Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: DespairsRay від 13 Серпень 2014, 09:01:24

Назва: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: DespairsRay від 13 Серпень 2014, 09:01:24
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
Назва: Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: Andrey60 від 13 Серпень 2014, 10:16:23
Посмотрите старенький типовой 3.407.1-136.23.00 :)
Из нового 26.0008-23 но там для железобетонной опоры может чем пригодится
Назва: Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: grossel від 13 Серпень 2014, 11:29:48
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
В ТУ нет задания на установку бокса на опоре с аппаратом для ограничения мощности?
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З. Допустим все окей, тогда на концевой опоре на кабеле отходящей кабельной линии, для ее защиты необходимо ставить ОПН и для деревяной опоры выполнять заземляющее устройство. Для этой цели, а также для подключения и монтажа кабеля по опоре можно использовать принадлежности для монтажа СИП фирмы "НИЛЕД" (см.во вложении). Подключение кабеля на опоре к ВЛ можно выполнять по аналогу подключения СИП спецальными для этой цели зажимами N640, ограничители грозовых перенапряжений ОР600/50, кабельную муфту -4ПКВНтп(Б)-В-35/50. Для крепления кабеля и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею), металлическую ленту F207 и бугель NB20. Для соединения заземляющего спуска с отводам от ОПН сжим плашечный СD35.
Тоесть во вложении смотрите на поз.4 аналог присоединения вместо СИП кабеля к ВЛ. Сам кабель с спуском и муфтой по типу вложения поз.3.
Может понадобится установка бокса или шкафа см. во вложении поз.1 и 2.
Назва: Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: Generator від 13 Серпень 2014, 21:19:56
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З.
А если ставить, то считать ОКЗ не надо что ли?
Фраза неверна. Ток ОКЗ считается в любом случае дабы обеспечить отключение фидерного АВ, в данном случае АВ в ЯНО.
Или я чего то не допонял?
и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею)
Если можно подробнее про марку и производителя данной ПВХ-трубы.
Назва: Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: DespairsRay від 14 Серпень 2014, 06:52:45
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З.
А если ставить, то считать ОКЗ не надо что ли?
Фраза неверна. Ток ОКЗ считается в любом случае дабы обеспечить отключение фидерного АВ, в данном случае АВ в ЯНО.
Или я чего то не допонял?
Сделано так и скорей всего менятся уже ничего не буде. Точка подключения с деревянной опоры, в метрах 100-110 стоит запроектированный шкафчик на наружное освещение. Я все верно понял, при спуске с опоры все равно нужно устанавливать бокс?
Назва: Re: Спуск кабельной линии с ВЛ 0,4 кВ
Відправлено: DespairsRay від 14 Серпень 2014, 07:39:12
Может есть какие то типовые решения? Опора деревянная, концевая. Кабель будет питать шкаф наружного освещения в метрах 100 от точки подключения с опоры. Интересует нужен ли какой нить шкафчик на этой опоре, и как осуществить спуск.
В ТУ нет задания на установку бокса на опоре с аппаратом для ограничения мощности?
Если не ставить на опоре бокс с автоматическим выключателем, то необходимо считать токи К.З. в конце линии и срабатывания защиты на ВЛ при токе К.З. Допустим все окей, тогда на концевой опоре на кабеле отходящей кабельной линии, для ее защиты необходимо ставить ОПН и для деревяной опоры выполнять заземляющее устройство. Для этой цели, а также для подключения и монтажа кабеля по опоре можно использовать принадлежности для монтажа СИП фирмы "НИЛЕД" (см.во вложении). Подключение кабеля на опоре к ВЛ можно выполнять по аналогу подключения СИП спецальными для этой цели зажимами N640, ограничители грозовых перенапряжений ОР600/50, кабельную муфту -4ПКВНтп(Б)-В-35/50. Для крепления кабеля и защитной 2-х слойной трубы ПВХ (защита кабеля при вводе в траншею), металлическую ленту F207 и бугель NB20. Для соединения заземляющего спуска с отводам от ОПН сжим плашечный СD35.
Тоесть во вложении смотрите на поз.4 аналог присоединения вместо СИП кабеля к ВЛ. Сам кабель с спуском и муфтой по типу вложения поз.3.
Может понадобится установка бокса или шкафа см. во вложении поз.1 и 2.
Спасибо заказчик согласился с третьим вариантом