Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Osenniy від 11 Грудень 2008, 10:11:40

Назва: Тип системы заземления для парковых светильников
Відправлено: Osenniy від 11 Грудень 2008, 10:11:40
Дело вот в чем, небольшая площадь возле кинотеатра мне необходимо запитать восемь опор типа "Ориентир". Согласно техническим условиям проектируемые светильники запитываются от сети городского освещения ближайшей дороги, в ней же применяется система заземления типа TN-C - следовательно, если использовать рекомендуемую TN-C-S необходимо будет на первой опоре выполнить разделение PEN  проводника.  Что мне предпринять, как выполнить это разделение со всеми вытекающими последствиями и так ли оно необходимо?
Назва: Re: Тип системы заземления для парковых светильников
Відправлено: SKlim від 11 Грудень 2008, 12:12:39
п. 6.3.15 ПУЭ: ... сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.
Назва: Re: Тип системы заземления для парковых светильников
Відправлено: Osenniy від 11 Грудень 2008, 13:40:52
Все ясно, Спасибо... но у меня к сожалению не оказалось этой главы ПУЭ в новом издании

PS
Интересно этот пункт относится к светильникам ландшафтного освещения (к примеру встраиваемым в дорожное покрытие или тумбовым)?
Назва: Re: Тип системы заземления для парковых светильников
Відправлено: corsa від 19 Грудень 2008, 12:24:22
только что выдала освещение парка с опорами такого типа. ТN-C!