Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Hugo від 12 Грудень 2008, 12:07:03

Назва: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Hugo від 12 Грудень 2008, 12:07:03
Помогите, плиз, СРОЧНО!!!

Как в опросном листе на выдачу ТУ для энергоснабжения указать чтобы подключение выдали от линии 6кВ.

И как это сформулировать словами. СПАСИБО!!!!!

ВСЕМ _ВСЕМ!!!
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Electrician від 12 Грудень 2008, 12:22:37
Цитата: Hugo
Как в опросном листе на выдачу ТУ для энергоснабжения указать чтобы подключение выдали от линии 6кВ.
боюсь никак  :(, разве что в сопроводительном письме вы укажете, что у вас на объекте есть 6-ти киловольтные двигатели.
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: AleksandrPol від 12 Грудень 2008, 14:14:21
Цитата: Hugo
Как в опросном листе на выдачу ТУ для энергоснабжения указать чтобы подключение выдали от линии 6кВ
В пункте 9 опросного листа "Орієнтовна схема пєдключення" написать "просимо видати точку підключення від ЛЕП 6 кВ"
Не вижу никаких проблем
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Electrician від 12 Грудень 2008, 14:25:14
 :-[ а какая у вас форма опросного листа?
может у меня устаревшая форма (по крайней мере о.л. Киевоблэнерго), в моем варианте 9 пункт "Навантаження будівельних механізмів", в о.л. Киевэнерго (свежем вроде) "Графік уведення потужностей за роками".
А пункта  "Орієнтовна схема пєдключення" нету вовсе  :(
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: 3oloS від 12 Грудень 2008, 14:34:54
Electrician, http://eom.com.ua/index.php/topic,1692.msg9780.html#msg9780
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Electrician від 12 Грудень 2008, 15:24:50
ZoloS9479, а что форма опросного листа уже единая для всех "...энерго"? Вроде как в той теме шла речь об опросном листе для Севастополя. Не знаю для какого облэнерго проектирует Hugo, но при всей схожести форм о.л., по крайней мере до недавнего времени, в них все же были отличия и тот же лист, который можно загрузить по приведенной у вас ссылке больше похож на типовую, рекомендуемую форму. Не столь давно заполнял лист для Киевэнерго -  :(
Не претендую на непогрешимость  :D, может в этом вопросе я безнадежно отстал от жизни  :'(
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Hugo від 12 Грудень 2008, 15:36:45
У меня опросный лист для всех организаций г. Запорожья и области единый, выдается в Облэнерго. Там нет такого пункта 9, если бы бы вопрос отпал бы сам собой.
Решили сделать сопроводительное письмо. Спасибо всем большое за оперативные ответы...ОПЫТ - ВЕЛИКАЯ СИЛА!!!
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: 3oloS від 12 Грудень 2008, 16:07:58
Цитата: Electrician
опросного листа уже единая для всех "...энерго"?
лично не заполнял :-[, но заказчики приходили с такой же формой, так что в Николаевской Обле форма та же
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: anatoliy_XXX від 06 Травень 2010, 20:16:52
у Львові останні опитувальні листи заповняв по цій формі  (http://i.piccy.info/i5/14/83/78314/opytuvalnyi_lyst_240.jpg) (http://piccy.info/view3/78314/8527aaa76523d6fabfd3a9160a988f66/)
в графі  Категорія з надійності  добавили - та  ДБН В.2.5-23-2003 таблиця 2.1
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 07 Травень 2010, 08:48:00
Цитата: anatoliy_XXX
у Львові останні опитувальні листи заповняв по цій формі
- заполняю в этой же форме + заявка на подключение + заявка на электротермическое оборудование (если обьект большой). Итого 3 листа.
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: tuilri від 25 Травень 2010, 08:58:40
Подскажите кто знает: имеет ли какое-то значение (по цене) заявленная мощность на подключение в техусловиях. Т.е. допустим ту на мощность 50 кВт стоят  20.000 грн. а на 30 кВт  стоят 10.000 грн. Т.е. существенная ли разница в стоимости ту на разную мощность? Или стоимость самих ту не существенная? Или может кто знает сколько стоит 1кВт мощности приблизительно?
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 25 Травень 2010, 09:35:48
Цитата: tuilri
Подскажите кто знает: имеет ли какое-то значение (по цене) заявленная мощность на подключение в техусловиях. Т.е. допустим ту на мощность 50 кВт стоят  20.000 грн. а на 30 кВт  стоят 10.000 грн. Т.е. существенная ли разница в стоимости ту на разную мощность? Или стоимость самих ту не существенная? Или может кто знает сколько стоит 1кВт мощности приблизительно?
Стоит разобраться с этим (табл. "Перелік додаткових робіт (послуг)"
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 25 Травень 2010, 10:22:58
Цитата: Electrician
а что форма опросного листа уже единая для всех "...энерго"?
Цитата: Electrician
Вроде как в той теме шла речь об опросном листе для Севастополя.
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 25 Травень 2010, 10:30:00
может быть не в тему, из записки о наболевшем
Quote (selected)
Согласно требований ДБН В.2.5-23-2003  табл.2.1 проектируемый объект, торговая площадь которого составляет 1300м2 , по степени надежности электроснабжения относится ко II категории. По инициативе заказчика на основе положений п.2.8 ДБН В.2.5-23-2003  и п.2.9 «Правил присоединения электроустановок к электрическим сетям» 2006г. категория надежности электроснабжения проектируемого объекта понижена до III, что согласовано с ОАО «...».
раньше в экспертизе прокатывало, но теперь правила не действуют и пункт вроде не о том, а инициатива осталась, да и ОАО согласовывает, как бы красиво  ответить эксперту, что будет III категория
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 25 Травень 2010, 12:44:56
придется, идти к эксперту договариваться ???
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Roman3R від 25 Травень 2010, 20:04:13
Цитата: erika24
как бы красиво  ответить эксперту, что будет III категория
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: inspektorpo від 26 Травень 2010, 07:45:39
Цитата: Roman3R
предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории
, а толку, площадь помещения не уменьшилась. И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 09:18:43
Цитата: inspektorpo
И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
и то правда :thumbsdown:
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: andery від 26 Травень 2010, 09:23:00
Цитата: Roman3R
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
А с каких пор заказчик решает какую категорию ставить?
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 26 Травень 2010, 12:52:32
пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery :thumbsup:
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 13:34:07
Цитата: erika24
пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery

http://eom.com.ua/index.php/topic,5176.msg34628.html#msg34628 (http://eom.com.ua/index.php/topic,5176.msg34628.html#msg34628)
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 26 Травень 2010, 13:53:03
вопрос  :( только надо ли делать два ввода? если да то как подсоединить? =-0
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 13:58:51
Цитата: erika24
вопрос, только надо ли делать два ввода?
Для этого и существуют Облы с РЕМами (или горсети), которые выдают ТУ.
Цитата: erika24
если да то как подсоединить?
ВРП на ІІ категорию предусмотреть
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 26 Травень 2010, 14:31:25
ТУ выданы 2 года назад по 3 категории
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 14:33:54
Цитата: erika24
ТУ выданы 2 года назад по 3 категории
а срок их действия ???
в чем проблема поменять ТУ
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: erika24 від 26 Травень 2010, 14:57:35
заказчик-архитектор :-[ считает что ему хватит 10кВт =-0 и один ввод =-0 при том на перспективу закладывает лифт :'(
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 15:05:57
Цитата: erika24
проектируемый объект, торговая площадь которого составляет 1300м2
Цитата: erika24
ему хватит 10кВт
Цитата: erika24
на перспективу закладывает лифт
хм...выводы сами сделаете?
Даже если допустить что у вас промтоварный магазин без кондиционирования, то
0.14 кВт/м.кв.*1300=182 кВт. Табл 4.14 ДБН В. 2.5-23-2003
Назва: Re: Опросный лист для Облэнерго
Відправлено: Андрійка від 26 Травень 2010, 15:25:10
ДБН В.2.2-23:2009 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
9.5.2   Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення надійності електропостачання слід відносити:
до І категорії - електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші елек-троприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ;
до II категорії - усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2, електро-приймачі за торговельної площі від 250 м2 до 2000 м2, крім вказаних в І категорії;
до III категорії - електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2, крім вказаних у І категорії

Как пожарку запитывать будете?