Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sanches від 19 Вересень 2014, 11:30:29
-
Вопрос: можно ли выполнить устройство приёмного портала для подключения КТП такой конструкции, как показано во вложении?
Обычно порталы идут комплектно с КТП и по ним даётся скупая информация.
Может кто встречал в каких типовых по КТП освещение таких вопросов, как приёмные порталы?
Понятия не имею, какие правила могут распространяться на такие устройства. Прямые запросы в поисковиках мало что дали.
-
1. Какой мощности и насколько трансформаторов КТП?
2. В КТП заводской готовности с воздушным вводом уже разработан узел ввода с ВЛ. См.примеры на типовых проектах.
-
Подключается киосковая КТП-160кВА.
Вот что они говорят: "Расстояние между разъединителями ВЛ-6кВ и КТП составляет более 20 метров, согласно ПУЭ расстояние должно быть 5 метров."
Получается, что при установке портала нормированное расстояние от КТП нужно считать до этого портала?
Может быть они хотят реализовать приёмное устройство на подобие того, как это приводится в ТИ "Электрощита" для киосковых КТП? (см. вложение)
И для чего они предполагают на своём самопальном портале кронштейн L50 (вложение 1-ого поста)? Для разъединителя?
-
Конструкция портала предназначена для установки в верхней части 3-х штыревых изоляторов ВЛ, а на площадке разъеденителя. Конструкция портала и конструкция ниже по своему назначению аналогичны.
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м и это обусловлено в том числе и механической прочностью конструкции.
-
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?
-
Вот мне интересно, если данный портал будет промежуточным звеном между концевой опорой ВЛ и приёмным устройством КТП, то чем нужно оборудовать этот портал? ОПНы тоже нужно на него ставить? Как вы всё это видите?
Если у вас ВЛ выполнена ж/бетонными опорами, то согласно «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ» п. 2.2.3 Для защиты разъединителей и выключателей, имеющих изоляцию того же класса, что и ВЛ 6-10 кВ с железобетонными опорами, аппараты защиты от грозовых перенапряжений не устанавливаются.
На КТП шкафного или киоскового исполнения с воздушным вводом (на вашем портале необходимо установить штыревые изолятороры воздушного ввода и ОПНы или РВ) аппараты защиты устанавливаются на шкафу устройства ввода высокого напряжения. Рекомендаци по выбору см. вложение.
-
Расстояние от КТП до концевой опоры ВЛ должно быть 5м
В типовых - это рекомендуемое расстояние. Но где это конкретно нормируется? В ПУЭ не могу найти этому подтверждение.