Помогите разобратся ? Есть такой пункт.
Сумарна особиста розподільча ємність кабельної мережі не повинна перевіщувати 1,5 мкФ на фазу, що визначаеться можливостями реле контролю ізоляцї типу УАКИ , АЗАК чи АЗУР. Перевіщення кабельною мережею вказаної розподільчої ємності приводить до хибних відключень і порушень нормального енергопостачання.
З розвитком мережі з метою зниження особистої розподільчої ємності мережу необхідно ділити розділяючими трансформаторами на гальванічно не звязані ділянуки
розділяючий трансформаторам - это типа стабилизаторов или что ?
-
ИМХО это трансформаторы с коэффициентом трансформации равным 1 (или может быть 1,05 - для компенсации потерь напряжения в сети до него). Подобные штуковины в пассажирских поездах стоят, для питания розеток в вагонах. Там они выполняют функцию безопасности. Для более "серьезных" сетей таких не встречал и даже не слышал :-[
-
Это у которого, что на входе то и на выходе. Только для таких целей я еще не видел. Да и какой длины должен быть кабель, чтобы набрать 1,5 мкФ?
-
это трансформаторы с коэффициентом трансформации равным 1
применяется в целях безопасности для отделения питающей сети от сети потребителя.
Захисне розділення мереж – це розділення електричної мережі на окремі електрично не з'єднані між собою ділянки за допомогою розділяючого трансформатора. Розділяючий трансформатор призначений для відокремлення приймача енергії від первинної електричної мережі і мережі заземлення.
Від розділяючих трансформаторів може живитись тільки один струмоприймач (електричний ручний дриль, ручний рубанок та інші ручні машини). Захисна дія розділяючого трансформатора полягає в тому, що вторинна обмотка, до якої приєднується струмоприймач і якої може торкнутися людина, відділяє її від заземленої електроустановки і утворює коротку вторинну мережу з ізольованою нейтраллю, яка при хорошій ізоляції створює відповідний захист.
бывают с несколькими вторичными обмотками.самому не приходилось применять.
-
Есть трансформатор ТСМЗ 160 380/400.они ставлятся с защитой. Безопасность за щёт защиты. А я так понимаю их можна использовать в роли повышющего трансформатора . При определённой длине когда напряжении в конце линии падает его можна поставить и на выходе будет обратно 400 В.
Или я чёто не про то думаю
-
Есть трансформатор ТСМЗ 160 380/400.они ставлятся с защитой. Безопасность за щёт защиты. А я так понимаю их можна использовать в роли повышющего трансформатора . При определённой длине когда напряжении в конце линии падает его можна поставить и на выходе будет обратно 400 В.
Похоже на то, вот только интересно - как считать заземленный ноль вторичной обмотки - гальванической связью между обмотками? А без заземленного нуля - так вроде нарушается режим системы заземления сети после трансформатора, но здесь у нас же не защитное разделение сети
-
у меня изолированая нейтраль.
-
с обоих сторон? если да, то нормально
-
с обоих
-
Вот одна из таких схем. И все же их суть ?
-
мадо, а где можно почитать про эти трансформаторы? Интересно, не слышал о таких.
Обычно тянут 6 кВ до подстанции, а от нее по низкой стороне кабель редко превышает метров 200, поэтому нужды в повышающих трансформаторах нет, и емкость такую не наберешь.
-
SKlim, Если бы я знал :(
-
если вторичная обмотка заземлена - это уже не разделяющий трансформатор
-
Вторичная обмотка не заземлена
aleks, разделяющий трансформатор
Для чего он предназначен ? И где он применяется ?
-
Наверное схема сделана для очень протяженной сети. В таком случае трансформаторы 380/400 играют роль и повышающих, и разделительных (для уменьшения емкости сети). Но о таких трансформаторах (тип, кто делает) никогда не слышал.
Попробуй лучше подстанцию ближе к потребителям поставить. Кроме того, защита от токов утечки уже встаивается обычно в подстанцию, и АЗАК ставить не надо. Уточни, конечно, по типу подстанции.
-
они служат для того, чтоб отделить сеть електроприемника от основной сети.
после трансформатора получается сеть с изолированной нейтралью.
их очень широко применяли когда однофазная сеть была 2-проводной в мокрых помещениях (например ванная,душевые и пр.).сейчас ставят УЗО.
вобщем, любой вариант, когда нужно есть оборудование на 220В (например), которое должно работать при "ненормальных" условиях.
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению) и иметь хорошую изоляцию. поэтому в твоем случае (если я правильно понял :-[) ставят реле контроля изоляции.
есть ряд требований к таким сетям (н-р, не больше 400 или 500 В). есть дбн2.5-27-2006 п.2.4.5
-
Да и какой длины должен быть кабель, чтобы набрать 1,5 мкФ?
Для кабелей 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией емкость порядка 1 мкФ на 1 км. По собственному опыту знаю, когда разряжаешь после снятия напряжения то искра очень хорошая проскакивает...
-
Если кому интересно
С, мкФ/км, при номінальній
напрузі кабеля,кВ
-
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению)
Нашел схему (кстати КПИшные методички)
рис А - до расчетов
рис Б - после расчетов с установкой розд. тр.
-
При таких длинах и сечениях все точно как я писал ранее.
Но сдается мне такие трансформаторы серийно не выпускаются.
-
Разделительные трансформаторы применяют в мед. учереждениях в России, там их и производят, причём с устройствами контроля изоляции. Кому интересно:
http://market.elec.ru/nomer/11/iz_neitrali/
http://www.transtr.ru/div/index.php
В Украине такого ещё нет.