Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Лена Б від 14 Грудень 2008, 21:29:05

Назва: ВРУ для второй категории
Відправлено: Лена Б від 14 Грудень 2008, 21:29:05
Помогите братцы подобрать ВРУ для второй категории. :'( Здание школы отдельного помешения нет только место под лестницей. Резервное питание от ДЭЗ 100кВ. Два ВРУ ставить некуда (вводное и распределительное). Как быть??? Два дня в инете сидела так схемы и не накопала. :)
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Сугор від 14 Грудень 2008, 22:28:43
Лена Б, А вподвале? А о чем думали архитекторы? Если есть каталог "Синапс" посмотри там, я так понимаю нужно ВРУ на 3 ввода, но все равно с размещением ВРУ под лестницей в школе пройти экспертизу будет трудно.
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Лена Б від 15 Грудень 2008, 06:25:26
Подвала нет здание 1968 года. У меня такого каталога нет. А где его можно взять??? :)
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Сугор від 15 Грудень 2008, 07:33:01
 Ну я брал на выставке. Если незабуду перепишу координаты. А где раньше стояла ВРУ?
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: andery від 15 Грудень 2008, 08:31:00
Это вот эта школа:
http://eom.com.ua/index.php/topic,1714.0.html
Наскока я понял там тока два ввода, основной и от ДЭС.
Т.к. ДЭС работать не будет нормальном режиме - то Вам достаточно надо ВРУ с перекидным рубильником а не с перекресным. Но надо учитывать что учет на ДЭС Вам не надо делать, поэтому перекидной рубильник надо ставить после учета. Это все, что я сказал с условием что если переключение вручную.
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Osenniy від 15 Грудень 2008, 09:53:06
Насколько я помню по пожарным нормам размещать ГРЩ, ВРУ и пр. непосредственно под лестницей и в лестничных клетках не допускается.
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Александр 24 від 11 Лютий 2009, 14:56:10
Должны быть подсобные помещения... :P
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Evgeniy від 11 Жовтень 2009, 15:51:31
У меня почти такая же ситуация, но ВРУ с перекедным рубильником типа ВР32-37 я разместил, и вот тут возник вопрос:
- по каким параметрам производиить выбор и как расчитать этот перекидной рубильник, как выключатель или как разъеденитель :(
Назва: Re: ВРУ для второй категории
Відправлено: Generator від 11 Жовтень 2009, 19:20:44
У меня почти такая же ситуация, но ВРУ с перекедным рубильником типа ВР32-37 я разместил, и вот тут возник вопрос:
- по каким параметрам производиить выбор и как расчитать этот перекидной рубильник, как выключатель или как разъеденитель :(
Если ВРУ стандартная, то к чему изобретать "велосипед". В каталоге, из которого Вы выбираете данное ВРУ должен быть указан тип рубильника, в данном случае ВР32-37 In=400А