Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: maik від 03 Липень 2014, 01:25:00

Назва: Прокладка Сипа между зданиями
Відправлено: maik від 03 Липень 2014, 01:25:00
Добрый день уважаемые форумчане! Есть много  типовых проектов  прокладки СИПА по фасадам  с креплениями, но вопрос  возник несколько другой... Могу ли я сделать перекидку Сипом с одного здания на другое ,расстояние между зданиями (жилые двухэтажные дома)-34м.Конкретно: нужно ставить анкера и натягивать трос между зданиями или  можно  просто СИП -2А закрепить типовыми креплениями на углах зданий ?
Назва: Re: Прокладка Сипа между зданиями
Відправлено: grossel від 03 Липень 2014, 11:32:45
Мне доводилось прокладывать СИП указанным способом, замечаний по экспертизе не было. Лучщу монтаж выполнять не СИП-2А, с одной несущей жилой, а СИП-5. При этом
необходимо учитывать требования ПУЭ по механической прочности:
«2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 « и по расстояниям: п.2.4.55; 2.4.60.
Закрепление анкерных кронштейнов при таком пролете, лучше выполнять не шурупами по типоаому ответвлению СИП, а анкерными болтами.
Назва: Re: Прокладка Сипа между зданиями
Відправлено: sashkoMTM від 03 Липень 2014, 11:44:45
grossel, в России, как правило, используют систему СИП-2А