Какой типовой применить? У меня от тп на Ж/Б опорах отходит 2 сипа на кнс. На три опоры надо подцепить сип освещения территории. Почему так? Хозяева линий в итоге будут разные. :wall:
-
Какой типовой применить? У меня от тп на Ж/Б опорах отходит 2 сипа на кнс. На три опоры надо подцепить сип освещения территории. Почему так? Хозяева линий в итоге будут разные. :wall:
Ну так этот типовой в помощь :)
-
На объекте устанавливаю 2 прожекторные мачты.
Для автоматического управления освещением от фотореле применяю ящик ЯУО 6902-3474.
До каждой мачты тяну 5-жильный кабель и уже на мачте расключаю его на светильники по фазам.
Возникло 2 вопроса:
- Можно на выходе одного ящика ЯУО подключить в параллель сразу 2 мачты? Или технически это неграмотно и лучше от разных ящиков ЯУО запитать каждую мачту в отдельности?
- Нужно ли запитывать прожекторные мачты от дифавтоматов? По логике - если замкнёт проводка на мачту, а ты лазиешь по ней, ток через тебя в землю пойдет.. Значит надо?
-
Можно на выходе одного ящика ЯУО подключить в параллель сразу 2 мачты?
Можно
Нужно ли запитывать прожекторные мачты от дифавтоматов?
Не нужно
-
Хотелось бы услышать краткое пояснение, почему дифавтоматы не нужены для НО?
-
почему дифавтоматы не нужены для НО?
В каких нормах вы нашли что в линиях наружного освещения необходимо ставить УЗО ?