Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: sanches від 06 Травень 2014, 10:19:40

Назва: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 06 Травень 2014, 10:19:40
Здравствуйте!
Необходимо ваше мнение о возможности прокладки силовых кабелей 6 кВ.
Ситуация на объекте такая, что от ПС нужно запитать РУ, расположенное в здании проектной насосной станции, а существующую КТП переподключить с ПС на РУ упомянутой насосной.
Для этого необходимо тянуть кабели от ПС до насосной, а от насосной до существующей КТП.
Предполагается все кабели пустить по одной эстакаде (на рис. выделено красным)
Возникло 3 вопроса:

(http://savepic.net/5407054m.jpg) (http://savepic.net/5407054.htm)                   (http://savepic.net/5412174m.jpg) (http://savepic.net/5412174.htm)
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 06 Травень 2014, 11:32:14
Из ПУЭ:
Quote (selected)
2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:

1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.

2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.

3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.

4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.

5. Разделительные перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.

При применении автоматического пожаротушения с использованием воздушно-механической пены или распыленной воды перегородки, указанные в п. 1, 3 и 4, допускается не устанавливать.

На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в п. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы); в галереях по разным сторонам от прохода.

Получается, я могу все кабели пустить по одной эстакаде, располагая их на разных уровнях.

Но вот это меня всё-таки смущает, хотелось бы узнать ваше мнение:
Quote (selected)
  • Насколько технически возможна параллельная прокладка по одной и той же эстакаде силовых кабелей 6 кВ с течением тока в противоположные стороны? Что-то нужно дополнительно предпринимать для осуществления такой прокладки?
  • На участке (выделенном фиолетовым кругом) предполагается поставить кабельную эстакаду на приподнятых стойках надземного трубопровода, идущего в ту же насосную. В трубопроводах обращается вода. Насколько возможна такая прокладка кабелей и что нужно учесть при этом?
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: grossel від 06 Травень 2014, 12:23:19
1). При небольшом числе кабелей их прокладывают по технологическим эстакадам.
   НТП ЭПП-94 12.7.1. Прокладка кабелей на технологических эстакадах, в том числе на эстакадах с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ, может осуществляться либо на подвесных кабельных конструкциях или самостоятельных кронштейнах при количестве кабелей до 30, не считая кабелей собственных нужд, либо, при большем числе кабелей, на кабельных эстакадах или в частично закрытых кабельных галереях, сооруженных на технологических эстакадах. При прокладке кабелей на подвесных конструкциях или кронштейнах расстояние от трубопроводов должно быть не менее 0,5 м, небронированные кабели должны быть защищены от механических воздействий. Кабели, прокладываемые на эстакадах и галереях, следует принимать небронированными. При расположении кабельных эстакад и галерей на технологической эстакаде с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ должны быть выполнены противопожарные мероприятия (ограждающие горизонтальные или вертикальные конструкции с огнестойкостью не менее 0,75 ч). Крепление кабельных и других конструкций непосредственно к трубопроводам не допускается. Возможность прокладки кабелей по техническим эстакадам должна согласовываться с технологами.
2). НТП ЭПП-94 12.7.2. При отсутствии или невозможности использования технологических эстакад кабели рекомендуется прокладывать на непроходных кабельных эстакадах при количестве кабелей до 20-30. . Кабели, прокладываемые на кабельных эстакадах и в галереях, следует принимать небронированными. Для прокладки по эстакадам должны применяться кабели без наружного горючего покрова, имеющие антикоррозионную защиту, или с наружным защитным покровом из негорючих материалов. Расстояние между полками по вертикали на непроходных эстакадах – 200 мм, на проходных – 250 мм. Расстояние по горизонтали между полками – 1 м, но оно может быть увеличено при разработке конкретного проекта с учетом несущей способности кабельных конструкций. При прокладке кабелей в алюминиевой оболочке сечением жил 50 мм2 и более расстояние между кабельными конструкциями допускаются до 6 м. Стрела провеса кабелей между конструкциями должна быть не болем 0,4 м.
3). ПУЭ 2.3.120. В кабельных сооружениях кабели рекомендуется прокладывать целыми строительными длинами, а размещение кабелей в сооружениях должно производиться в соответствии со следующим:
1. Контрольные кабели и кабели связи следует размещать только под или только над силовыми кабелями; при этом их следует отделять перегородкой. В местах пересечения и ответвления допускается прокладка контрольных кабелей и кабелей связи над и под силовыми кабелями.
2. Контрольные кабели допускается прокладывать рядом с силовыми кабелями до 1 кВ.
3. Силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать над кабелями выше 1 кВ; при этом их следует отделять перегородкой.
4. Различные группы кабелей: рабочие и резервные кабели выше 1 кВ генераторов, трансформаторов и т. п., питающие электроприемники I категории, рекомендуется прокладывать на разных горизонтальных уровнях и разделять перегородками.
5. Разделительные перегородки, указанные в пп. 1,3 и 4, должны быть несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
На наружных кабельных эстакадах и в наружных закрытых частично кабельных галереях установка разделительных перегородок, указанных в пп. 1, 3 и 4, не требуется. При этом взаимно резервирующие силовые кабельные линии (за исключением линий к электроприемникам особой группы I категории) следует прокладывать с расстоянием между ними не менее 600 мм и рекомендуется располагать: на эстакадах по обе стороны пролетной несущей конструкции (балки, фермы)..
 (В качестве перегородок рекомендуются асбоцементные плиты, прессованные неокрашенные толщиной не менее 8 мм. Прокладку бронированных кабелей всех сечений и небронированных сечением жил 25 мм2 и выше следует выполнять по конструкциям (полкам), а небронированных кабелей сечением жил 16 мм2 и менее – на лотках, уложенных на кабельные конструкции. Проложенные кабели, должны быть жестко закреплены в конечных точках, с обеих сторон изгибов и у соединительных муфт. Небронированные кабели с пластмассовой оболочкой допускается крепить скобами (хомутами) без прокладок.
Металлическая броня кабелей, должна иметь антикоррозионное покрытие. Расстояние между полками кабельных конструкций при прокладке силовых кабелей напряжением до 10 кВ должно быть не менее 200 мм. Расстояние между полками при установке огнестойкой перегородки при прокладке кабелей должно быть не менее 200 мм, а при укладке соединительной муфты 250 или 300 мм – в зависимости от типоразмера муфты.)
Расстояния между отдельными кабелями приведены в табл. 2.3.1. ПУЭ.
2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
1. Наружный диаметр пучка кабелей должен быть не более 100 мм.
3. В пучках и многослойно должны прокладываться только кабели с однотипными оболочками.
4. Крепление кабелей в пучках, многослойно в коробах, пучков кабелей к лоткам следует выполнять так, чтобы была предотвращена деформация оболочек кабелей под действием собственного веса и устройств крепления.
6. Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
4). Согласно ПУЭ «2.1.46. Провода и кабели, имеющие несветостойкую наружную изоляцию или оболочку, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей».
Там же «2.3.19. Открытая прокладка кабельных линий должна производиться с учетом непосредственного действия солнечного излучения, а также теплоизлучений от различного рода источников тепла. При прокладке кабелей на географической широте более 65º защита от солнечного излучения не требуется».
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: Артур від 30 Вересень 2014, 15:32:06
Есть возможность  проложить кабель в грунте? Может это будет проще?
использовать двустенные гофрированые трубы для кабельной магистрали... с учетом всех правил и требований?

Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: EvKEN від 06 Жовтень 2014, 14:31:45
Все можно)))
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 17 Жовтень 2014, 05:31:29
Не знаю, возможно ли это на практике..
В стеснённых условиях застройки проложить новую кабельную эстакаду мешает существующая.
Можно ли в проекте произвести демонтаж сущ. кабельной эстакады, поставить на её месте новую и уже по ней пустить проектируемые и сущ. кабели?
Проблема в том, что я не знаю, как сущ. кабели могут препятствовать такому решению. Их наверно нужно отсоединять и как-то оттаскивать в сторону от места строительства новой эстакады. Или можно без отсоединения откинуть кабели в сторону (насколько позволит их длина) и они ничем не помешают?

Может проще пойти новой эстакадой ниже и перепрыгнуть существующую в районе действующей УДР? Только теперь там будет мешать вход в УДР. Это насколько надо подымать новую эстакаду, чтобы обеспечить проход под ней в УДР?

П.С. - Сущ. эстакада перегружена кабелями, её использовать нельзя.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: олег львович від 29 Жовтень 2014, 13:25:14
есть возможность увеличить пропускную способность сущесвующей эстакады. для этого можно использовать полку ПЭ(полку эстакадную). посмотрите http://youtu.be/rC5dzOuTfHg (http://youtu.be/rC5dzOuTfHg) . Реконструировали кабельный колодец МРСК. тоже можно сделать с эстакадой.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: Porada від 31 Жовтень 2014, 13:37:06
Здравствуйте. Здесь на форуме читал замечания, что Киевэнерго запрещает прокладку впараллель кабелей 0,4 кВ в наружных сетях. А как к этому относятся в КиевОблэнерго?
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: Porada від 31 Жовтень 2014, 16:36:50
И ещё. Можно ли закладывать сети 0,4 кВ частично в кабельной канализации, а после выходить из камеры и идти просто в земле с защитой из сигнальной ленты/кирпича?
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: grossel від 31 Жовтень 2014, 17:07:14
И ещё. Можно ли закладывать сети 0,4 кВ частично в кабельной канализации, а после выходить из камеры и идти просто в земле с защитой из сигнальной ленты/кирпича?
Можно.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 04 Червень 2015, 10:04:06
Кабели (силовые 0,4кВ и контрольные) прокладываются открыто по кабельной эстакаде.
Нужно ли всякую кабельную мелочь (по сечению) укладывать на эстакаду в лотках и если да, то до каких сечений кабелей предусматривать лотки? Шаг установки полок на эстакаде - 0,7м.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: grossel від 04 Червень 2015, 10:11:58
Лотки устанавливаются при сечении жил кабеля до 16 мм.кв., свыше укладиваются на полки.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 20 Січень 2016, 12:48:11
Лотки устанавливаются при сечении жил кабеля до 16 мм.кв., свыше укладиваются на полки.
А не подскажите, это исходя из опыта эксплуатации или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТД?
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: Roman3R від 20 Січень 2016, 13:04:06
или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТД
ВСН 180-84
4.1. На лотках следует прокладывать провода сечением менее 120 мм2 и кабели сечением жил до 16 мм2. Допускается прокладывать провода и кабели больших сечений при совпадении их трасс с проводами и кабелями указанных выше сечений.
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: grossel від 20 Січень 2016, 13:18:56
Лотки устанавливаются при сечении жил кабеля до 16 мм.кв., свыше укладиваются на полки.
А не подскажите, это исходя из опыта эксплуатации или есть определенные указания/рекомендации в каких-либо НТД?
ПУЭ п.2.3.123. В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).
Контрольные небронированные кабели, силовые небронированные кабели со свинцовой оболочкой и небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее  следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным).
Назва: Re: Прокладка силовых кабелей
Відправлено: sanches від 22 Січень 2016, 12:25:40
Насколько целесообразно прокладывать бронированные кабели по лоткам?
Много видел таких решений.