Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: zerk від 09 Вересень 2014, 09:36:02
-
Подскажите пожалуйста, как практически устанавливаются сухие трансформаторы?
-
Подскажите пожалуйста, как практически устанавливаются сухие трансформаторы?
Согласно Руководства по установке и монтажу завода-изготовителя и "Инструкции по установке силовых трансформаторов" Приложение 4. Документы см. ниже.
-
В документах Установка сухих трансформаторов Tesar и ИНСТРУКЦИЯ на рис.4 некоректно показаны размеры. Размеры указаные в таблице ниже рисунка не соответствуют требованиям ПУЭ. К установке сухих трансформаторов предъявляются теже требования что и к масляным, за исключением маслоприемника (для сухих он не нужен).
-
Естественно расстояния должны быть выполнены согласно ПУЭ, с возможностью безопасного обслуживания. Очевидно они в своей инструкции указывают минимальное расстояние до токоведущих частей?
-
это все читал! спасибо! но нужно его "жестко" крепить? "Дюбелить" станиту к полу или поставил и забыл?
-
offtop:
сколько работаю в проектировании электрики и каждый раз удивляюсь......как много людей работает в этой области понятия не имея о том как и что надо делать
-
на то и форум существует что б спросить !!! Ставят задачу, а ты крутись, реши как хочеш!
-
zerk, трансы ставят на амортизаторы ищи инфу у производителя
Ставят задачу, а ты крутись, реши как хочеш!
У Вас просто не компитентное руководство. Даже, если у Вас в отделе только молодые специалисты, которые никогда не проектировали ТП, то по крайней мере начальник отдела должен в этом разбираться, не говоря уже о ГИПе.
-
это все читал! спасибо! но нужно его "жестко" крепить? "Дюбелить" станиту к полу или поставил и забыл?
При монтаже трансформатор закатывается в камеру трансформатора по направляющим, которые являются частью строительных конструкций и жестко смонтированы. Сам трансформатор не крепится жестко, во избежания шума и вибраций. И может находится на роликах с использованием антивибрационных подушек (антивибрационного комплекта) или без роликов, с установкой на антивибрационные демпферы для гашения вибраций передаваемих трансформатором и с необходимой высотой от направляющих, для обеспечения притока воздуха с целью охлаждения.