Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Системи безпеки => Техногенна безпека => Тема розпочата: lenozzy від 22 Серпень 2014, 10:32:25

Назва: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО
Відправлено: lenozzy від 22 Серпень 2014, 10:32:25
Здравствуйте!
Эксперт сделал замечание по поводу несовместимости систем оповещения ПС и СРВНСО. В проекте ПС на фасадах зданий  устанавливаются свето-звуковые оповещатели. В проекте СРВНСО равномерно по территории устанавливаются громкоговорители. Судя по замечанию оповещатели и громкоговорители будут "перекрикивать" друг друга. Как поступить в этой ситуации? Объект - свинокомплекс.
Назва: Re: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО
Відправлено: alex_sherbak від 22 Серпень 2014, 12:30:15
по логике вещей - правильное замечание
выход, как по мне: в разделе ПС оповещение не делать, сославшись на оповещение, реализованое в разделе СРВНСО
Назва: Re: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО
Відправлено: rga від 22 Серпень 2014, 14:02:14
А зачем Вы СЗУ ставите на фасадах? Ставьте только внутри и будет счастье.
Назва: Re: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО
Відправлено: lenozzy від 22 Серпень 2014, 16:37:05
Согласно требования оповещатели устанавливаются внутри здания и снаружи на фасадах.
Назва: Re: Совместимость систем пожарной сигнализации и СРВНСО
Відправлено: rga від 26 Серпень 2014, 10:37:42
Согласно требования
Что за требование? Заказчика?
Правильно ли делать единое для АПС и СРВНСОЕ оповещение, как говорит alex_sherbak, это еще вопрос.
По любому ложняку ставить на уши весь комплекс, вроде, неправильно. Значит аппаратура должна уметь позонно разделять оповещение. Пожар в одном здании - оповещение только туда. На Веллезе такое можно сделать.