Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Katiy від 20 Листопад 2008, 10:49:27

Назва: Вопрос
Відправлено: Katiy від 20 Листопад 2008, 10:49:27
Господа, по вашему мнению, какие должны быть размещены извещатели в следующих помещениях: горячий цех, мясной (не известно находятся ли там плиты). Спасибо за ответы
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Osenniy від 20 Листопад 2008, 11:03:11
Если и ставить в таком помещении извещатели, то только тепловые - максимальные (класс 2А). Дифференциальные не катят возможны ложные срабатывания от запуска теплового оборудования например печи.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: mixw від 20 Листопад 2008, 11:45:55
для выбора типа датчиков воспользуйтесь приложением "К" в ДБН В.2.5-13-98 
лично я выбирал между датчиком пламени и тепловыми-максимальными
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: misterx від 20 Листопад 2008, 21:28:49
а я б датчики пламени не ставил! :)
я за тепловые-максимальные!
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: юга від 20 Листопад 2008, 22:30:44
Тепловые, в горячий цех точно. Надежно и дешево.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: ALLex від 20 Листопад 2008, 23:03:35
Объясните, а почему тепловые (в пожарке не спец, но интересно), ведь под потолком всегда в горячем цеху жарко. Не будет ли ложных срабатываний?
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Виктор від 20 Листопад 2008, 23:12:13
Цитата: ALLex
под потолком всегда в горячем цеху жарко
Но не 90 градусов.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: erika24 від 25 Листопад 2008, 04:24:57
тепловые по схеме И + что-то типа  Гамма-102САТ
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Вячеслав від 05 Грудень 2008, 16:09:03
А я бы поставил линейные. И быстро и просто.  :)
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: bvv від 11 Грудень 2008, 14:28:01
Действующий в Украине стандарт ДСТУ EN54-5:2003 рекомендует для таких помещений использовать тепловые пожарные извещатели класса S, выбрав необходимый класс по масимальной температуре использования: А1, А2, В и т.д.
Такие пожарные извещатели уже выпускаются отечественным производителем и имеют сертификат соответствия: http://new.ukrfiresert.kiev.ua/img/File/August.doc
   UA1.016.0119097-08   дата видачі:  04.08.2008
дійсний до:
16.01.2012   
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: sbal від 13 Грудень 2008, 12:33:36
В дополнение к сказаному bvv, советую извещатели забивать с, скажем, IP 54.
Из жизненного опыта, конденсат в датчиках накапливается в виде слизи...бррр
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Katiy від 19 Січень 2009, 13:16:42
Спасибо, а насчет тамбуров, выходящих на улицу, требуется ли их оборудовать пожарной сигнализацией. Я считаю, что да, так как в перечне указаны все помещения, кроме ..бла-бла-бла.., и нет в этом перечне тамбура, значит надо. А наш гл. инженер говорит - НЕ НАДО, мотивируя это тем, что там гореть нечему.
  А как вы считаете?
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Виктор від 23 Січень 2009, 17:52:54
Katiy, надо.
Чтобы убедить гл. инж. - проконсультируйтесь у пожинспектора, уж его слово...
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 28 Січень 2009, 13:39:46
я в тамбурах не ставлю. от поарников пока претензий не было
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: misterx від 29 Січень 2009, 08:26:44
Уважаемая Katiy!
Ваш ГИП прав в тамбурах нет никакой пожарной нагрузки! ;)
Возле тамбура устанавливаются лишь ручные извещатели, мол на пути эвакуации!
И претензий от пожарников тоже не было!
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Osenniy від 29 Січень 2009, 09:32:27
+1
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: misterx від 29 Січень 2009, 16:12:59
+1
а что это значит??? ::)
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Yurik від 29 Січень 2009, 16:22:00
Цитата: misterx
а что это значит???
ну если мне не изменяет память, что он согласен с предидущем высказыванием
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: 3oloS від 29 Січень 2009, 16:43:33
оффтоп -  пара русско-албанских словарей на тему а что это значит???
http://voffka.com/archives/2005/10/17/021143.html
http://ru.worldseo.net/blog/124/message.html
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 05 Грудень 2009, 10:00:41
Подскажите пожалуйста в качестве пожарных извещ. АУПТ в архиве не   лучше ли поставить в один шлейф дымовые, а во второй тепловые?
В ДБНе приложение "К" только дымовые.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: sbal від 05 Грудень 2009, 12:23:49
Илья,  с точки зрения "защиты" от ложняков многие так и ваяют. Но тогда тушить начнет, когда архив гореть будет. Я бы посоветовал каждую точку двумя дымовиками. Ну какие могут быть в архиве "явления", приводящие к ложнякам?
А вот два шлейфа или один, но с возможностью ППКП/ПУ фиксировать "двойную" сработку, зависит от выбора Вами ППКП/ПУ.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 05 Грудень 2009, 13:58:27
Quote (selected)
Ну какие могут быть в архиве "явления", приводящие к ложнякам?
Согласен, но все время хочется подстраховаться.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: sbal від 05 Грудень 2009, 16:47:18
Медаль имеет, как известно, две стороны  :)
Подстаховываться надобно не только со "стороны" ложняков, но и позднего срабатывания, и способностью тушения, в конечном итоге. Вторую сторону медали - застраховать применением надежного, "опробированного" оборудования (советовать по оборудованию, извени, не буду, не благодарное дело)
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 07 Грудень 2009, 12:11:58
Нужна ли АУПТ в серверной площадью 11м кв. Объект: "Админздание органов гос. управления Украины"
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: sbal від 07 Грудень 2009, 13:48:52
Илья, нет вроде, по желанию заказчика, это ж не банк.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 07 Грудень 2009, 14:48:12
sbal, спасибо за ответы. Проект подходит к завершению, что не так пожарники поправят.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: sbal від 07 Грудень 2009, 15:22:24
Цитата: Илья
пожарники
В толковом словаре сие означает типа погорельцы  :)
Правильно пожарные, а то выдашь на людях и не правильно поймут.
Удачи.
Назва: Re: Вопрос
Відправлено: Илья від 08 Грудень 2009, 09:41:14
Поправка. "Пожарщик" м. стар. - погорелый, погорелец. В.И. Даль.