Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи можна встановити конденсаторну установку 0,4 кВ в приміщені РУ-10 під шинним мостом 10 кВ?
-
Я думаю,що ні. ККУ-0,4 кВ повинні встановлюватись в приміщенні з електрообладнанням на аналогічну напругу, тоб-то в РУ-0,4 кВ
-
Я теж думаю, що ні, але не можу знайти підтвердження у нормативних документах. Згідно п. 4.2.71
Дозволено розміщувати РУ напрyгою до 1 кВ в одному приміщені з РУ напрyгою понад 1 кВ за умови, що ці РУ буде експлуатувати одна організація.
-
_vetka_, А у Вас одна организация будет обслуживать?
-
Так, одна.
-
Тогда нужно с ними согласовать этот момент. Запрета в нормах нет, но они могут отказать, ссылаясь на какие-то свои внутренние инструкции, или не отказать :)
-
ТП абонентська і це в їхніх інтересах, тому-що в РУ-0,4 місця вже немає, а КУ треба зобов'язують поставити.
-
Ну если полностью абонентская (по границе разделения балансовой принадлежности, и они сами ее обслуживают) - то как бы нет никаких препятствий. Почему этот пункт в ПУЭ появился: установки разных классов напряжений могут обслуживаться персоналом разной квалификации и групп по ТБ. поэтому в идеале - лучше разделять, но если одна организация и у нее все монтеры имеют допуск в 10 кВ, то нет вопросов. Главное чтобы люди, которые имеют доступ только в 0,4 кВ не попадали в 10 кВ.
-
Есть один момент. Если ККУ-0,4кВ поставить в РУ-10кВ, то для их обслуживания нужно иметь персонал с группой допуска свыше 1000В. Если у собственника на балансе только эта ТП и в штате нет персонала с группой свыше 1000В, то для обслуживания трансформаторов и РУ-10кВ будет наниматься сторонняя организация. И доступа к ККУ у местного персонала с группой до 1000В просто не будет. Как-то давно я видел решение с выносом ячеек РУ-0,4кВ на улицу в шкафах уличного исполнения типа ПР-11 (если не ошибаюсь)