Добрый день, Коллеги.
В офисных помещениях предполагается разместить много рабочих мест с компьютерами.
Для подключения компьютеров предполагается разместить розетки в ПВХ коробах, что размещены под крышкой каждого стола.
Столы изготовлены из ДСП.
Вопрос.
Допускаю ли правила и нормативы (ПУЭ и ДБН) такую электрическую проводку?
Например, в ПУЭ п.2.1.38 требует подкладку из огнестойкого материала (бетон, алебастр)
В том же ПУЭ в разделе НПАОП 40.1-1.32-01 п.2.5.11 указывает, что прокладывать нужно в трубах и коробах, и не понятно металлических или и пластиковые подойдут?
Заранее Спасибо!


 
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Сугор від 07 Листопад 2014, 11:05:16
mka_2006, а как Вы собираетесь подключать розетки на столах к сети?
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: mka_2006 від 07 Листопад 2014, 11:20:14
Гибкий проводник с вилкой)
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Сугор від 07 Листопад 2014, 11:35:34
Гибкий проводник с вилкой)
т.е. удлинитель будет по любому? так зачем гемороится и думать какие нормы Вы нарушаете и искать сомнительные решения?
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Sharfik від 07 Листопад 2014, 11:42:08
Приличней выглядеть будут наверно Legrand Многорозеточный блок Safe Control
http://im2.asset.yvimg.kz/userimages/euroelectrica/R9mNP1ZRhQpim6AevFKl4nwZSFLALk.jpg (http://im2.asset.yvimg.kz/userimages/euroelectrica/R9mNP1ZRhQpim6AevFKl4nwZSFLALk.jpg)
Крепятся к столу снизу, сама основа поворотная.
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: mka_2006 від 07 Листопад 2014, 11:53:36
В короб можно разместить и IT сеть. А гибкий проводник дает возможность отсоединять от сети при необходимости перепланировки.
Столы примыкают друг к другу, и гибкий проводник только на первом столе, что размещен возле стены, а остальные подключаются шлейфом через соединительные клеммы, что размещены в коробе.
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Блиц-Контакт від 07 Грудень 2014, 11:13:26
Мы в одном проекте использовали решение"Инлайнер" производства ДКС розетки серии Viva (http://www.dks-service.dp.ua/production/inliner/viva/), но подвод проводов был из под фальшпола и ножки столов к полу прикручивались жестко, что бы не двигались.
Гибкий провод в розетку на стене может "возбудить" пожарников. Да и персонал постоянно будет через него переципаться.
Сейчас в основном используем решения того же производителя, но с использованием напольных коробов и  башенок TOR (http://www.dks-service.dp.ua/production/evolution/tor/).
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Pit від 07 Грудень 2014, 20:17:34
    Было что-то подобное у нас при реконструкции бухгалтерии. Пришли пожарники: назвали это
временной проводкой и наказали инициаторов этой реконструкции. Проектная организация вернула деньги за моральный и материальный ущерб.
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: mka_2006 від 08 Грудень 2014, 09:22:14
Фальшпол не предусматривается, ну и дизайнер не хочет ставить столбики и короба.
Возможно решение с фиксацией столов, и не гибкое, а стационарное подключение к первому столу, а далее в коробах под крышкой столов.
Только как красиво вывести из стены, может в гибкой арм. ПВХ трубе?   
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Андрюха РЗА від 08 Грудень 2014, 11:14:30
mka_2006, Перед тем как это все запускать в жизнь - обязательно согласуйте это с пожарниками.
Назва: Re: Короба из ПВХ на офисных столах
Відправлено: Pit від 09 Грудень 2014, 13:15:28
     Открываем ПУЭ " Электрооборудование специальных установок ".
Подбираем название:
2.2.4.      групповой щиток,
2.2.10     групповая сеть,
     Читаем дальше:
2.5.6.    Разрешается при реконструкции использовать открытую проводку в пластмассовых коробах из трудногорючих материалов согласно ГОСТ.
2.5.11.  Разрешается по горючим поверхностям в коробах на расстоянии 10мм. Не проблема!
2.8.3. Защитные меры электробезопасности.
2.8.5. Тоже.
Дальше по мелочам. И как сказали ребята: жёсткое крепление столов к полу.