Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: sanches від 30 Травень 2014, 08:57:11
-
Помогите разобраться с расчётом отходящей линии РУ-0,4кВ для двигателя, работающего на повышенном напряжении.
Рассчитываю эту линию, но результаты вычислений никак не сходятся с указанными в схеме. Хочется понять - что откуда берется.
Имеются данные по двигателю:
Pном=90кВт
Pр=81кВт
cosф=0,8
(http://savepic.net/5575675m.jpg) (http://savepic.net/5575675.htm)
Как я понимаю для расчёта данную линию нужно делить на два участка:
- от шины 0,4кВ до повышающего трансформатора ТМПНГ
- от ТМПНГ до двигателя
До ТМПНГ напряжение в линии равно 0,4кВ.
Нахожу ток на этом участке:
Iр1=Рр/(√3*Uн1*cosф)=81/(1,73*0,4*0,8)=146,14А
Смотрю по схеме - 146,14А не сходится ни с одним значением приведённых там токов.
Что делаю не так? И в чём различие указанных в схеме всех этих токов: Iн,А и Iн,А*; а также In,А и In,А* ??
-
Для расчета тока нужно брать номинальную мощность:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А,
где: Ір-расчетный ток,А
Рн-номинальная мощность электродвигателя, Вт
Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
соs f- коэффициент мощности
-
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А
И далее нужно именно по этому току выбирать проводник и автомат для линии. Правильно?
Uн-номинальное напряжение (согл. ГОСТ), В
grossel, можно поинтересоваться, что за ГОСТ?
-
Прошу прощения, воспользовался вашим расчетом с напряжением 380В не посмотрев, что у вас установлен повышающий трансформатор ТМПНГ-400/3/2,005 (НН-380В; ВН-2,005кВ) для питания погружных насосов добычи нефти. В вашей выложеной схеме приведены паспортные данные ЭД погружного насоса мощностью 90 кВт напряжением 2 кВ:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А
Мой расчет в посте выше, будет полезен для определения нагрузки в силовой цепи 380В.
ГОСТ 21128-83 "Системы электроснабжения, сети, преобразователи и приемники эл.энергии" до 1000В, в части величина напряжения согласно ГОСТ на линии, электроприемнике (см.табл.)
-
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
-
grossel, я правильно понимаю, что:
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90 000/(1,73 х 380 х 0,8)=171,1А --- ток в линии от шины 0,4кВ до ТМПНГ
Iр=Рн/(√3 х Uн х cosф)=90/(1,73 х 2,0 х 0,8)=32,5А --- ток в линии от ТМПНГ до двигателя насоса
по котрым нужно выбирать проводники и аппараты для этой линии?
Да.
1) Ток в цепи 0,4 кВ по которому выбирается автомат защиты ВА88-37 на присоединении 02;
2) 32,5А это потребляемый ток в цепи ЭД и для этого тока выбраны соеденительные кабели, аппараты управления и релейная защита
-
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
По всем параметрам данное сечение проходит, но вот при пуске двигателя не задымит ли кабель?
-
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя
Для решения даного вопроса необходимо знать мощность силового трансформатора и данные по всем линиям (сечение , длина) от ТП до запускаемого двигателя . Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
-
Roman3R, не ваше ли творчество - exell'евская считалка (см. вложение)?
Очень интересно, пользуетесь ещё ей?
-
Подскажите, хватит ли сечения кабеля ВВГнг 10мм2 (Iдоп=80А) для запуска 30кВт-ного двигателя с рабочим Iраб=56,3А и пусковым током Iпуск=450,4А?
sanches, я бы не рисковал, и брал бы допустимый ток по ПУЭ (для ВВГнг это будет 50А)Необходимо ведь просчитать суммарное падение напряжения в этих линиях при пуске двигателя .
Roman3R, подскажите как это сделать? очень нужно
-
Очевидно ЭД 30 кВт питается не напрямую с ТП, а с водного (вводно-распределительного) щита РЩ. Поэтому расчет должен вестись для как минимум 2-х участков сети:
1. От РУ-0,4 кВ до вводного щита РЩ. Для этого необходимые данные: по марке,сечению и длинне кабельной линии электроснабжения-для определения длинны, сечения и удельной проводимости кабельной линии и полною расчетную нагрузку на шинах вводного щита. Для расчета можно использовать формулу для сосредоточеной нагрузки на шинах вводного щита РЩ, которая имеет вид:
∆U1=Pp x L1 x 100000/U х U x S1 x γ, где Рр-расчетная мощность,кВт
L1- длинна кабельной линии, м
S1- сечение жил кабеля, мм.кв
γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
2. На втором этапе необходимо просчитать падение напряжения от вводного щита РЩ до ЭД насоса (если конечно у вас нет промежуточного звена от РЩ до ящика управления и ПЧ, если есть нужно +учитывать и этот участок). Нагрузка сосредоточена в конце линии-поэтому применяем ту же формулу:
∆U2=Pн.д. x L2 x 100000/U х U x S2 x γ, где Рн.д-ном. мощность двигателя,кВт
L2- длинна кабельной линии к ЭД, м
S2- сечение жил кабеля пит. ЭД, мм.кв
γ- удель.проводимость материала, Ом.мм.кв
3. На третьем этапе по табл.7 И.Ф. Шаповалова "Справочник по расчету эл.сетей", по известным значениям мощности питающего тр-ра и cosf определим потери напряжения в трансформаторе. Или учитывая, что расчет ведется для определения падения напряжения в рамках допустимого падения напряжения на зажимах ЭД-10%, согласно рекомендованого значения падения в тр-ре энергоснабжающей организации- выбираем 4%.
4. Тогда суммарное падение напряжения на зажимах ЭД приблизительно равно:
∑∆Uдв. = ∆U1 + ∆U2 + ∆Uтр.
-
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске
-
grossel, меня интересует падение напряжения при пуске
Если у вас ЭД привода насоса с ПЧ, то в соответствием с тем какой пуск, можно посмотреть рекомендации по проектированию для ПЧ (есть в архиве форума).
-
grossel, если не сложно, можно дать более точную ссылку?
-
подскажите как это сделать?
Посмотрите http://www.proektant.org/index.php?topic=11632.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=11632.0)
Проштудируйте там ссылку в Сообщение #4