Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: LAKII від 24 Квітень 2014, 04:28:20

Назва: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 04:28:20
Выручайте необходимо запроектировать охранно-пожарную сигнализацию для КТПН я в этом деле особо не разбираюсь может поделится кто типовыми проектами или подскажет как эту сигнализацию можно осуществить. Есть некие устройства "Буран" но как его подключать и какого объема бака будет достаточно для тушения трансформатора ТМП 630 я пока не разобрался
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Квітень 2014, 11:50:13
Охранная сигнализация для КТП?
Это что-то новенькое. А откуда запитывать ее? Там же даже собственных нужд нет. hmmmm
Хотя НАПБ Б.06.004-2007 требует пожарную сигнализацию для всех ТП напряжением 500 кВ и ниже. Вопрос.
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 12:51:21
Охранно-пожарная сигнализация не новость многие заводы предлагают как дополнительную опцию) Вот и мне придется такую штуку разработать так как с техническим заданием от заказчика не поспоришь деньги то уже взяли))) Щит собственных нужд всегда в ктп ставится за исключением всяких мачтовых и тому подобной мелочевки где внутреннее освещение и др не предпологается
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Перке від 24 Квітень 2014, 13:49:19
Хотя НАПБ Б.06.004-2007 требует пожарную сигнализацию для всех ТП напряжением 500 кВ и ниже. Вопрос.
НАПБ Б.06.004-2005 давно приказал долго жить.

Охранно-пожарная сигнализация не новость многие заводы предлагают как дополнительную опцию)
В Украине пожарку с охранкой на одной централи совмещать нельзя.
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Квітень 2014, 14:35:45
Хотя НАПБ Б.06.004-2007 требует пожарную сигнализацию для всех ТП напряжением 500 кВ и ниже. Вопрос.

НАПБ Б.06.004-2005 давно приказал долго жить.

Охранно-пожарная сигнализация не новость многие заводы предлагают как дополнительную опцию)

В Украине пожарку с охранкой на одной централи совмещать нельзя.

Я ссылался на НАПБ 2007 года.
Откуда инфа про "давно приказал долго жить"?

LAKII Я не видел живьем КТП (кроме внутрицеховых и бетонных )в которых были бы собственные нужды. Ни в КТПГС ни в КТП их нет. Поэтому вопрос зачем это все устраивать остается открытым.

http://electrograd.com.ua/img/razmer/42.jpg (http://electrograd.com.ua/img/razmer/42.jpg)
http://www.eltechkomp.com.ua/products/2.html#product2 (http://www.eltechkomp.com.ua/products/2.html#product2)

Впрочем СН можно организовать отпайкой от ввода.
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Перке від 24 Квітень 2014, 14:39:22
Я ссылался на НАПБ 2007 года.
Откуда инфа про "давно приказал долго жить"?
НАПБ Б.06.004-2007 - не было такого в природе. Был НАПБ Б.06.004-2005 с изменениями 2007 года.
Но это уже не важно. Помер.
Откуда инфа?  Как говорится: "Гугль в помощь!". На форуме уже обсуждалось.
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 14:45:55
Разве освещение в ктп несчитается собственными нуждами?
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Квітень 2014, 14:46:14
Перке, гугль в помощь? Ну-ну. Не боитесь на свои вопросы на этом форуме получить аналогичный ответ?
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Андрюха РЗА від 24 Квітень 2014, 14:46:57
LAKII, Опять же в стандартных КТП наружной установки освещение не выполняется. Ну по крайней мере по умолчанию.
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 14:51:51
Хз мы всегда выполняем,  так как оперативные переключения и ремонтные работы не всегда можно выполнять в светлое время суток
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 14:54:29
Да и днем в ктп не шибко светло
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Перке від 24 Квітень 2014, 15:03:35
Перке, гугль в помощь? Ну-ну. Не боитесь на свои вопросы на этом форуме получить аналогичный ответ?

Я - не боюсь.
Но если Вам некогда, то нате.
По поводу "2007" в поиск по форуму (http://eom.com.ua/index.php?topic=6894.15)
По поводу отмены (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1672-12)
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: LAKII від 24 Квітень 2014, 15:08:36
Ну так что? Кто что думает по данному вопросу?
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Iv_One від 25 Квітень 2014, 00:28:40
Перке, подскажите, а что значит
Quote (selected)
на одной централи совмещать нельзя
Назва: Re: Охранно-пожарная сигнализация в КТП
Відправлено: Перке від 25 Квітень 2014, 11:16:58
Глубоко копаться не буду. Первое, что вспомнил.

1)     ДБН В.2.5-56:2010
6 СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
6.2 Загальні вимоги
6.2.3 Системи пожежної сигналізації не повинні:
а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;
б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено;
в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.

2)   Из опыта эксплуатации.
Если охранку и пожарку совместить на одной централи,  выод сигалов о сработке отдельно на пульт пожарный и отдельно на пульт охранный - задача, мягко говоря, геморройная.