Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую систему молниезащиты применять в этом случае?
Промышленное здание зерноочистки. Строительная категория Б, по ПУЭ B-IIa. Кровля и наружные стены - сендвич-панель, покрытая оцинкованным профлистом толщиной 0,7мм. Можно ли использовать в качестве естественного молниеприемника и токоотводов профлист? Или ставить на крыше стальной стержень и делать опуски токотводов. Или вообще сделать отдельно стоящий молниеотвод?
Фасад здания приложен.
-
lenozzy, профлист использовать нельзя. Лучшим вариантом будет сетка на крыше с ячейкой 10х10. Отдельностоящий молниеотвод ставить не нужно, т. к. промышленное здание зерноочистки скорее всего высокое, а по ДСТУ РБЗ будет равен 2 (получится не молниеприемник, а целая мачта) и это здание не является специальным объектом. Опуски можно делать по сендвичу, но на расстоянии не менее 10 см. Кстати для опусков можете посмотреть новое решение от Ватсон Телеком с креплением токоотводов через 20-25 м (не реклама, просто показалось интересным решением). Удачи!
-
Почему профлист использовать нельзя? По нормами толщина должна быть не менее 0,5 мм, а у меня 0,7. И у меня не прямая крыша, а скатная с выступающими металлическими конструкциями...вообще здание сложной конструкции...
-
lenozzy, по нормам 0,5 если нет опасности возгорания, а у вас категория Б. По этому объекту нужно пользоваться табл. 4. Ну и что, что крыша скатная? Неужели все скатные крыши защищены отдельностоящими? Можно просто по всем высотам прокатить сферу и посмотреть где нужна сетка. Ну это мое мнение....
-
0,5 мм - это если допускается прожег кровли. У меня под профлистом сендвич-панель - она негорючая.
-
lenozzy, я вас не уговариваю, я просто высказываю мнение, ведь если произойдет прожиг кровли в помещении зерноочистки, т.е помещении где находится взрывоопасная зерновая пыль, последствия могут быть непредсказуемыми. И эти последствия не сравнимы с ценой катанки... Но все решать вам -вы проектировщик, вам и карты в руки....
-
Убедили, делаю сетку. Спасибо!
-
Может в даном случае можно использовать металлические конструкции балок перекрытия в качестве молниеприемной сетки, а строительные металлические (ж/б) колонны как естественные молниеотводы:
"Для захисту об’єкту згідно п.6.3.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 фунції блискавкоприймачів виконують природні блискавкоприймачі- конструктивні елементи будівлі: металеві конструкції даху (ферми, балки, покрівля), з’єднані в неприривне електричне коло.
В якості струмовідводів використовуються природні струмовідводи: металевий каркас будівлі з заглибленими в грунт на глибину 1,2-1,3 м опорними конструкціями.
Згідно п.6.5.1. для захисту від ПУБ використати природні заземлювачі-металеві конструкції будівлі: опорні конструкції, арматура фундаменту, які заглиблені в землю на глибину 1,2-1,3м і забезпечують неприривний електричний зв’язок всієї системи блискавкозахисту.
З’єднання стальною штабою розміром 40х4 мм всіх опорних конструкцій з арматурою фундаментів та місць компенсаційних розривів в неприривний електричний ланцюг, об’єднання системи блискавкозахисту з заземлювачами електроустановки за допомоги системи зрівнювання потенціалів.
Для захисту від вторинних дій блискавки передбачити такі засоби як: приєднання металевих корпусів всього устаткування, апаратів, конструкцій, трубопроводів до заземлюючого пристрою захисту від прямих ударів блискавки. "
Делал молниезащиту металлического каркасного склада таким образом. Скину ПЗ может пригодиться.
-
Спасибо :)