Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: CC19 від 06 Листопад 2014, 09:15:31
-
Есть ЭЩ, шириной 4 м, и 3 ряда шкафов шириной 0,6м (дверка с одной стороны). Два ряда под стенами один по середине. Получаеться можно сделать коридор шириной 1,2м - между шкафами с дверками друг к другу, и второй 1,0м.
Попадает ли второй коридор под пункт 4.2.80? - 1,0 м У разі однобічноrо розташування устаткування;
-
Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.
-
Можно, но не влазит. 65+600+1200+600+1000+600+65=4130 мм. (65мм-расстояние от стены до неогражденной задней части щита ЩО согласно табл.4.2.3 или 50 мм при установленном защищенном щите)
-
Как по мне - так да, это ж все равно что стенка там.
По логике да, но что такое "устаткування", вроде как что с одной что с второй стороны "устаткування" :)50 мм при установленном защищенном щите
Не найду где про 50 мм говорится? У меня комплектные НКУ. И еще електрощитовая и сендвич-панелей, 4м это в чистоте между обрешеткой, между самими панелями около 4.2м.
-
Если нужно впихнуть, то я бы располагал щиты следующим образом: 1-й ряд к стене, 2-й лицом к 1-му ряду через 1,2м, 3-й задней стеной к задней стене 2-го и лицом к глухой стене.
-
дело в том что 1-й ряд существующий возле стенки, и часть 3-го (ЯПР-630) тоже возле стенки, напротив. Осталось место по центру.