Доброго времени суток!
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4, меняем на 630 кВА. Для этого нужно выполнить поверочный расчет существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался :( :-[ существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?
-
Открой любой старый типовик ТП http://www.tipovoy-proekt.ru/ktp.html (http://www.tipovoy-proekt.ru/ktp.html) и посмотри что там стоит и сравни
-
А что имееться ввиду под фразой
поверочный расчет существующего оборудования
??
По высокой стороне обычно меняют предохранитель на больший номинал......при условии что *энерго не хочет заменить ячейки. Сечение шин по высокой стороне обычно всегда достаточно (т.к. проектировалось с учетом термической стойкости) и замены не требует.
По низкой стороне меняют автомат и разьединитель в вводной ячейке на больший номинал и также ошиновку всех ячеек. Опять же при условии что *энерго не хочет замены панелей.
Также необходимо учесть что в камере транса может не быть масляного приямка на 100% масла....тогда необходимо его проектировать тоже.
-
boss, я тоже поежился от фразы "поверочный расчет существующего оборудования"
-
А что имееться ввиду под фразой поверочный расчет существующего оборудования[/quote
Ситуация довольно запутанная, по словам мастера РЭСа оборудование по высокой стороне заменили ( по инвест программе) для подключения трансформатора 630 кВА. Сам трансформатор почему то не поменяли, остался стоять 400 кВА.
теперь нужно сделать проект на замену транса, но при этом оборудование в РУ- 6 кВ оставить существующее ( а именно ВНА-10/630 и ПКТ-6 с плавкой вставкой 100А) выполнив его поверочный расчет.
-
Возможно имелось в виду проверка уставок РЗ в сетях 10кВ?
-
нет, именно расчет существующего оборудования в РУ-6 кВ ??? Поспрашивал у знакомых проектировщиков - никто подобных расчетов не выполнял, так так при замене трансформатора на больший номинал сотвествено меняется и оборудование. Вот и boss мне аналогично ответил.
А здесь - оборудование уже поменяли, трансформатор нет. И теперь требуют расчет что это существующее оборудование удовлетворяет требованиям.
-
Слава1992, ток нагрузки по стороне 6 кВ от трансформатора 630 кВА - 87 А (с учетом перегруза в 50%), а сети 6 кВ рассчитаны как правило на 200-300 А. и они рассчитываются на то, что трансформаторы в цепочке могут меняться на большие (по крайней мере какая-то часть). Так что boss, совершенно справедливо заметил, что менять нужно по 6 кВ только предохранители, если РЭС не навяжет больше. а по 0,4 кВ - это уже другое дело, там с изменением мощности транса - меняются токи к.з. и получается совсем другая картина.
-
Доброго времени суток!
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4, меняем на 630 кВА. Для этого нужно выполнить поверочный расчет существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался :( :-[ существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?
Хотелось бы знать, что имеется ввиду под проверочным расчетом? Расчет обеспечит ли существующее оборудование работу системы при загрузке установленного тр-ра 630 кВА? Или все-все вплоть до расчета токов к.з, проверку шынных конструкций на электродинамическую, электроаппаратов на термическую стойкость, а изоляторов на механическую прочность.
Если первое, то судя по существующему оборудованию на стороне 6 кВ, замена не нужна, потому как даже с учетом коэффиуиента самозапуска 1,6-1,8, ток будет в пределах 100А, что даже не потребует замены предохранителей. Та и не нужно, потому как тяжело будет отстроить защиту под вышестоящую существующую.
По 0,4 кВ нужно смотреть ошиновку, вводные и секционную панели и если не проходят по току шины, аппараты защиты и коммутации-то придется их менять.
Рекомендованый алгоритм расчета и отдельные примеры можно посмотреть во вкладке.
-
grossel, спасибо! нужно именно первое.