Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: a.l.e.x від 14 Серпень 2014, 08:55:58

Назва: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: a.l.e.x від 14 Серпень 2014, 08:55:58
Доброе утро. У меня вопрос. Необходимо ли устанавливать систему пожаротушения на складе (общая площадь 750 метров квадратных, состоит из 7 помещений), где размещено оружие (охотничие ружья, пневматика, патроны, ножи и т.д.). При этом они расположены в металлических шкафах. К какой категории относится это помещение. И в каком пункте нормативного документа это описано. Какой пожарный извещатель надо поставить (мое мнение тепловой).
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: rga від 14 Серпень 2014, 10:35:56
Для складов оружия (если это не спортивный тир) нормы специальные, думаю, проходящие по Минобороны. Где-то там, в недрах МО их и искать надо.
Категорию помещения Вам должны дать. Склады государственные, там все серьезно, так что категория должна быть у архитекторов или у заказчика (если склады действующие).
Почему Ваше мнение - тепловой? Откуда там тепло, как первичный признак пожара, может взяться?
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: bvv від 14 Серпень 2014, 11:20:15
А вот промаслянная ветошь, используемая для протирки оружия и которая может валяться в углу, реально может стать самопроизвольным очагом вогорания, - так что ОФП -дым.
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: alex_1503 від 17 Серпень 2014, 08:27:44
В прошлом году нам пришлось делать восстановительный ремонт АПС в нескольких в/ч на складах с артвооружением (порядка 5-8 складов в каждой части). Везде у них АПС была выполнена на базе АСПС "Омега" и 99% извещатели пламени во взрывозащищенном исполнении.
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: bvv від 17 Серпень 2014, 16:38:22
Уважаемый alex_1503!
Если ОФП - пламя, то  что будет обеспечивать в этом помещении с железными ящиками это самое пламя? Деревянные приклады? Но находясь в железном  ящике с ограниченным доступом воздуха дерево будет скорее тлеть чем гореть. И опять получается, что ОФП - дым.
В Вашу пользу может быть только одно объяснение - пламя появится при умышленном поджоге!
Но считать поджег наиболее вероятным случаем, если все остальное отметается по причинам соответствия уставу. Стены в комнатах соответствующей толщины и не из фанеры. А комната чистки оружия -это отдельное помещение со всеми мерами предосторожности...
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: alex_1503 від 18 Серпень 2014, 09:29:51
Уважаемый alex_1503!
Если ОФП - пламя, то  что будет обеспечивать в этом помещении с железными ящиками это самое пламя? Деревянные приклады? Но находясь в железном  ящике с ограниченным доступом воздуха дерево будет скорее тлеть чем гореть. И опять получается, что ОФП - дым.
В Вашу пользу может быть только одно объяснение - пламя появится при умышленном поджоге!
Но считать поджег наиболее вероятным случаем, если все остальное отметается по причинам соответствия уставу. Стены в комнатах соответствующей толщины и не из фанеры. А комната чистки оружия -это отдельное помещение со всеми мерами предосторожности...
Это были склады с боеприпасами в деревянных ящиках. А сигнализацию мы не проектировали и не ставили. Просто восстанавливали. Но насколько мне известно - установка извещателей пламени на таких складах это было требование МО Украины, да и проект был разработан институтом "Военпроект".
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: rga від 18 Серпень 2014, 10:03:40
Но считать поджег наиболее вероятным случаем, если все остальное отметается по причинам соответствия уставу.
При хранении в железных ящиках, поджег, похоже, самый вероятный случай. Гореть могут только приклады, которые внутри ящика, да смазка, которая там же. Это как же нужно ящики нагреть, чтоб такое началось? Если в складе свалки горючего барахла не устроят, то - поджег, действительно, самое вероятное.
Назва: Re: Пожаротушение для оружейного склада
Відправлено: Перке від 18 Серпень 2014, 12:30:54
a.l.e.x
Есть такой ВСН 167-92 "Проектирование арсеналов, баз и складов боеприпасов. Противопожарные требования"
Вроде действующий. По крайней мере когда пару-восемь лет назад обслевовал склады арт. вооружения, военные на него ссылались.
Есть лист "Общие положения". Смотрите, попадает ли Ваш объект под ВСН.

ВСН 167-92. Общие положения (http://eom.com.ua/MGalleryItem.php?id=1844)