Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Дмитрий ДЮК від 07 Жовтень 2014, 13:34:11
-
Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
-
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато
-
Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Обязательно сконтактируемся для решения интересной задачи. Всегда рады помочь!
-
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато
Сугор, полностью с вами согласен -
не камильфо
Весь цех (500м х 150м) освещается светильниками HBA-400Н http://www.ltcompany.com/model.php?id=265 (http://www.ltcompany.com/model.php?id=265)
и рассчитан на освещенность 200-250лк
в нашем случае речь идет о небольшом участке (где реально требуется 2000лк)
и смею вас заверить это не слишком много. Бывало и больше
Синим овалом выделил зону 2000лк
-
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011. Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?
-
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011.
пардоньте
AutoCAD LT 2015 — Русский (Russian)
офф-топ
Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?
честно - не парился над точность требований. Принял на веру заявку технологов.
а источник.... скорее всего ДБН В.2.5-28-2006
Характеристика зрительной работы - наивысшая
Наименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм
-
Синим овалом выделил зону 2000лк
Отличный такой чертёжик - "засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.
-
Характеристика зрительной работы - наивысшаяНаименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм
Дмитрий ДЮК, в таких случаях освещение делят на общее и местное. Если все 2000Лк перевести в общее, то работник будет затенять свое рабочее место. При таком размере объектов, рабочее место врад ли занимает большую площадь на столе, поэтому предлагаю следующий вариант: общее осещение такое же как по всему цеху, можно немного увеличить, но максисум до 300Лк, на столе ставим настольную лампу и дополнительно к ней что-то типа этого:
(http://www.astroscope.com.ua/files/2013/08_16/11_54/u_files_store_3_69864.jpg)
Сэкономите заказчику кучу денег (сначало на оборудовании и материалах, потом на плате за электроэнергию)
-
Сэкономите заказчику кучу денег
Сугор, спасибо за совет.
Данный вариант рассматривался одним из первых.
Кроме того прорабатывались всевозможные подобные варианты (на штангах, поворотные, и т.д.).
есть маленькая проблема при которой ни один не прошел. Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров. Подаются краном и в пачке.
посему остаётся верхний свет, который кран не повредит - как бы крановщица не старалась...
-
Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров.
не понял, а как жеНаименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм
Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м? Если проблема в том что на трубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm (http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm)
-
"засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.
Спасибо
Уже засунули.
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
увидел тему
Освещение футбольного поля светодиодными прожекторами
Вот и решил в очередной раз попробовать светодиодные светильники (прожектора).
Отличный такой чертёжик
Не критикуйте пока - это мала часть была урезана и сброшена для понимания объема по просьбе коллег.
Если будет интересно... как закончу сброшу полную версию.
-
Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м?
от 3 до 14м и при этом вес пачки может достигать пяти тон.
Если проблема в том что на тубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант [url]http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm[/url] ([url]http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm[/url])
Сугор, Реально спасибо. :thumbsup:
Не перестаю удивляться вашей энергии... Это от чистого сердца beer
Для понимания производства могу сбросить это фото. (выполнено в начале года).
Если будут нужны комментарии - озвучу.
-
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.
-
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.
400
как просил заказчик - так и сделали
а еще 10 точек по 2000лк. Ну тут все просто - 1000Вт прожектор = 2000лк