Назва: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ
Відправлено: Shturman від 01 Вересень 2014, 17:20:02
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Какая методика выбора номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ (сторона ВН ТП-10/0,4). Вот посчитали мы, например, для трансформатора 630 кВА ток нагрузки, вышло 36 А. А как дальше быть? На какой ток выбирать ВН (200, 400 или 630 А).

подправил 630 кВА SashkoMTM
Назва: Re: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ
Відправлено: grossel від 02 Вересень 2014, 10:12:15
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Какая методика выбора номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ (сторона ВН ТП-10/0,4). Вот посчитали мы, например, для трансформатора 630 кВА ток нагрузки, вышло 36 А. А как дальше быть? На какой ток выбирать ВН (200, 400 или 630 А).
подправил 630 кВА SashkoMTM
Выключатели ВН выбираются по напряжению, току, категории размещения, конструктивному выполнению и коммутационной способности. Должны выполнятся условия:
      Uн.в ≥ Uн.у;  Ін.в ≥ Ін.у, где Uн.в – ном.напряжение выключателя, кВ
                                                       Uн.у – ном.напряжение установки, кВ
                                                       Ін.в – ном. ток выключателя, А
                                                       Ін.у – ном. ток установки, А
Выключатели ВН проверяються: а) на отключающуюся способность и должно выполняться условие:  Ін.отк. ≥ Ір.отк. , где  Ін.отк.; Ір.отк  – ном. и расчетное значение тока отключения, кА
                     Sн.отк. ≥ Sр.отк., где  Sн.отк.; Sр.отк  – ном. и расчетная полная мощность отключения,    мВА
                     Ір.отк. =  I(3)к.з., где  I(3)к.з – 3-х фазный  ток К.З. в момент откл. выключателя
                                                         действующее значение в установившемся режиме, кА
                     Sр.отк = √3 Ір.отк. Uн.у.;   Sн.отк = √3 Ін.отк. Uн.в
б) на динамическую стойкость, должно выполняться условие: iск. ≥ iу , где
    iск – амплитуда сквозного ударного тока К.З. выключателя, кА;
    iу – амплитуда ударного тока електроустановки, кА. iу = Ку √2 I(3)к.з.
в) на термическую стойкость, должно выполняться условие:  Ітс ≥ Ір.тс
             Ір.тс = Ір.отк  √ tпр / tтс =  Ір.отк  √ tд / tтс , где
    Ітс, Ір.тс – токи термической стойкости каталожный и расчетный, кА,
    tпр – приведенное  действие тока К.З., с;   tпр = tд – время действия тока фактическое, с
    tд = tрз + tов , где  tрз – время срабатывания релейной защиты, с;
                                    tов –  собственное время отключения выключателя, с;
    Пример расчета и выбора ВН см. вложение..
Назва: Re: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ
Відправлено: Shturman від 02 Вересень 2014, 10:56:02
спасибо большое помогли. Только вот негде взять данные о токах кз
Назва: Re: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ
Відправлено: grossel від 02 Вересень 2014, 11:05:22
спасибо большое помогли. Только вот негде взять данные о токах кз
Я дополнил примером выбор ВН. А ток 3-х фазного К.З. расчитывается для конкретной электрустановки по исходным данным, согласно методики по Голубьеву или Шабаду. Если существующая электроустановка, то по даным тока К.З. на сборных шинах-облэнерго.
Назва: Re: Выбор номинального тока выключателя нагрузки на 10 кВ
Відправлено: boss від 02 Вересень 2014, 16:52:35
А вы что, ВН будете устанавливать отдельно от ячейки 10кВ?