Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: dedugan4i від 22 Жовтень 2014, 10:58:40

Назва: Необходимость установки кабельных муфт.
Відправлено: dedugan4i від 22 Жовтень 2014, 10:58:40
Приветствую!
п. 2.3.65 ПУЕ гласит об необходимости установки муфт при соединении и оконечивании силовых кабелей. Обленерго активно выставляет замечания согласно этого пункта.
Объясните пожалуйста. Вот такой пример. Стоят 2 щита рядом. Первый запитан от второго, нужны ли муфты на перемычку между этими 2мя щитами? И если нет (а я надеюсь на это ???) как обосновать это?
Спасибо!
Назва: Re: Необходимость установки кабельных муфт.
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2014, 11:24:12
dedugan4i, у тебя какая-то старая редакция ПУЄ. В последней редакции п.2.3.65 о паралельной прокладке кабелей с трамвайными путями. О каких муфтах идет речь? Если имеется в виду это изделие
(http://www.woer.ru/img/tovar/wrszt.jpg), то какая проблема в том чтобы его поставить?
Назва: Re: Необходимость установки кабельных муфт.
Відправлено: boss від 22 Жовтень 2014, 11:39:05
нужны ли муфты на перемычку между этими 2мя щитами?
концевые муфты наверное
Назва: Re: Необходимость установки кабельных муфт.
Відправлено: dedugan4i від 22 Жовтень 2014, 11:41:43
Да не тот пункт. Правильный п.2.3.52. А что имеется в нем в виду, сам вот хочу узнать..
Назва: Re: Необходимость установки кабельных муфт.
Відправлено: dedugan4i від 22 Жовтень 2014, 11:48:10
концевые муфты наверное
Глава 2.3 не распространяется на внутренние кабельные сети жилых и гражданских зданий. Таким образом я понимаю что если щиты расположены в ТП - то каждый должен подключаться через концевую муфту. Если же речь о внутрянке здания - можно и без?