Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: SKIner від 23 Липень 2014, 09:24:09
-
Коллеги, подскажите как должна осуществляться вкатка тр-ра в помещение в ТП. В самой ТП запроектированы рельсы. Однако уровень земли и пола в помещениях для тра-ров разный, там есть что-то вроде уклона между уровнем земли и полом в ТП. Двери в помещения для трансформаторов запроектированы согласно ПУЭ и с помощью крана тр-р в трансформаторную не поставишь. Как тогда их обычно закатывают в помещение?
-
Выставляют направляющие, снимают краном на направляющие и вкатывают. Если трансформатор болших габаритов, то для вкатывания могут использоват электролебедку с системой блоков установленых в том числе и на задней стенке, по напрвлению монтажа по направляющим рельсам внутри камеры трансформатора.
-
Разница в уровнях и должна быть. Это требование 23-го ДБН-а. Мера против затопления.
Для закатки трансов, по умолчанию используют съемные направляющие. Плюс в типовых проектах я видел на задней стенке некий "поручень" или крюк, за который можно цеплять трос лебедки.
А так, наши монтажники как правило используют погрузчик, если есть возможность на нем подъехать. Они есть разные, вроде бы даже до 5 тонн.
-
Коллеги, подскажите как должна осуществляться вкатка тр-ра в помещение в ТП. В самой ТП запроектированы рельсы. Однако уровень земли и пола в помещениях для тра-ров разный, там есть что-то вроде уклона между уровнем земли и полом в ТП. Двери в помещения для трансформаторов запроектированы согласно ПУЭ и с помощью крана тр-р в трансформаторную не поставишь. Как тогда их обычно закатывают в помещение?
Шубаков_Монтаж типовых городских подстанций