Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.
Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.
Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".
Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.
-
Телефонные станции, имеющие соединительные линии, использующие землю в качестве проводников тока, должны быть оборудованы рабоче-защитными заземляющими устройствами.
АТС оборудуются двумя измерительными заземлениями для контроля рабочее-защитного заземления.
Итого согласно ГОСТ 464-79: рабоче-защитным и 2-мья измерительными заземлениями.
-
Елена.Ш, Сейчас все АТС - цифровые, и вряд ли на них могут распространяться требования ГОСТ 464-79, тем более что он утратил силу:
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января
1979 г. № 304 срок действия установлен
с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.
-
Я не нашла свежего ГОСТа, и ВБН В.2.2.-45-1-2004 Линейно-кабельные сооружения. То же ссылается на этот ГОСТ 464. У нас предприятие слабенькое. Мы до цифровых еще не доросли. Пользуемся тем что есть.
-
Да нет, все проектируют по-старому. Конечно в связи с ограниченностью места в условиях города, да и еще необходимостью относить измерительное заземление на 20м от заземляющего устройства другого назначения, а при большом количестве соеденительных линий связи, когда сопротивление рабоче-защитного заземляющего устройства может быть не более 0,5 Ом, стали вместо бурения использовать забиваемые модульные электроды.