Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: DemonZ від 14 Травень 2014, 16:30:25
-
Здравствуйте!
Поделитесь расчетом и выбором шин 0,4 кВ и изоляторов от трансформатора к ЩО-90.
Как я понимая это должен быть расчет по условиям КЗ, расчет на термическую и динамическую стойкость.
Заранее спасибо!
-
Тема уже обсуждалась.
Пользуйся поиском
-
Здравствуйте!
Поделитесь расчетом и выбором шин 0,4 кВ и изоляторов от трансформатора к ЩО-90.
Как я понимая это должен быть расчет по условиям КЗ, расчет на термическую и динамическую стойкость.
Заранее спасибо!
Будем считать, что нагрузки посчитаны и трансформаторы выбраны. Чтобы сильно не напрягаться, для своего трансформатора по типовому проекту, выбери шины 0,4 кВ и изоляторы, а по ГОСТ30323-95 "Методы расчета эл.динамического и термического действия тока К.З" сделай проверочный расчет.
-
А еще проще возьми из типового проекта и не парься. Для 1000 кВА - фазные 2х100х10, ноль 100х10.
Но все же тема уже обсуждалась.
-
Нашел, спасибо, извините
http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15)
А есть у кого методичка которую скидывал *Андрей*?
-
Нашел, спасибо, извините
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=9912.15[/url])
А есть у кого методичка которую скидывал *Андрей*?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2567 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2567)
Вообще, более широко вопрос освещен в книге Рожкова, Козулина. По-моему, самая информативная книга в области электроэнергетики. Хоть и написана для техникумов, но уровень даже выше университетского :)
-
*Андрей*, спасибо!