Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Анастасия від 14 Липень 2014, 14:38:03

Назва: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Анастасия від 14 Липень 2014, 14:38:03
Помогите найти типовой проект установки КТПН 1000/10(6)/0,4.
Или поделитесь чертежом внешнего вида в формате двг. :-[
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: boss від 14 Липень 2014, 14:44:00
Обратись к производителю КТП
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Анастасия від 14 Липень 2014, 15:45:00
Вот жду от Заказчика согласование производителя.
Может у кого-то есть КТП Минского электротехнического завода?
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Прохожий від 14 Липень 2014, 15:58:12
Анастасия, обычно в каталогах производителя есть задание на устройство фундамента для КТП. Что касается чертежей попробуйте поискать на http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D0%9A%D0%A2%D0%9F&yt0=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C (http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D0%9A%D0%A2%D0%9F&yt0=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C)
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Лидер Электрик від 14 Липень 2014, 16:54:31
Добрый день, Анастасия
Укажите Ваш электронный адрес для отправки информации
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Анастасия від 14 Липень 2014, 19:08:38
Лидер Электрик,
artuchinaa@mail.ru
Cпасибо!
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 14 Липень 2014, 19:36:47
Помогите найти типовой проект установки КТПН 1000/10(6)/0,4.
Или поделитесь чертежом внешнего вида в формате двг. :-[
КТП с каким вводом: воздушным, кабельным? Если вы с Украины зачем вам КТП Минского электротех.завода? Украинскую легче транспортировать без проблем и розтаможки и найти по премлемым ценам легче: пожалуйста Харьков "Восток-Электро", Тернополь "Электроаппарат", Запорожье "Лидер электрик" и т.д. А городскую заводской готовности в бетонном корпусе еще легче и для городской застройки в самый раз. Посмотрите эти чертежи в формате dwg однотрансформаторной ТП-1000/10/0,4, чертежи установки вы найдете в разделе КЖ листы 27-28.
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Анастасия від 14 Липень 2014, 20:34:12
grossel,
проект сейчас для России.
Ввод КТП воздушный
Спасибо!
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: Анастасия від 14 Липень 2014, 20:34:43
КТП для промышленной застройки
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 15 Липень 2014, 09:57:26
1. Промышленная 2КТП-1000/10/0,4  для размещения в промышленном цеху или отдельностоящем здании по типовому проекту серии 5.407-87 Хмельницкого завода (завод имеет сертификат России). Если не найдете в Гугле, могу сбросить альбомы выпуска 0 и 1 для привязки. В крайнем случае, эти альбомы можно привязать с Белгородской КТП-1000/10/0,4У1 (Руководство см.ниже).
2. Как вариант можно привязать типовой проект КТП наружной установки в бетонном корпусе КТПБ-1000/10/0,4 Чебоксарского электромеханического завода (см.ниже).
3. Или привязать по типовому проекту  блочную 2БКТП-1000/10/0,4 ЗАО"ИнкомЭнергоМаш" (не найдете-могу сбросить). Туда же типовой проект ОТП.03.61.75 ТП 2х1000.
Как понимаете подвести к КТП с кабельным вводом и запитать ее с ВЛ-10 кВ, не составляет труда, достаточно на концевой опоре установить разъеденитель и разрядники и с разъеденителя кабелем запитать КТП.
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: sanches від 15 Липень 2014, 10:32:58
Quote (selected)
Как понимаете подвести к КТП с кабельным вводом и запитать ее с ВЛ-10 кВ, не составляет труда, достаточно на концевой опоре установить разъеденитель и разрядники и с разъеденителя кабелем запитать КТП.
Скажите, пожалуйста, а возможно сделать отпайку от некоторой промежуточной опоры одноцепной ВЛ-10кВ на кабельную линию?
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 15 Липень 2014, 11:24:14
Можно,  установить на ВЛ вместо промежуточной опоры анкерную ответвлительную и рядом в сторону ответвления концевую опору, с установленным разъеденителем и разрядниками для защиты кабельной линии, на которой естественно установлена (на опоре) концевая кабельная муфта наружной установки.
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: sanches від 15 Липень 2014, 12:37:32
Дело в том, что один специалист мне как-то говорил, что можно сделать отпайку кабельными муфтами от любой опоры ВЛ, дополнительно установив на неё разъединители + ОПНы. Вот не знаю даже, то ли это самоделки народного творчества, то ли допустимые меры. Но судя по вашему мнению, grossel, отпайка от ВЛ превращается в целую историю с установкой дополнительных опор. Это действительно самый простой вариант?
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 15 Липень 2014, 13:19:25
Можно выполнять ответвление на существующей промежуточной опоры с установкой концевой опоры А10-1 с разъеденителем и розрядниками на расстоянии не более чем через 10 м от ответвления, но это допускается для ответвления от существующей ВЛ. Но если учесть, что при реконструкции необходимо существующие ВЛ приводить к требования ПУЭ 7 издания, я бы все же вместо промежуточной опоры сущ.ВЛ ставил анкерную с устройством ответвления УОК, а через 10м концевую с разъеденителем и разрядниками с которой уходил кабелем (или ВЛ тянул до ТП и возле ТП на расстоянии 5 м ставил концевую с разъеденителем при воздушном вводе, конечно если общая длинна ответвления ВЛ не превышает 1,5 км ).
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: sanches від 15 Липень 2014, 13:53:25
grossel, если вам не сложно, можете дать оценку возможности выполнения отпайки от двух ВЛ-10кВ (красная - ранее запроектированная, чёрная - существующая).
Какие сложности может повлечь отпайка в таких условиях? Любые комментарии мне будут очень полезны!
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 15 Липень 2014, 15:22:04
Ответвление от существующей ВЛ вообще без проблем, ставите на расстоянии 10м от оси ВЛ перпендикулярно линии, концевую анкерную опору с электрооборудованием  КРМ-2 (разъединитель, концевая каб. муфта, разрядники), а на существующую промежуточную опору-устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.
На запроектированную ранее хуже, нужно знать, что там за опора (угловая промежуточная или анкерная) и какое расстояние между ВЛ. Нам нужно, чтобы при установки концевой опоры с разъеденителем под углом 90 градусов, на расстоянии 10 м от запроектированной ранее ВЛ,  расстояние от установленной уже нами концевой опоры до оси существующей ВЛ, было больше или равно высоте опоры. На нашей концевой оборудование тоже, на существующей устройство ответвления в зависимости от опоры.
Обратите внимание, очевидно для вашего производства с наличием взрывоопасных зон и требованиям норм-необходима 1 категория электроснабжения, поэтому прокладываемые кабели являются взаиморезервируемые и при совместной прокладке  должны прокладиватся в земле раздельно на расстоянии 1 м друг от друга.
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: sanches від 16 Липень 2014, 07:42:13
grossel, спасибо, многое проясняется!

Я тут ещё один чертёж нашёл, на нём известны все опоры запроектированной ВЛ. Наверное отпайку лучше сделать от 2-ух близстоящих опор рассматриваемых ВЛ, как это показано на рисунке. Для запроектированной ВЛ там используется промежуточная опора П10-1.
Вот теперь нужно разобраться с расстояниями для новых концевых опор. С отпайкой от существующей ВЛ вопросов нет.
Что касается отпайки от запроектированной ВЛ.. Расстояние между рассматриваемыми ВЛ - 15 метров, концевую опору для запроектированной ВЛ необходимо относить от неё дальше, ну скажем на 25 метров, чтобы выдержать расстояние до существующей ВЛ.
Как вам это видится (если не вдаваться в прочие нормируемые расстояния)?
Ещё меня интересует вопрос - если речь идёт о ВЛ одного напряжения, то на их пересечении неважно же, провода какой ВЛ пойдут над/под проводами другой ВЛ (вопрос о пересечении существующей ВЛ и ВЛ-отпайки от запроектированной)?
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: grossel від 16 Липень 2014, 09:32:41
Не нужно выполнять переход и относить опору, это только дополнительные затраты на переходные опоры, их монтаж, расчет обрыва провода в соседнем пролете и массу других неудобств. С ответвлением на существующей ВЛ понятно, а на проектной возмите ответвление от промежуточной опоры №61 с установкой концевой через 10 м в сторону тракторной нед. (то есть в противоположную сторону от ВЛ существующей). От установленной концевой опоры уйдете кабелем вниз на расстояние 5 м и затем в сторону ВЛ и своего ТП, обходя  подземную заземленную часть опоры №61 (заземляющий контур при наличии) согласно п.2.3.93 "…Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, ...... В стесненных условиях расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через провод ВЛ, не нормируется." Комплектация для обоих ответвлений одинаковая (см.пост выше). Удачи.
Назва: Re: КТПН 1000/10/0,4
Відправлено: sanches від 12 Вересень 2014, 07:24:10
Ответвление от существующей ВЛ вообще без проблем, ставите ... на существующую промежуточную опору-устройство ответвления для промежуточной опоры УОП-2.

Уважаемый, grossel, скажите в каком типовом это можно найти? (просмотрел серию 3.407.1-143 ''Железобетонные опоры ВЛ-10кВ'' --- там речь только о УОП и УОП-1). Что вы имели в виду под УОП-2?
И ещё: устройство УОП применимо для любых типов промежуточных опор или только для промежуточных данного типового?