Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: G@S від 17 Жовтень 2014, 07:45:00

Назва: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: G@S від 17 Жовтень 2014, 07:45:00
Доброго всем здоровья.
Ситуация такая:
Есть существующая КТП-2х1000, и согласно ТУ сделан проект и получчено Решение Обленерго на подключение нагрузки согласно ТУ.
Разрешення мощность согласно ТУ - 1000кВт, ІІ категория.
Заказчик хочет взять дополнительную мощность, от данной КТП, в свою очередь Обленерго требуют - РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ что данная КТП сможет выдать дополнительную мощность. (В чем я лично сомневаюсь).
В общем надо доказать на сколько можно загрузить КТП при уже подключенной по ІІ категории на 1000кВт нагрузку.
Может кто делал подобное?!
Спаибо. :-[
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: grossel від 17 Жовтень 2014, 11:25:48
Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
                Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1000/2х0,7х0,98= 728,8 кВА
где Рр - полная расчетная мощность , кВт; Рр.= 1000 кВт (согласно ТУ)
 Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП); 2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f=0,98 - коэффициент мощности с учетом компенсации перетока реактивной мощности с помощью ККУ на стороне РУ-0,4 кВ.
Полученное значение Sтр мощность трансформатора, кВА- округляется до ближайшего большего стандартного значения  Sтр = 1000 кВА.
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) обеспечит полностью необходимую мощность, так как:
                                                     Рр.< 1,4 Sтр.
                                              1000 < 1,4 х 1000 = 1400
1. Дополнительно ТП без установки ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,8, может быть загружена на 120 кВт:
                 Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1120/2х0,7х0,8= 1000 кВА
                                              1120 < 1,4 х 1000 = 1400
2.  Дополнительно ТП с установкой ККУ на стороне 0,4 кВ, при cosf=0,98, может быть загружена на 370 кВт:
                 Sтр = Рр/2 Кз cos f = 1370/2х0,7х0,98= 1000 кВА
                                              1370 < 1,4 х 1000 = 1400
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: *Андрей* від 17 Жовтень 2014, 12:25:42
Для двухтрансформаторных подстанций коэффициент загрузки трансформаторов принимают равным 0,7-0,75 при преобладании потребителей I категории и 0,8 - 0,85 – при преобладании потребителей II, III категорий.
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: grossel від 17 Жовтень 2014, 12:37:14
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
7.20. Для трансформаторов цеховых подстанций следует, как правило, принимать следующие коэффициенты загрузки:
для цехов с преобладающей нагрузкой I категории при двухтрансформаторных подстанциях - 0,65-0,7;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при однотрансформаторных подстанциях с взаимным резервированием трансформаторов - 0,7-0,8;
для цехов с преобладающей нагрузкой II категории при возможности использования централизованного резерва трансформаторов и для цехов с нагрузками III категории - 0,9-0,95.
Но согласен, что в городских сетях необходимо применять Кз=0,8.
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2014, 13:05:54
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
На сколько я понял речь идет о жилье
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: grossel від 17 Жовтень 2014, 13:14:37
Ну так выложы Кз для жилья. В даной теме ничего не сказано-КТП так КТП.
Назва: Re: КТП-2х1000 Расчет-обоснование
Відправлено: Сугор від 17 Жовтень 2014, 13:56:15
Ну так выложы Кз для жилья.

таких коэфициентов нет, но есть требование п.2.10 ДБН В.2.5-23:2010 который отсылает к ДСТУ 3463
http://eom.com.ua/index.php?topic=4772.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=4772.0)