Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: woldek від 11 Грудень 2008, 09:43:56

Назва: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: woldek від 11 Грудень 2008, 09:43:56
Доброго времени суток всем!

Сори, но че то не могу найти ответов, здесь, на данный вопрос. :-[

Вопросы следующие(все касается опор уличного освещения):
1. Нужно ли вообще оно? Да, но вот какое...
2. Хватит ли просто присоединения к арматуре фундамента или необходимо делать дополнительное?
3. Размер, минимум 2(4) Ома?
4. Нужно соеденять данное заземление с РЕ из ЩО?
______________________
   Всем спасибо!
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: 3oloS від 11 Грудень 2008, 10:59:04
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ пп.2.4.33-2.4.44 Заземлення. Захист від перенапруг
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: AleksandrPol від 11 Грудень 2008, 11:09:21
Цитата: ZoloS9479
Ответы на все эти вопросы читай в ПУЭ гл.2.4
Это если воздушкой запитано освещение
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: woldek від 11 Грудень 2008, 11:43:29
Просмотрел еще раз данные разделы, но... всетаки это для ВЛ, а вопрос общий, т.е. учитывающий и опоры с кабельными вводами! Что тогда? - то же что и для воздуха?
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Osenniy від 11 Грудень 2008, 12:12:21
Собственно у меня похожий вопрос, с заземлением я решил - сделаю его только на первой опоре к которой подключаю линию от ВЛ-О,4кВ. Сопротивление принял как для повторного заземления PEN проводника.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: 3oloS від 11 Грудень 2008, 13:01:08
По поводу требований по заземлению опор с кабельными вводами нашел только вот эти:
6.1.45. Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення слід виконувати також приєднання залізобетонних і металевих опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах із ізольованою нейтраллю і до РЕN-провідника – у мережах з заземленою нейтраллю.
6.1.46. Під час установлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення на залізобетонних і металевих опорах електрифікованого міського транспорту в мережах із заземленою нейтраллю освітлювальні прилади та опори слід приєднувати до РЕN-провідника лінії.
Разъяснений о расстоянии между заземлителями, величине сопротивления нет.  ИМХО, подразумеваются такие же требования как и к ВЛ гл.2.4  ???
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: yanchevskii від 13 Січень 2009, 14:51:36
Приветствую Вас! Я сам не электрик, но имею некоторое отношение к Заземлению. Касательно осветительных линий... Есть реализованный проект в г.Львове по заземлению осветительных линий. Пользовались стандартами по ПУЭ, а именно: повторное заземление делали через каждые 150-200 м, т.е. каждую пятую шестую опору, менее 10 Ом (для сложных грунтов разрешается менее 30 Ом.). Госкомиссию прошли.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Сугор від 13 Січень 2009, 20:42:03
yanchevskii, повторное заземление на опорах делается для ВЛ, и заземляется не сама опора, а нулевая жила.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Torro від 14 Січень 2009, 09:11:56
ПУЭ. Раздел 6.
6.3.15. Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: yanchevskii від 15 Січень 2009, 17:20:55
Сугор, я это и имел ввиду, возможно в ответе не придерживался терминологии, уж извините  :-[
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: G@S від 14 Червень 2009, 05:58:38
Мне надо осветить, територию детского сада, светильники будут по периметру, на металических опорах, h=4.5м. всего 11 шт. (ЖТУ-08-100)
Я решил все ето запитать од одного однополюсного автомата, 220В, и проложить кабель АВВГ 2х4мм.кв.
Исходя из: "Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення",  мне 3-х жильного кабеля ненадо?
Или все таки давать 3х4мм.кв.?
Спасибо.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Сугор від 14 Червень 2009, 07:11:24
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2009, 08:19:22
ДБН В.2.5-27-2006
4.2.2.4   Сечение PEN-проводников во всех случаях должно быть не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию.

Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: G@S від 14 Червень 2009, 08:45:01
Цитата: Сугор
G@S, А какая длина линии получается? какое будет падение? по моему лучше взять четыре жилы и делать повторное заземление нулевой жилы через 200 м.
Длина будет около 180м.  ::)
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: G@S від 14 Червень 2009, 08:48:11
Цитата: Roman3R
Вывод - необходимо в таком случае использовать трехпроводную систему и будет меньшее сечение проводников .
Две фазы и 0? Но опору заземлять на PEN? или брать отдельный проводник PE? Запутался! :-[ :o
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2009, 09:45:21
Фаза + N + PE .
 ПУЕ . 2.4.33   Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.
2.4.40   У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: G@S від 14 Червень 2009, 16:06:58
Цитата: Roman3R
Фаза + N + PE .
Roman3R, но я смотрю вся информация - для заземления надо систему TN-C?! =-0. Что скажеш?
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Roman3R від 15 Червень 2009, 08:42:31
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения .
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: G@S від 15 Червень 2009, 09:25:41
Roman3R, Спасибо! Очень помог!
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Mila від 09 Червень 2010, 11:59:52
Roman3R, подскажите, пожалуйста, а достаточно ли просто проложить кабельную линию (например ВВГ-5х4мм2), чтобы обеспечить заземление опор наружного освещения? как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
заранее спасибо за вопрос
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Roman3R від 09 Червень 2010, 12:04:23
Цитата: Mila
как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
Какой тип стоек опор ?
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Mila від 09 Червень 2010, 12:07:36
Roman3R, беру оцинкованные опоры высотой 8 м с одним светильником оникс под лампу ДНаТ-250Вт
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Mila від 09 Червень 2010, 12:10:45
Roman3R, я с заземлением вообще не в ладах....никогда его не делала, просто прокладывала КЛ, выставляла опоры, и т. д. все что нужно нанести на генплане по наружному освещению. Что касалось заземления я вообще в это не вникала и даже не знаю нужно ли заземлять опоры....и если нужно , то как это делать..... :'( :'( :'(
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Roman3R від 09 Червень 2010, 12:40:20
Цитата: Mila
беру оцинкованные опоры
Как выполнить ввод кабелей см. ПУЕ п.6.3.33 , 6.3.34 , 6.3.40 . Если опоры металлические , дополнительно заземлять их не нужно , достаточно каждый светильник присоединить к PE проводнику .
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: VitO від 06 Квітень 2015, 23:14:12
целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE
а как же ПУЭ п.1.7.61 и п.6.3.14 (применение TN-C для внешнего освещения)?
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: grossel від 07 Квітень 2015, 11:27:15
Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случав оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой раб очей жилы с сечением 16 и 25 мм кв.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.
Схемы подключения светильников, установку светильников на опоре с подключением от ВЛИ НО выполненую СИП, а так же узел ввода кабеля в цоколь опоры с подключениями и заземлением-см. вложение.
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: VitO від 07 Квітень 2015, 12:18:30
grossel, какие конкретные нормы Вы поясняете?
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: stuff від 02 Березень 2021, 13:29:02
вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения

Минимальное сечение PE-провдника должно быть не меньше 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.

Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.


Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: stuff від 03 Червень 2021, 06:21:56
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжени

Да. Только экспетриза скажет, что TN-C-S нельзя. Только TN-C. И варианта только два: или тянуть 16 мм2 по алюминию, или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
Назва: Re: Заземление опор уличного освещения
Відправлено: Сугор від 03 Червень 2021, 07:48:27
Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.
=-0 где? зачем?
или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
зачем?