Есть отдельно стоящий молниеприемник с контуром заземления (в разделе молниезащиты).
А еще есть електриеский проект, где забит контур заземления для електрического оборудования.
Как правильно состыковать все? Можно объединять контуры или нет?
Если нет то на каком расстоянии должны быть контуры между собой?
-
Можно объединять контуры или нет?
griffel, запрета объединять не встречал, но есть требование, что отдельностоящий молниеприемник должен иметь свое ЗУ.Если нет то на каком расстоянии должны быть контуры между собой?
Такого тоже не встречал. В РД был расчет безопасного расстояния между защищаемым объектом и отдельночтоящим молниеприемником. В ДСТУ этого не нашел
-
Можно объединять контуры или нет?
Можно - в земле.
-
Все становиться намного интересней.
Общался сегодня со знакомыми проектировщиками по електрике, они сказали что контуры можно соединять на главной заземляющей шине в електрощитовой.
Бригадир, утверждает Можно - в земле.
А правда наверное как всегда где-то посередине :)
-
отдельностоящий молниеприемник должен иметь свое ЗУ
а может быть ЗУ одно общее для електриков и для молнии?
PS. сам думаю что можно.
-
а может быть ЗУ одно общее для електриков и для молнии?
может, но, чтобы не нарушить п 6.5.6 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 лучше сделать так как говорят проектировщики.
-
Не можна , а потрібно обєднувати. Єдиний вийняток коли для певного електронного обладннання інструкція вимагає окремий контур заземлення.
-
а может быть ЗУ одно общее для електриков и для молнии?
griffel, должен, но отдельностоящих молниеприемников это, скорее всего, некасается
-
В результате объединения суммарное сопротивление получится меньше (за счет расчета его как параллельного сопротивления) ,а значит все будет еще лучше.
-
значит все будет еще лучше.
, если потечёт куда нужно. :)
-
griffel,
Есть отдельно стоящий молниеприемник с контуром заземления (в разделе молниезащиты).
А еще есть електриеский проект, где забит контур заземления для електрического оборудования.
Как правильно состыковать все? Можно объединять контуры или нет?
Если нет то на каком расстоянии должны быть контуры между собой?
Правильно будет соединить эти два контура на ГЗШ в здании.
Контуры соединять нужно, но дабы не нарушить нормы соединить их через ГЗШ.
Желательно ещё правильно установить внутреннюю молниезащиту, хотя бы на вводе в здание и будет всё good.
-
Поддерживаю Бригадира-нужно соединять в земле.
Токоотводы следует прокладывать от молниеприемника к заземлителю по кратчайшим путям в местах, доступных для периодических осмотров. На всем протяжении они не должны образовывать петель или острых углов. В противном случае возможны пробои между разными точками токоотводов, а также обрывы их под действием электродинамических сил, возникающих при прохождении по ним тока молнии.
Cугор, расстояние, согласно ДСТУ ЕN 62305, от изолированого молниеотвода до защищаемого объекта определяется по формуле, см.вложение.
-
griffel, а вчем собственно проблема? тебе нехватает основного ЗУ и ты хочешь добавить к нему ЗУ отдельностоящего молниеприемника? Или у тебя проблемы с ЗУ отдельностоящего молниеприемика? Так для отдельностоящего молниеприемника сопротивление ЗУ ненормируется, нормируются геомертические размеры. Достаточно часто хватает ЖБ фундамента