Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: woldek від 11 Грудень 2008, 09:43:56
-
Доброго времени суток всем!
Сори, но че то не могу найти ответов, здесь, на данный вопрос. :-[
Вопросы следующие(все касается опор уличного освещения):
1. Нужно ли вообще оно? Да, но вот какое...
2. Хватит ли просто присоединения к арматуре фундамента или необходимо делать дополнительное?
3. Размер, минимум 2(4) Ома?
4. Нужно соеденять данное заземление с РЕ из ЩО?
______________________
Всем спасибо!
-
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ пп.2.4.33-2.4.44 Заземлення. Захист від перенапруг
-
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4
Это если воздушкой запитано освещение
-
Просмотрел еще раз данные разделы, но... всетаки это для ВЛ, а вопрос общий, т.е. учитывающий и опоры с кабельными вводами! Что тогда? - то же что и для воздуха?
-
Собственно у меня похожий вопрос, с заземлением я решил - сделаю его только на первой опоре к которой подключаю линию от ВЛ-О,4кВ. Сопротивление принял как для повторного заземления PEN проводника.
-
По поводу требований по заземлению опор с кабельными вводами нашел только вот эти:
6.1.45. Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення слід виконувати також приєднання залізобетонних і металевих опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах із ізольованою нейтраллю і до РЕN-провідника – у мережах з заземленою нейтраллю.
6.1.46. Під час установлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення на залізобетонних і металевих опорах електрифікованого міського транспорту в мережах із заземленою нейтраллю освітлювальні прилади та опори слід приєднувати до РЕN-провідника лінії.
Разъяснений о расстоянии между заземлителями, величине сопротивления нет. ИМХО, подразумеваются такие же требования как и к ВЛ гл.2.4 ???
-
Приветствую Вас! Я сам не электрик, но имею некоторое отношение к Заземлению. Касательно осветительных линий... Есть реализованный проект в г.Львове по заземлению осветительных линий. Пользовались стандартами по ПУЭ, а именно: повторное заземление делали через каждые 150-200 м, т.е. каждую пятую шестую опору, менее 10 Ом (для сложных грунтов разрешается менее 30 Ом.). Госкомиссию прошли.
-
yanchevskii, повторное заземление на опорах делается для ВЛ, и заземляется не сама опора, а нулевая жила.
-
ПУЭ. Раздел 6.
6.3.15. Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
-
Сугор, я это и имел ввиду, возможно в ответе не придерживался терминологии, уж извините :-[
-
Мне надо осветить, територию детского сада, светильники будут по периметру, на металических опорах, h=4.5м. всего 11 шт. (ЖТУ-08-100)
Я решил все ето запитать од одного однополюсного автомата, 220В, и проложить кабель АВВГ 2х4мм.кв.
Исходя из: "Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення", мне 3-х жильного кабеля ненадо?
Или все таки давать 3х4мм.кв.?
Спасибо.
-
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.
-
ДБН В.2.5-27-2006
4.2.2.4 Сечение PEN-проводников во всех случаях должно быть не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию.
Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
-
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.
Длина будет около 180м. ::)
-
Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
Две фазы и 0? Но опору заземлять на PEN? или брать отдельный проводник PE? Запутался! :-[ :o
-
Фаза + N + PE .
ПУЕ . 2.4.33 Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.
2.4.40 У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.
-
Фаза + N + PE .
Roman3R, но я смотрю вся информация - для заземления надо систему TN-C?! =-0. Что скажеш?
-
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения .
-
Roman3R, Спасибо! Очень помог!
-
Roman3R, подскажите, пожалуйста, а достаточно ли просто проложить кабельную линию (например ВВГ-5х4мм2), чтобы обеспечить заземление опор наружного освещения? как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
заранее спасибо за вопрос
-
как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
Какой тип стоек опор ?
-
Roman3R, беру оцинкованные опоры высотой 8 м с одним светильником оникс под лампу ДНаТ-250Вт
-
Roman3R, я с заземлением вообще не в ладах....никогда его не делала, просто прокладывала КЛ, выставляла опоры, и т. д. все что нужно нанести на генплане по наружному освещению. Что касалось заземления я вообще в это не вникала и даже не знаю нужно ли заземлять опоры....и если нужно , то как это делать..... :'( :'( :'(
-
беру оцинкованные опоры
Как выполнить ввод кабелей см. ПУЕ п.6.3.33 , 6.3.34 , 6.3.40 . Если опоры металлические , дополнительно заземлять их не нужно , достаточно каждый светильник присоединить к PE проводнику .
-
целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE
а как же ПУЭ п.1.7.61 и п.6.3.14 (применение TN-C для внешнего освещения)?
-
Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случав оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой раб очей жилы с сечением 16 и 25 мм кв.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.
Схемы подключения светильников, установку светильников на опоре с подключением от ВЛИ НО выполненую СИП, а так же узел ввода кабеля в цоколь опоры с подключениями и заземлением-см. вложение.
-
grossel, какие конкретные нормы Вы поясняете?
-
вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения
Минимальное сечение PE-провдника должно быть не меньше 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.
Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.
-
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжени
Да. Только экспетриза скажет, что TN-C-S нельзя. Только TN-C. И варианта только два: или тянуть 16 мм2 по алюминию, или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
-
Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.
=-0 где? зачем?
или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
зачем?