Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Системи зв'язку, телефонізація, телебачення => Тема розпочата: tiom від 08 Грудень 2008, 10:00:32

Назва: внешняя радиофикация
Відправлено: tiom від 08 Грудень 2008, 10:00:32
Уважемые господа проектировщики, нужен типовой проект по внешней радиофикации офисного здания, буду очень благодарен за помощь.
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Виктор від 09 Грудень 2008, 00:25:21
Внешняя сеть радиофикации.
Будут вопросы - задавайте.
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 18 Лютий 2009, 09:59:08
Согласно ТУ линию радиофикации нужно проложить в отдельном канале телефонной канализации. Но при вводе в здание нужно вийти на радиомачту, а уж потом к внутренней сети (согласно ТУ). Я никогда не делал радиофикацию, и буду очень благодарен за любую информацию по этому вопросу.
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 18 Лютий 2009, 15:22:44
Выбираете Трансформатор абонентский радиовещательный для трехпрограммного радиовещания ТАПВ-У2 ГОСТ 15150-69 он устанавливается в нутри помещения, и от него разводитесь. Я бы скинула проектик внутрянку и наружку, только не знаю как прикрепить файл. :)
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: aleks від 18 Лютий 2009, 15:41:45
Ольга34, смотрите "расширенный ответ", там есть...
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 18 Лютий 2009, 15:50:36
Обясните почему в ТУ упоминается радиомачта 1х2габ.0,8. Это же как я понимаю для воздушного ввода а уменя кабельный в земле. Что нельзя просто кабелем войти в здание, или это ошибка человека который выдавал ТУ?
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 18 Лютий 2009, 16:55:41
Указывать на ошибки человеку, который выдал ТУ, крайне опасно, можно не согласовать проект. Но покрайне мере спросить, что он имел ввиду.
Расстояние от точки подключения? Телефонная канализация существующая? И что за здание: этажность, сколько секций, назначение? 
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 18 Лютий 2009, 17:32:30
Здание больницы семейной медицины, 2 етажа 20х16м.Существующая телефонная канализация проходит 6м от здания
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 18 Лютий 2009, 17:46:58
Точка подключения, на каком расстоянии? Вам  кабель нужно проложить в сущ. канализаций, или же свою проектировать? По ТУ какой кабель?
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 18 Лютий 2009, 17:53:06
В существующую канализацию, ПРППМ-2х1,2, до точки подключения 60м
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 18 Лютий 2009, 19:09:41
это внутрянка больнички, по повуду внешней сети до завтра
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Виктор від 18 Лютий 2009, 20:54:34
Цитата: Дядя
В существующую канализацию, ПРППМ-2х1,2,
Это в ТУ написано? А какое напряжение в радиолинии? Если, например, 120В, то ПРППМ не годится.
Цитата: Дядя
Обясните почему в ТУ упоминается радиомачта 1х2габ.0,8
Нормальное явление. Может, в мыслях у радиоцеха запитывать от этой радиотрубостойки воздушкой ближайшие объекты. С таким встречался. Но у авторов ТУ можно и уточнить - в бланке ТУ это стандартная фраза, может и не обратили внимание.
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 19 Лютий 2009, 08:27:48
Наружка
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: 090 від 19 Лютий 2009, 09:17:03
Ольга34, под автодорогой не нужно стальную трубу?
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 19 Лютий 2009, 09:47:31
090, Стальной трубы нет, там асбестоцементная труба 6м, но так как мы не видим не ген.план, не топосъемку очень тяжело россуждать какие инженерные сети мы пересекаем :)
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 19 Лютий 2009, 09:50:29
Огромная просьба! Замечания по проекту! Буду очень благодарна! :D
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 20 Лютий 2009, 10:10:55
Ольга34, Cпасибо за советы, и за проектик одельное спасибо.Напряжение линии 30В и кабелёк этот подходит, а насчёт радиомачты это действительно оплошность человека выдавшего ТУ. Если будут какие нибудь мнения по проекту обезательно напишу. :thumbsup:
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Дядя від 20 Лютий 2009, 10:29:15
Ольга34, Прокладка проводов в стыках панелей запрещена ДБН В.2.5-23-2003 П. 5.34(Украинский) Не знаю как у вас? А так вроде всё в норме.
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: logotipok від 20 Лютий 2009, 10:54:25
Огромная просьба! Замечания по проекту! Буду очень благодарна! :D
Я бы схему соединений добавил... :-[
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 20 Лютий 2009, 11:14:14
Дядя, Спосибо! Бродя по форуму я также узнала, что у вас запрещено использовать а/ц трубы.
logotipok, а можно схему, плиз,  :-[
Обязательно учту все ваши замечания. :)
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: logotipok від 20 Лютий 2009, 11:53:17
Цитата: Ольга34
[b
logotipok[/b], а можно схему, плиз,  :-[
Обязательно учту все ваши замечания. :)
Я вот просмотрел проекты которые делал до этого, не нужна она там оказывается:) Прошу прощения давно не делал подзабыл :(
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Ольга34 від 20 Лютий 2009, 13:11:01
Мне кажется она всетаки нужна, хоть эксперты не делают замечания. Я тут накаплала схему соединений. Проект будет смотреться по солиднее.  Попыталась прикрепить, не получилось, пишет что имя не допустимо. ;)
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Weldingpump від 07 Квітень 2010, 16:10:34
Подскажите пожалуйста в проекте дано 320 розеток и к ним всего 48 разветвителей. Как так может быть?
Или что это за разветвители на который можно посадить столько абонентов?
Ведь с одной коробки может питаться 3 абонента вроде так?
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: hi_tech від 07 Квітень 2010, 16:27:01
Weldingpump, забыли тему http://eom.com.ua/index.php/topic,1451.0.html ? :)
В общем я думаю учтено 48 коробок, устанавливаемых в этажных щитах.
В квартирах розетки соединяли без использования коробок...
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: Weldingpump від 07 Квітень 2010, 16:33:29
Вот ее как раз и смотрел, но там на одну коробку 3 розетки. Или можно параллельно вешать не одну розетку?
Назва: Re: внешняя радиофикация
Відправлено: hi_tech від 07 Квітень 2010, 16:40:14
Weldingpump, в пределах квартиры все розетки подключены параллельно.