Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: a.l.e.x від 08 Серпень 2014, 12:21:55

Назва: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: a.l.e.x від 08 Серпень 2014, 12:21:55
Добрый день. У меня вопрос, какое минимальное расстояние должно быть тепловых (дымовых) извещателей от светильников. И в каком нормативном документе это описано. А то я где-то видел, но не помню где. Заранее благодарю.
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: grossel від 08 Серпень 2014, 12:32:41
 ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
Не менш 0,6 м до вентграт
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: rga від 08 Серпень 2014, 12:43:15
"Где-то" - это в старом ДБН В.2.5-13-98* и связано это было с тем, что тепловые извещатели реагировали на тепло, выделяемое лампами накаливания. Сегодняшние тепловые извещатели, сертифицированные по ЕН54, по теории, этого не должны делать. Поэтому данное прямое указание ушло из норм.
Впрямую регламентируется расстояние до препятствий.
Правда осталась норма в ППБ Украины - 5.1.12 и 6.1.18. Лампа - оборудование, а извещатель выполнен из горючих материалов.
Кроме того есть указание в ДБН В.2.5-56 в п. Л.7.1.3 (раздел "Обслуживание").
Насколько я понимаю, здесь везде идет речь о совершенно другом "оборудовании", а не лампах освещения. Но пожарные любят прикопаться к букве закона. Но не везде и не всегда. Так что на всякий случай лучше отодвигать извещатели от ламп.

ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
А пунктик?
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: rga від 08 Серпень 2014, 12:47:22
ДСТУ-Н СЕН/ТS 54-14:2009
Не менш 0,5 м до світильника
Не менш 0,6 м до вентграт
Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.
До вентотверстий - 1 м (п.А.6.5.1 d), а о светильниках - ни слова, вроде.
Есть в п. с) : "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менш ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір."
Но если светильник встроенный - то это совсем мимо кассы, если на подвесе - туда же...


Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: grossel від 08 Серпень 2014, 13:05:42
Что-то Вы путаете, извините. Цифры из старого ДБН В.2.5-13.
До вентотверстий - 1 м (п.А.6.5.1 d), а о светильниках - ни слова, вроде.
Есть в п. с) : "Навколо кожного сповіщувача в радіусі не менш ніж 0,5 мм повинен бути вільний простір."
Но если светильник встроенный - то это совсем мимо кассы, если на подвесе - туда же...
А.6.5.1  Загальні  положення.
d) Не  дозволено  монтувати  сповіщувачі  безпосередньо  в  потоці  вже  охолодженого  повітря  із системи  кондиціювання.  Якщо  подавання  повітря  здійснюється  через  перфоровану  стелю,  то  по-верхня  стелі  в  радіусі  щонайменше 0,6 м  навколо  кожного  сповіщувача  повинна  бути  суцільною.
По світильнику найду скину, хоча сюди можливо підвести ДБН В.2.5-56 п.6.2.17. "Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання  або інших матеріалів.
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: rga від 08 Серпень 2014, 13:47:37
А.6.5.1  Загальні  положення.
d) Не  дозволено  монтувати  сповіщувачі  безпосередньо  в  потоці  вже  охолодженого  повітря  із системи  кондиціювання.  Якщо  подавання  повітря  здійснюється  через  перфоровану  стелю,  то  по-верхня  стелі  в  радіусі  щонайменше 0,6 м  навколо  кожного  сповіщувача  повинна  бути  суцільною.
И дальше:
Якщо сповіщувачі треба встановлювати на відстані ближче ніж 1 м від будь-якого вихідного отвору або у будь-якій точці, де швидкість повітряного потоку перевищує 1 м/с, то особливу увагу треба звернути на впливання цього повітряного потоку на роботу сповіщувача.

А впливати оно будет плохо.
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: grossel від 08 Серпень 2014, 17:50:53
Если в старом ДБН В.2.5-13 в п.1.6.5 при установке 0,6м "впливало" положительно, то и в новом должно "впливать" нормально, главное чтобы было "радіусі  щонайменше 0,6 м", для отмазки.
Назва: Re: Расстояние тепловых извещателей до светильников
Відправлено: rga від 11 Серпень 2014, 09:08:33
Для отмазки, да. :) Но что-то последнее время экспертиза ТАКИЕ замечания откапывает, что волосы дыбом встают. В целом, правильные, но раньше таким вообще никто не заморачивался. :(