Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: psw61 від 17 Жовтень 2014, 12:59:28

Назва: Заземление приборов и оборудования установленного на резервуаре на емкостях с гсм
Відправлено: psw61 від 17 Жовтень 2014, 12:59:28
Вопрос  таковой: на емкостях,( которые стоят на фундаментах-ложементах), заземленных по документации установлены уровнемеры, датчики давления,  др., электрозадвижки. Как правильно это хозяйство заземлить: вести проводник (шину 40*5, 25*4) с низу от контура? Или же можно использовать металлоконструкции установленные на емкости в качестве РЕ проводиков ( с приваркой на них болтов) ??
Назва: Re: Заземление приборов и оборудования установленного на резервуаре на емкостях с гсм
Відправлено: grossel від 17 Жовтень 2014, 13:46:39
Вопрос  таковой: на емкостях,( которые стоят на фундаментах-ложементах), заземленных по документации установлены уровнемеры, датчики давления,  др., электрозадвижки. Как правильно это хозяйство заземлить: вести проводник (шину 40*5, 25*4) с низу от контура? Или же можно использовать металлоконструкции установленные на емкости в качестве РЕ проводиков ( с приваркой на них болтов) ??
Здесь нужно определится: система молниезащиты у вас изолированная или нет. Подключение приборов выполняется искробезопасными цепями или нет.