Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Roman від 16 Липень 2014, 09:34:15

Назва: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: Roman від 16 Липень 2014, 09:34:15
Які на даний момент є сертифіковані теплові сповіщувачі для встановлення на резервуарах з нафтопродуктами?
Про одеські СП-103 не знахожу ніякої інформації. Можливо, Спецавтоматики в Одесі вже не існує?
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: rga від 16 Липень 2014, 09:48:30
Линейные.
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: Roman від 17 Липень 2014, 09:41:20
Линейные
Які, наприклад?
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: rga від 17 Липень 2014, 10:04:53
Які, наприклад?

AlarmLine. Они, в частности, предназначены и для резервуаров топлива. У них в документации есть описание, как прицепить их к крышке резервуара. Обращайтесь сюда: http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde (http://cfpt.com.ua/index.php/fire/kidde)
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: Евгений Андреевич від 17 Липень 2014, 11:57:34
Які, наприклад?

Есть сертифицированный тепловой линейный извещатель серии ТС производства Safe Fire Detection Inc. (США)
http://brandmaster.kiev.ua/produktsiya/teplovoj-linejnyj-izveshchatel-serii-ts/pozharnyj-teplovoj-linejnyj-izveshchatel-termokabel-68-s-78-s-88-s-105-s-180-s.html (http://brandmaster.kiev.ua/produktsiya/teplovoj-linejnyj-izveshchatel-serii-ts/pozharnyj-teplovoj-linejnyj-izveshchatel-termokabel-68-s-78-s-88-s-105-s-180-s.html)
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: Roman від 01 Серпень 2014, 07:46:27
Стосовно сповіщувачів AlarmLine та Safe Fire Detection.
Як я розумію для можливості застосування на резервуарах з нафтопродуктами (тобто у вибухонебезпечній зоні) має бути висновок Державного випробувального сертифікаційного центру вибухозахищеного та рудникового обладнання (ДВСЦ ВЕ , м. Донецьк) про відповідність обладнання умовам експлуатації.
Таких висновків немає.
Можливо вони не потрібні?
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: rga від 01 Серпень 2014, 10:53:13
Можливо вони не потрібні?
Вообще-то, нужны. Кабель имеет емкость, по меньшей мере. Но сертификация стоит денег и делать ее на "авось", вдруг кому понадобится, вряд ли кто-то будет. Под конкретный заказ - возможно.
Назва: Re: Теплові сповіщувачі для резервуарів нафтопродуктів
Відправлено: Roman від 01 Серпень 2014, 11:26:09
Отже
Які на даний момент є сертифіковані теплові сповіщувачі для встановлення на резервуарах з нафтопродуктами?
відповідь - немає ніяких.