Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: ozon_stav від 16 Грудень 2008, 08:41:50
-
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемкой!
Ситуация такая-необходимо осуществить воздушно-кабельный переход на ВЛЗ 10 кВ, причем необходимо между кабелем и СИП запроектировать разъединитель, а также зарезервировать кабель.
Можно ли поставить разъединитель и две кабельные муфты на одной концевой опоре? Какого типа должны быть кабельные муфты и как они должны соединяться с СИПом?
Помогите пожалуйста!
-
Привет. Поставь АВР. ИЛИ РЕКЛОУЗЕР.
-
Хотілось би реанімувати дану тему таким питанням.
В п. 2.3.67 ПУЕ написано:
... Кабелі, що прокладають у грунті, слід укладати в залізобетонні лотки без прорізів на відстані, не меншій ніж 7 м від місця виходу кабелів на конструкції повітряно-кабельного з'єднання.
Ця частина фрази цілком зрозуміла, однак далі по тексту стає незрозуміло:
Біля місця виходу кабелів із лотків лотки можуть бути встановлені під іншим кутом до поверхні грунту
Що значить "під іншим кутом"? Відносно чого? Якщо хтось робив проекти повітр.-кабельного з'єднання, то поясніть будь ласка людською мовою, що це означає. І ще, колеги, які лотки ви використовували?
-
Що значить "під іншим кутом"
Тобто не паралельно грунту, а направлені знизу вгору при виході із землі на опору, наприклад ось так: _________/
-
grun, дякую, я в принципі якось так і думав. Хотілось переконатися.
А все-таки, які лотки застосовують для цих цілей? Можливо посилання на каталог чи типовий проект? Хтось же робив ці повітряно-кабельні переходи колись :-[