Набросала схему распределительной сети для проекта электроотопления квартиры. Хочу услышать критику.
-
У меня четыре панели. Две с терморегуляторами. Как на плане мы должны показывать терморегуляторы? Или просто розетку и рядом условное обозначение эл.панели.
-
Разговаривала с заказчиком ситуация поменялась, панели пластиковые т.е. защитный проводник вести не нужно. Так и УЗО не нужно?
-
1. Не хотите существующие бытовые нагрузки привести к требованиям ДБН, разделив совмещенный проводник РЕN, на РЕ и N на вводе.
2. Установить электропанель обогрева по нормам в кухне под окном.
3. Разбить подключаемые приборы отопления 2 в зале своей группой, а в жилой комнате и на кухне своей.
4. Кабель питания отопительных приборов жилой комнаты и кухни проложить в целях экономии: жылая комната-кухня и не тянуть без надобности в зал.
5. Не знаю площади комнат, но отопительные приборы, для обеспечения нормируемой температуры, выбирают с расчета 1кВт на 10м.кв. площади.
6. Не люблю провода, лично ложил бы кабелем..
-
Согласна с вашими замечаниями целиком и полностью. Но, заказчик всю разводку выполнил без проекта, а теперь хочет их узаконить. Установил УЗО и провел двухпроводную сеть. Сечение 2х0,75, но на это я пойти не могу. Но, как быть с УЗО? Мне кажется оно не нужно.
Сущ. нагрузки в квартире не трогаю сеть сущ. и никто ее переделывать не собирается.
-
Если нет открытых токопроводящих частей и отопительные приборы подключены напрямую без розеток, устанавливать в этом случае УЗО нет необходимости, а в системе заземления ТN-C не допускается.
-
Да, щиток и отопительные приборы на плане показаны не по ГОСТу.
-
У меня такой вопрос. На квартиру дают 3 кВт? На этажном щитке мощность чем-то ограничивается?
В новом проектировании например, для жилья 1 вида 1 уровня электрофикации с разрешенной мощностью 5 кВт, согласно табл.3.1 п.1.1, автоматом в поэтажном щите, ограничивающем потребляемую мощность на вводе в квартиру, с расцепителем не более 25А. И энергосбыт при прохождении согласования и экспертизы в облэнерго, за этим следит и не согласовывает с большими номиналами.
В старом жилом фонде в поэтажных щитах ЩЭ-30, установленые автоматы на отходящих линиях 16А, что в принципе позволяет подключить отопительную панель для дополнительного отопления 2 кВт.
-
Да, щиток и отопительные приборы на плане показаны не по ГОСТу.
Подскажите, в каком ГОСТе посмотреть условное обозначение нагревательной панели? А щит этажный 10х5.
-
Пусть будет такое как у вас. Потому как общее обозначение электронагревательного прибора дублирует обозначения рубильника (похоже на обозначение). Правила допускают обозначать отдельные электрооборудование, с последующим приведением в таблице "Условные обозначения на плане". Тем более, что такое обозначение имеет место. ГОСТ смотри ниже
-
Кабель питания отопительных приборов жилой комнаты и кухни проложить в целях экономии: жылая комната-кухня и не тянуть без надобности в зал.
Да ещё и с таким сечением.Подскажите, в каком ГОСТе посмотреть условное обозначение нагревательной панели?
Вы ж в Компасе чертили.
-
Минимальное сечение по меди 1,5 для групповых сетей жилых зданий по ПУЭ.
-
ПЗВ ніколи на нагрівальні прилади не ставлю, тільки на розетки.
Добре булоб ще системи зрівнювання потенціалів показати.
"Сечение 2х0,75" - якщо навантаження ліній і автоматичні вимикачі дозволяють, то нехай буде.
-
ПЗВ ніколи на нагрівальні прилади не ставлю, тільки на розетки.
Добре булоб ще системи зрівнювання потенціалів показати.
"Сечение 2х0,75" - якщо навантаження ліній і автоматичні вимикачі дозволяють, то нехай буде.
Сечение токопроводящей медной жилы в силовых цепях ж/дома не может быть менее 1,5 мм.кв согласно ПУЭ.