Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Техногенна безпека => Тема розпочата: lenozzy від 22 Серпень 2014, 10:32:25
-
Здравствуйте!
Эксперт сделал замечание по поводу несовместимости систем оповещения ПС и СРВНСО. В проекте ПС на фасадах зданий устанавливаются свето-звуковые оповещатели. В проекте СРВНСО равномерно по территории устанавливаются громкоговорители. Судя по замечанию оповещатели и громкоговорители будут "перекрикивать" друг друга. Как поступить в этой ситуации? Объект - свинокомплекс.
-
по логике вещей - правильное замечание
выход, как по мне: в разделе ПС оповещение не делать, сославшись на оповещение, реализованое в разделе СРВНСО
-
А зачем Вы СЗУ ставите на фасадах? Ставьте только внутри и будет счастье.
-
Согласно требования оповещатели устанавливаются внутри здания и снаружи на фасадах.
-
Согласно требования
Что за требование? Заказчика?
Правильно ли делать единое для АПС и СРВНСОЕ оповещение, как говорит alex_sherbak, это еще вопрос.
По любому ложняку ставить на уши весь комплекс, вроде, неправильно. Значит аппаратура должна уметь позонно разделять оповещение. Пожар в одном здании - оповещение только туда. На Веллезе такое можно сделать.