто освоить 1600кВт без наличия мощных потребителей нельзя.
-
М ы обычно строили РП-6кВ с 2 вводами и учётом.Потом разводили по своим ТП.
Только техусловия определят схему .