Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: КОНЕЦ ТЬМЫ від 19 Травень 2014, 11:57:21

Назва: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 19 Травень 2014, 11:57:21
Уважаемые коллеги.
1)  Как соотносится таблица 6.2  ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  и   таблица А.1   ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (значення робочих радиусів…),
учитывая  1.4   ДБН  В.2.5-56:2010 (Вимоги пожежної безпеки викладені в інших НД не повинні знижувати вимог цих будівельних норм).
Данные по дымовым извещателям отсутствуют.
Исходя из 1.4  ДБН  В.2.5-56:2010 – требования таблицы  6.2   ДБН  В.2.5-56:2010 – превалируют, несмотря на 6.2.2. ДБН  В.2.5-56:2010.

2) Таблица 6.2   ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  -  надо строить радиус  5.3 м,  так чтобы он захватывал углы помещения? Понятно. что это для небольших помещений.
   Заранее всех благодарю.
Назва: Re: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: stefik від 19 Травень 2014, 13:18:39
так чтобы он захватывал углы помещения?
Так оно и есть, и эти таблицы не противоречат друг другу.
Размножьте картинку ниже и получите соответствие обеим таблицам.
Назва: Re: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: Sanuch від 19 Травень 2014, 16:03:25
КОНЕЦ ТЬМЫ, не понимаю Ваше сомнение. ДБН - державні будівеьні норми - норматив обязательного применения, ДСТУ - априори, норматив рекомендательного применения (в мире так, в Украине особый случай). т.о требования ДБН - главенствующие. Вот и применяйте.
Назва: Re: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: rga від 19 Травень 2014, 16:28:05
Как соотносится таблица 6.2  ДБН  В.2.5-56:2010 (максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной)  и   таблица А.1   ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (значення робочих радиусів…),
учитывая  1.4   ДБН  В.2.5-56:2010 (Вимоги пожежної безпеки викладені в інших НД не повинні знижувати вимог цих будівельних норм).
Данные по дымовым извещателям отсутствуют.
Берете циркуль и рисуете круг с "рабочим радиусом извещателя" по ДСТУ (например, 7,5 для дымового). Это зона, которую способен контролировать извещатель, сертифицированный по EN54-7.
Потом берете линейку и рисуете квадрат со сторонами 10,5 внутри этого круга. То же для треугольника со стороной 13.
Если Вы заметите, то прямоугольник 3х15 (расстояния для коридоров) в этот круг тоже впишется.
Выводы сделаете?
Назва: Re: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: КОНЕЦ ТЬМЫ від 20 Травень 2014, 15:16:45
Коллеги!
Разрешите выразить  всем искреннюю благодарность и высокую признательность за:
-  профессионализм;
-  щедрость души;
-  отзывчивость;
-  искреннее желание помочь.
 Удачи всем нам и чистого неба.
Назва: Re: ДБН В.2.5-56:2010 (таблица 6.2) и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 (таблица А.1)
Відправлено: rga від 20 Травень 2014, 15:28:04
КОНЕЦ ТЬМЫ, к слову, вот тут http://eom.com.ua/index.php?topic=15908.msg116257#msg116257 (http://eom.com.ua/index.php?topic=15908.msg116257#msg116257) та же тема.