Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: IvaSerge від 20 Листопад 2008, 17:59:34
-
Собственно, в опроснике встречается такое понятие. Где можно почитать про эти "брони", какими документами регламентируется мощность, необходимая для обеспечения броней разных категорий???
-
Экологическая и технологическая бронь - это та необходимая мощность, которой всегда должно обеспечиваться предприятие во избежание катастроф экологического и техногенного характера.
Перечень отраслей (предприятий), которые отнесены к бронированным можно найти на сайтах правительства, НКРЕ, но конкретно, где именно, я не интересовался. Это вопрос заказчика (предприятия, интересы которого он представляет).
-
Возник вопрос по теме, надо ответить на письмо
"В соответствии с п.1.2.17 ПУЭ, и п.1.1.11. «Инструкции про порядок составления акта экологической, аварийной и технологической брони электроснабжения потребителей», утвержденной приказом Министерства топлива и энергетики Украины 19.01.2014г. №26, для токоприемников I и II категории, для которых устанавливается аварийная броня, в проекте должна быть указана мощность каждого электроприемника, коэффициент загрузки и коэффициент одновременности работы. Для токоприемников I и II категории, для которых устанавливается технологическая броня, в проекте должна быть указана мощность каждого электроприемника, с учетом коэффициента использования."
Может у кого есть пример как это оформляется или мысли как поступить :slap:
-
Нужна форма Акта?
-
спасибо, но на сколько я понял нужна таблица электроприемников с определением брони, просто такое еще не приходилось составлять :slap:
-
А таблица в части 1. Пункты 8 кажется.