Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: electric-kyiv від 14 Вересень 2014, 11:32:06
-
Привет всем! Вот на вводе в здание есть ЩС, и нулевую шину мы взяли и повторно заземлили, контур,допустим, 0,5 Ом, провод земля по сечению равен фазным на вводе. И есть ситуация обрыва N провода на вводе здания, как будет работать внутри-домовая сеть, кто как думает (знает из опыта). И нужно ли вообще повторное заземление рабочего нуля? И второй вопрос, можно ли металлический каркас здания использовать, как естественный контур заземления???
-
ситуация обрыва N провода на вводе здания, как будет работать внутри-домовая сеть, кто как думает (знает из опыта).
Из опыта - не будет сильного перенапряжения на ненагруженных фазах.нужно ли вообще повторное заземление рабочего нуля?
Да! Опять же, уменьшает перенапряжение на фазах, уменьшая напряжение на "нуле". можно ли металлический каркас здания использовать, как естественный контур заземления???
Нормы даже рекомендуют, но ни кто не знает как строители арматуру вязали и есть ли в ней надежный контакт.
electric-kyiv, ты не хочешь "ник" поменять ;) задавая такие вопросы?
-
И есть ситуация обрыва N провода на вводе здания, как будет работать внутри-домовая сеть, кто как думает (знает из опыта). И нужно ли вообще повторное заземление рабочего нуля? И второй вопрос, можно ли металлический каркас здания использовать, как естественный контур заземления???
При обрыве N проводника на вводе в многогоквартирный жилой дом, напряжение на однофазных потребителях будет составлять 1,4-1,6 номинального напряжения.
Повторное заземление РЕN нужно напрямую для ж/домов запитаных от ВЛ или через основную систему выравнивания потенциалов на вводе в здание.
Можно, если он имеет неприрывную гальваническую связь по всей длинне и сечение металлических конструкций соответствующее требованиям ПУЭ.
-
и нулевую шину мы взяли и повторно заземлили,
так нулевую или PE?
-
и нулевую шину мы взяли и повторно заземлили,
так нулевую или PE?
На вводе вы повторно заземлили совмещенный РЕN проводник, до разделения его на N (рабочий нулевой) и РЕ-защитный. Если пришли уже разделенным, то к заземляющему устройству или устройству уравнивания потенциалов продключаете РЕ шину (ГЗШ).