Назва: Есть сомнения
Відправлено: misterx від 10 Грудень 2008, 20:23:56
Требуется ли установка ПС в отдельно стоящих зданиях (модульный контейнер - класс П-IIа, степень огнестойкости -V)?? В этих модульных контейнерах расположены служебные помещения таможенников и пограничников!
Просмотрев НАПБ не смог отнести не к какому типу! Боюсь, что если не заложу ПС придут замечания!
Кто сталкивался с подобной ситуацией, помогите!!!
За ранее спасибо! :thumbsup:
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: Виктор від 10 Грудень 2008, 22:50:36
misterx,
НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…»
Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.

Однако модульное здание - это, как правило, законченное сооружение, к которому только подводятся сети (вода, электрика и т.д.), внутри все готово для эксплуатации (в том числе и АУПС, если требуется). Все это отражено в документации на модуль, где и расписано что и в каком месте снаружи модуля подключать и чем (диаметры, сечения, жильность и т.д.).
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: misterx від 11 Грудень 2008, 06:36:29
Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров.
Нам нужно составить заказную спецификацию и отправить на завод изготовитель, а к заказчику они придут уже взборе!
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: Виктор від 11 Грудень 2008, 12:37:51
Цитата: misterx
Модульные здание одноэтажное площадью до 19 кв. метров
Тогда АУПС не надо, т.к. менее 300 кв.м. (если только они не сблокированы в 20 штук).
Цитата: misterx
Нам нужно составить заказную спецификацию
Не совсем понятно - начинка мебелью?
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: misterx від 15 Грудень 2008, 21:58:49
Quote (selected)
Не совсем понятно - начинка мебелью?
Начинкой мебелью занимается сам заказчик!
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: alex_1503 від 16 Грудень 2008, 23:17:36
Quote (selected)
расположены служебные помещения таможенников и пограничников
Требуйте у них документы. Эти службы своими внутренними приказами вводят требования пожарной безопасности.
Назва: Re: Есть сомнения
Відправлено: misterx від 29 Січень 2009, 16:22:30
ПС в модульных контейнерах не делал сославшись на НАПБ Б.06.004-2005 «Перечень однотипных…» Таблица 1, п.2. (подлежат оборудованию АУПС)
Административно-офисные здания - Высотой 2 этажа и выше и одноэтажные площадью свыше 300 кв. м. Все помещения.
Пока замечания не пришли, наверное уже и не придут! :P