Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: ozon_stav від 17 Листопад 2008, 09:56:13
-
Подскажите пожалуйста, какой угол поворота ВЛЗ 10 кВ допустим на промежуточной опоре (свечке) типа ПоБ10-2?
-
К примеру для опоры типа УП10 допустимо поворачиать при углах не менее 150(120) град, на анкерных УОА10 - 120 град.
Насчет ПоБ10 не знаю, честно говоря впервые слышу про подобный тип опор. Можеш рассказать что это за зверь такой. :)
-
Насчет угла поворота в 90 град-эт вообще жесть... ))
Я читал что 15 допустимо при 0,4 кВ, а тут 10 и СИП-3...
Как жже на свечке поворачивать? Она же наклонится???
-
А насчет ПоБ10-2 почитай:
http://www.tipovoy-proekt.ru/vlz10.html
-
:-[ Под 90 град имелось ввиду ответвление... и с ВЛ-10кВ выпоненными на СИП я не сталкивался, так что сорри за флуд.
-
Да ниче, самое интересное, что в ссылке, которую я скинул, ниче не написано про угол поворота...
Хотя если по логике-существует анкерный пролет, в нем существуют промежуточные опоры, которые по определению не воспринимают нагрузку от натяжения закрепленных на них проводов, след-но, если будет какой-нить угол поворота, то ту опору на которой этот угол, будет "клонить"...
ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ...
-
не знаете, а пишете всякую чушь. Никто не сослался ни на один документ.
вот что говорится в Типовом проекте 3.407.1-143.3 п.2.8: При углах поворота трассы ВЛ до 5 град. может применяться промежуточная опора П10-5 в соотв. с табл.4...
Барс, полегче с выражениями, или вы решили что если входите как гость, то бан для вас неприемлем?