Назва: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: saveleva від 16 Червень 2014, 13:13:58
Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику.  Нужна однолинейная схема АВР  "крест" и есть ли варианты воплощения ГРЩ на импортных  электроаппаратах. Техническое задание звучит так :"ГРЩ- двухсекционный, с автоматическим выключателями импортного производства (1-полюсные, 3-х полюсные). На вводе ГРЩ предусмотреть автоматическое переключение каждой секции с
2-х питающих фидеров (схема «Крест»). Корпус щита- металлический с порошковым покрытием."
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: Generator від 16 Червень 2014, 13:58:41
С недавнего времени не заморачиваюсь со схемами АВР на автоматах АВВ
Скачиваем (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2628) и запускаем Start.pdf и ищем то что надо во "вшитых" ссылках.
Схемы АВРов взяты здесь. (http://www.abb.com/product/ap/seitp329/0edc42c0fd8c9dabc1257bef003de9d1.aspx)
Во вложении мой вариант внесения шкафа АВРа в спецификацию.
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: SiberiaN від 16 Червень 2014, 14:30:44
 Импортных производителей, у которых есть перекидные рубильники, валом - Schneider(INS), Socomec(Sircover)(как по мне наиболее интересные), Technoelectric(VCP), Etimat(LA CO, LA COH), ABB.
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: saveleva від 17 Червень 2014, 09:59:08
Generator, спасибо за отклик!  Я тоже поглядывала в сторону АВР АВВ, останавливала цена. Хотя заказчик о цене ничего пока на говорил. Хочу спросить: а как в щитовой будет выглядеть вся инсталляция - шкаф с вводными рубильниками и счетчиками по требованию облэнерго, затем шкаф с АВР АВВ, затем  два распределительных шкафа? Т. е., как такового ГРЩ в одном корпусе не будет? Я правильно думаю?
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: 3oloS від 17 Червень 2014, 11:09:06
Schneider Electric
Каталог системы ввода резерва
http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=&p_docId=&p_docId=&p_Reference=source-changeover-cat-2007-ru&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=262583341&p_File_Name=source-changeover-cat-2007-ru.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=&p_docId=&p_docId=&p_Reference=source-changeover-cat-2007-ru&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=262583341&p_File_Name=source-changeover-cat-2007-ru.pdf)
Типовые схемы АВР с применением интеллектуально программируемого реле Zelio Logic
http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=&p_docId=&p_docId=&p_Reference=zelio_logic_for_automatic_change_over_2011&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=17970258&p_File_Name=zelio_logic_for_automatic_change_over.pdf (http://download.schneider-electric.com/files?L=ru&p=&p_docId=&p_docId=&p_Reference=zelio_logic_for_automatic_change_over_2011&p_EnDocType=User%20guide&p_File_Id=17970258&p_File_Name=zelio_logic_for_automatic_change_over.pdf)
Схемы по второму материалу во вложении
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: Generator від 17 Червень 2014, 19:00:31
Т. е., как такового ГРЩ в одном корпусе не будет? Я правильно думаю?
Думаю да. Да и зачем собирать огород. Отдельно ввод с АВРом+отдельно распредпанель.
Назва: Re: АВР схема "крест" с импортными электроаппаратами (до 320А)
Відправлено: SiberiaN від 18 Червень 2014, 12:42:18
Т. е., как такового ГРЩ в одном корпусе не будет? Я правильно думаю?
Вcе зависит от начинки. Если учет коммерческий, то лучше разнести по разным щитам - проще будет пломбировать, если технический и не много
отходящий линий, почему бы это все на засунуть в один шкаф?


Исправил авторство цитаты.
SiberiaN, кнопку "Цитировать выделенное" нажимайте в том сообщении, которое цитируете. ZoloS